Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 3.2.2015, 10:54)

Зашиваются они ведь не наглухо, всяко решетка будет декоративная устанавливаться, ставьте тогда просто термостатические клапаны обычные с обычными термоголовками, тем более это офис один раз выставят их на нужную температуру и забудут. Либо если заказчик придирчивый выводите термоголовки действительно импульсными трубками прямо на обшивку около каждого прибора или берите термостат с удаленным датчиком типа такого Siemens RTN81 .
Если обычные термоголовки без датчиков установить, они будут не правильно работать, под обшивкой температура намного выше, чем в помещении.
Если выводить импульсные трубки на обшивку радиатора (она сплошная на все окно), то они будут мешать и портить внешний вид обшивки, а также не будут правильно работать, так как обшивка будет все-равно нагреваться сильнее.
Я наверно по вашим советам поставлю термостатические головки на все радиаторы и импульсные трубки выведу в простенки между окнами. Только от центральных радиаторов растояние до места установки более 2-х метров.(((
Как вариант, возможно установить термостатические головки не на все радиаторы, а только на половину? На остальные установить просто вентили или шаровые краны.