Цитата(Fox222 @ 4.2.2015, 11:06)

необходимо устроить системку пожаротушения в помещении ввода СС (этаж 00). Для этого предусматриваем установку 4 спринклерных оросителя и соленоидный клапан (нормально закрытый). Вопрос: где располагать этот клапан и необходима ли дополнительна арматура к нему?
помещение ввода СС
А как заказчик собирается в случае чего открывать соленоидный клапан? И трубопроводы после клапана он хочет водозаполненные или сухие? Если клапан устанавливается, перед ним нужен шаровый клапан. Отдалённо это может напоминать спринклерно-дренчерные системы описанные в СП5 п.5.6. Кабели СС могут гореть без высокой температуры. Тогда логичнее не спринклерная система, а дренчерная.