Цитата(DimaFeo @ 16.2.2015, 21:57)

И частота 52 и скачет.
Вопрос what a fuck??? Почему?
параметры.. нет, все параметры в студию.
скакать может плас минус один герц и 20 герц в секунду.
причина, как уже замечено выше, в настройках может скрываться, а так же в протекании тех процесса.
на примере:
в мастерской с нулевым фактором возмущающих факторов был настроен PID частотника.
Претензий нет, во время фазы "холодной" сдачи в эксплуатациию ЧП проявил себя только с хорошей
стороны.
Но на объекте ЧП расскачивал привод.
Оказалось нас не информировали, что на другом окончании линии в которой мы были обязаны поддерживать давление другой объект, со своим PID регулятором, изменял физические параметры трубопровода. Регулировал со своей стороны положение задвижки с целью обеспечить требуемое давление но на своем входе.
Если бы датчики наши и той стороны в одной точке находились, ситуация была бы другой.
коротко о причине, ошибочное, неверное место расположения датчика для обратной связи
ps
самое главное забыл сказать, раскачивал стремясь поддержать свой параметр, то есть давление.
так, что частота, величина не постоянная