koteika
Всем привет. Можно ли подключить данный пч к однофазному питанию, вместо трех фазного как ему нужно. Просто нужно отладить программу а трех фаз нас столе нету.. Кто пробовал, какие есть нюансы? Буду благодарен.

Сергей Валерьевич
ищите транс 380/220, подключайте на 2 входа 380в, отключайте защиту по пропаданию одной фазы..
koteika
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 10:19) *
ищите транс 380/220, подключайте на 2 входа 380в, отключайте защиту по пропаданию одной фазы..



А напрямую ноль и фазу нельзя с розетки взять? И подключить к пч.

ПЧ такой danfoss FC-051PK37T4E20H3
Pawel
Вам уже всё написали что нужно делать, от 220 он просто не включится.
Ka3ax
попробуйте запитать через DC шину



однако, в настройках нужно будет где-нибудь отметиться,
1. контроль фаз, как выше было предложено,
2.напряжение питания уменьшить

только аккуратно, полярность соблюдая и защитный по току автомат предусмотреть
Сергей Валерьевич
Цитата(Ka3ax @ 10.2.2015, 15:54) *
попробуйте запитать через DC шину

пробовал на дельте по 24 подключиться... сразу не вышло, потом уже не разбирался... но слышал,что такая возможность имеется..
Дома сделал проще, с разрешения соседей подключился к их стоякам после счетчиков, вот и получил 380в.
По самые по...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 16:58) *
пробовал на дельте по 24 подключиться... сразу не вышло, потом уже не разбирался... но слышал,что такая возможность имеется..
...


Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника.
220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС.
Сергей Валерьевич
Цитата(По самые по... @ 11.2.2015, 19:06) *
Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника.
220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС.

интересная идея, не додумался тогда... надо будет попробовать, спасибо
По самые по...
Цитата(По самые по... @ 11.2.2015, 18:06) *
Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника.
220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС.


Х...ю сморозил! Надо подавать 220В так, чтобы через все три входные клеммы (L1, L2, L3) проходила полуволна сетевого напряжения, так как в ПЧ есть схемы контроля входного питания по каждой фазе и контроля частоты (для синхронизации с сетью при переключении на прямой пуск двигателя).

Вот предлагаю такую схему

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Диод (типа КД209А) встроен для защиты от возможного или случайного приоткрывания тормозного транзистора при включении. Терморезистор ограничивает пусковой ток, т.к. емкость накопителей очень большая может быть. Предохранитель - для самоуспокоения души и тела... rolleyes.gif
DimaFeo
Доброго времени суток.
Господа. Перерыл почти все, но так и не нашел нужного, а именно.

Ситуация следующая:
Стоит ЧП FC-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022
Для работы с приточным вентилятором Korf v1.31-2.2x30
Данные мотора:
Питание:220/380 в, 50Гц
Ном.ток 8.0/4.6 А
Число оборотов 2860 об/мин
Ном. Эл. Мощн. 2.2 кВт

Короче, вот. Все данные внес правильно, и как бы все работает. Но есть одно но. Частотник мне показывает другие показания в пар 16, а именно:
Ном.ток 5.2
Ном. Эл. Мощн. 3.2 кВт
И частота 52 и скачет.

Вопрос what a fuck??? Почему?

Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
По самые по...
Цитата(DimaFeo @ 16.2.2015, 21:57) *
... ...
Короче, вот. Все данные внес правильно, и как бы все работает. Но есть одно но. Частотник мне показывает другие показания в пар 16, а именно:
Ном.ток 5.2
Ном. Эл. Мощн. 3.2 кВт
И частота 52 и скачет.

Вопрос what a fuck??? Почему?

Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.

тут ясновидящих нет..
параметр 1-01 - что записано?
Ka3ax
Цитата(DimaFeo @ 16.2.2015, 21:57) *
И частота 52 и скачет.

Вопрос what a fuck??? Почему?

параметры.. нет, все параметры в студию.

скакать может плас минус один герц и 20 герц в секунду.
причина, как уже замечено выше, в настройках может скрываться, а так же в протекании тех процесса.
на примере:

в мастерской с нулевым фактором возмущающих факторов был настроен PID частотника.
Претензий нет, во время фазы "холодной" сдачи в эксплуатациию ЧП проявил себя только с хорошей
стороны.
Но на объекте ЧП расскачивал привод.
Оказалось нас не информировали, что на другом окончании линии в которой мы были обязаны поддерживать давление другой объект, со своим PID регулятором, изменял физические параметры трубопровода. Регулировал со своей стороны положение задвижки с целью обеспечить требуемое давление но на своем входе.
Если бы датчики наши и той стороны в одной точке находились, ситуация была бы другой.
коротко о причине, ошибочное, неверное место расположения датчика для обратной связи

ps
самое главное забыл сказать, раскачивал стремясь поддержать свой параметр, то есть давление.
так, что частота, величина не постоянная