Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перепад давления котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
mc_kohctahtnh

В работе 2 водогрейных котла. Наработка о обоих примерно одинаковая

Тип котла Зав.номер Год Кап.ремонт произ. поверх
Водогрейный ПТВМ-30М 2042/16327 1976 1998 30 630 1 Дорогобужкотломаш
Водогрейный ПТВМ-30М 2043/16553 1976 2001 30 630 1 Дорогобужкотломаш

Вот ссылка на технические характеристики.
http://www.bikz.ru/news/catalog_vk.pdf

Проблема в следующем.
Почему-то на одном из котлов упал перепад давления, иначе говоря уменьшилось гидравлическое сопротивлние.
С чем это может быть связано? У кого какие варианты? Т.е у одного котла сопротивление как положено, а у другого оно упало. К сожаление точные показания разности давлений на вводе дать не могу

KYV86
Много вопросов:
1. По каким манометрам измеряли давление (на входе общий, на входе в котел после запорной арматуры котла), (на выходе - аналогично)?
2. Что делали с котлами операторы до изменения перепада давления?
3. Изменился ли расход сетевой воды (по расходомеру, количеству работающих сетевых насосов)?
4. И еще много параметров....(температура на выходе из котлов, нагрузка при этой температуре и ....)
Проверьте запорную арматуру на входе сетевой воды в котел. Если стоят задвижки, возможно клин слетел со штока ... причин много. Мастер или начальник на котельной есть?
Лыткин
Цитата(mc_kohctahtnh @ 10.2.2015, 14:18) *
В работе 2 водогрейных котла. Наработка о обоих примерно одинаковая

Тип котла Зав.номер Год Кап.ремонт произ. поверх
Водогрейный ПТВМ-30М 2042/16327 1976 1998 30 630 1 Дорогобужкотломаш
Водогрейный ПТВМ-30М 2043/16553 1976 2001 30 630 1 Дорогобужкотломаш

Вот ссылка на технические характеристики.
http://www.bikz.ru/news/catalog_vk.pdf

Проблема в следующем.
Почему-то на одном из котлов упал перепад давления, иначе говоря уменьшилось гидравлическое сопротивлние.
С чем это может быть связано? У кого какие варианты? Т.е у одного котла сопротивление как положено, а у другого оно упало. К сожаление точные показания разности давлений на вводе дать не могу

Котлы ПТВМ яляются пиковыми по конструкции. Конструкцией предусмотрены 2 варианта: 1) 4-х ходовой по воде; 2) 2х ходовой; При 2-х ходовой схеме предусмотрено меньшее гидравлическое сопротивление и, соответственно, больший расход.