Добрый день.
Помогите разобраться с запуском котла с установленной дизельной горелкой Weishaupt L1Z-B (автомат горения LAL 2.25)
Проблема в следующем:
- после запуска горелки по истечению времени (10-300 сек) горелка выключается.
Проверили схему подключения и сделали вывод что в данный период времени отключение горелки может быть спровоцированно только погасанием пламени, а так как пламя горит довольно стабильно, решили проверить датчик пламени RAR.
Провели проверку датчика и пришли к выводу, что датчик RAR работает на грани, ток в процессе горения плавно падает и датчик перестает видеть пламя, при этом внешние параметры следующим образом влияют на длительность горения:
- при уменьшении потока воздуха - длительность работы увеличивается;
- при уменьшении температура воздуха на входе - длительность работы уменьшается.
Решили заменить датчик, но в качестве замены выбрали более дешевый QRB1A (фотосопротивление).
После установки аппарат стал работать стабильнее, изменение потока воздуха с помощью заслонки и перепад температур на время работы не влиял, но тем не менее на 2-йдень горелка опять стала в аварию, с ошибко отсутствия пламени при запуске.
Полсе этого мы провели наладку режима работы горелки вывелиее в оптимальный режим.
По истечению суток аппарат опять встал в аварию с той же самой ошибкой, при повторных включениях выдавал ошибку, пока не протерли датчик, после чего все запустилось и пока работает.
При этом меня смущает, что грязи на датчике было совсем мало, т.е. данный датчик тоже работает на границе чувствительности.
Вопрос - как можно усилить сигнал датчика (RAR или QRB)? Как мне кажется обычной подгонкой сопротивления тут не обойтись.