Евгений Буш
23.2.2015, 22:56
прочитал в инструкции к водогрейному котлу Будерус Логано S 815 что норма котловой и подпиточной воды
по общей жесткости не более 0,02 мг-экв/л. Не слишком ли завышены требования, почти как к паровым котлам.
Отсюда напрашивается вывод, что в зависимых системах их лучше не применять, а Na- катионирование нужно
закладывать в 2 ступени.
или как?
Цитата(Евгений Буш @ 23.2.2015, 22:56)

норма котловой и подпиточной воды по общей жесткости не более 0,02 мг-экв/л
Это - обычная величина для германских водогрейных жаротрубников.
Цитата(Евгений Буш @ 23.2.2015, 22:56)

прочитал в инструкции к водогрейному котлу Будерус Логано S 815 что норма котловой и подпиточной воды
по общей жесткости не более 0,02 мг-экв/л. Не слишком ли завышены требования, почти как к паровым котлам.
Отсюда напрашивается вывод, что в зависимых системах их лучше не применять, а Na- катионирование нужно
закладывать в 2 ступени.
или как?
Жёсткость "невской" воды 0,56 мг-экв/кг. По нормам для водогрейных котлов 0,7 мг-экв/кг (зависит от т-ры на выходе из котла 95-150 С). Если рН=7,2 необходима деаэрация.
Цитата(Евгений Буш @ 23.2.2015, 22:56)

в зависимых системах их лучше не применять, а Na- катионирование нужно закладывать в 2 ступени.
Всё верно.
Евгений Буш
24.2.2015, 23:52
Спасибо за ответы.
хочу просчитать фильтроциклы умягчения по первой и второй ступеням
допустим Ж исходной воды 4мг-экв/л, после второй ступени 0,02 мг-экв/л.
Какую Ж принять на выходе из первой ступени 1, 0,5, 03 мг-экв или сразу же 0,02, а вторую ступень использовать просто
как барьерную. Но на первой ступени два фильтра основной и резервный, если на выходе с первой ступени будет 0,02 мг-экв/л, то
нафига нужна вторая ступень.
Дело в том что в расчетах производителя ионообенная емкость фильтра первой ступени делится на жесткость
исходной (4 мг-экв/л)
Может как то путано изложил, поправьте, не стесняйтесь.
Цитата(Евгений Буш @ 24.2.2015, 23:52)

первой ступени будет 0,02 мг-экв/л, то нафига нужна вторая ступень.
Говорят, что, в принципе, можно и на одной ступени сделать 20 мкг-экв, только трудно предсказуем расход воды до регенерации - высока вероятность проскока.
Может быть, лучше ориентироваться на 0,5 мг-экв?
...Или просто поставить подпиточный бак и привозить готовую воду?
Цитата(tiptop @ 25.2.2015, 8:31)

расход воды до регенерации
Мне надо было использовать слово "объём".
2-я ступень, в основном, выполняет роль барьера. Жёсткость воды, по мере истощения Na-катионитового фильтра, резко возрастает, чтобы не допустить "проскок" устанавливают 2-ю ступень. Но если межрегенерационный период фильтра затягивается необходимо делать взрыхление катионита (поток снизу вверх).
Евгений Буш
25.2.2015, 18:45
Кому не лень, поболтаем...
плотность соляного раствора в солерастворителе для регенерации должна быть 1,2 г/мл при 20 С. Это и по таблицам так
и в руководстве производителя. В реале этой плотности достигнуть невозможно даже при значительном избытке соли,
т.е она ниже. говорит ли это о том, что таблетированная соль не 100%-ый продукт, а с некоторой долей коммерчески
узаконненного "фуфла"
Но это не главное, контроллер (голова фильтра) запрограммирован на поддержание на выходе клапана концентрации
раствора соли 8%, если исходная концентрация ниже нормы будет ли контроллер работать корректно и можно ли в
настройках контроллера задавать концентрацию на выходе?
Дело в том что Шкроб "Водоподготовка" говорит, можно поддерживать концентрацию до 10%, это к примеру
способствовало более активному ионообмену, правда повысило бы расход воды на отмывку фильтра после регенерации.
Где тая зоротая серединка?
andrey R
25.2.2015, 19:00
Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2015, 18:45)

Кому не лень, поболтаем...
Цитата
нормаы качества воды для Будерус
Вот почему мне должно быть не лень править заголовки тем, а автору темы сие сделать в голову не приходит и даже не стыдно за подобное?
Евгений Буш
25.2.2015, 20:45
тема закрыта, сгорел от стыда...
Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2015, 18:45)

Кому не лень, поболтаем...
плотность соляного раствора в солерастворителе для регенерации должна быть 1,2 г/мл при 20 С. Это и по таблицам так
и в руководстве производителя. В реале этой плотности достигнуть невозможно даже при значительном избытке соли,
т.е она ниже. говорит ли это о том, что таблетированная соль не 100%-ый продукт, а с некоторой долей коммерчески
узаконненного "фуфла"
Но это не главное, контроллер (голова фильтра) запрограммирован на поддержание на выходе клапана концентрации
раствора соли 8%, если исходная концентрация ниже нормы будет ли контроллер работать корректно и можно ли в
настройках контроллера задавать концентрацию на выходе?
Дело в том что Шкроб "Водоподготовка" говорит, можно поддерживать концентрацию до 10%, это к примеру
способствовало более активному ионообмену, правда повысило бы расход воды на отмывку фильтра после регенерации.
Где тая зоротая серединка?
Евгений вы, в данном вопросе, рассуждаете как Ваш американский однофамилец. Предельная концентрация р-ра NaCl - 26%, получается за счёт линии рециркуляции. 8-10% концентрацию получают либо добавлением воды в промежуточный бак регенерации, либо с помощью водоструйного насоса (эжектора). Регенерация фильтра "крепким" р-ром - аттавизм.
Цитата(Лыткин @ 26.2.2015, 9:15)

Предельная концентрация р-ра NaCl - 26%, получается за счёт линии рециркуляции.
Мы такую рециркуляцию, на одной из котельных делали шваброй в пластмассовом бачке, и в приказном порядке утвердили для дальнейшей эксплуатации. Причем, с обязательным контролем ареометром.
Еще был случай, когда поставщики впарили заку на огромную производственную паровую котельную фильтра на таблетированной соли, по технологии конденсат терялся, оставалось работать на "таблетки". Мы старые солевые приямки реконструировали, сделали рециркуляцию насосами раствора соли, поставили мех. фильтра на рассол, и операторы, по мере надобности наполняли из шланга бачки фильтров раствором плотностью 1,3.