Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объем некачественной тепловой энергии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Ivan_one
Добрый вечер!

Каким образом можно определить объем тепловой энергии поставляемой с отклонениями, предъявляемых к качеству тепловой энергии? То есть необходимо определить объем некачественной поставленной тепловой энергии из имеющихся показаний прибора учета.
Показателем качества температуры подающего трубопровода является температура теплоносителя с отклонением +-3% (в данном случае).

Исходные данные:
- суточные показания прибора учета тепловой энергии в наличии: температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах; расход теплоносителя.

Один из вариантов расчетов.
Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе или обратном выходит за отклонение +-3%, то весь объем тепловой за сутки относиться к некачественному.

Или другой вариант.
Учитывать только отклонение в 0С, и на эту температуру вычислять объем некачественной тепловой энергии. Тогда по какой формуле?

Может эти два варианта не верные. Подскажите, пожалуйста.
HeatServ
Цитата(Ivan_one @ 25.2.2015, 18:18) *
Добрый вечер!

Каким образом можно определить объем тепловой энергии поставляемой с отклонениями, предъявляемых к качеству тепловой энергии? То есть необходимо определить объем некачественной поставленной тепловой энергии из имеющихся показаний прибора учета.
Показателем качества температуры подающего трубопровода является температура теплоносителя с отклонением +-3% (в данном случае).

Исходные данные:
- суточные показания прибора учета тепловой энергии в наличии: температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах; расход теплоносителя.

Один из вариантов расчетов.
Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе или обратном выходит за отклонение +-3%, то весь объем тепловой за сутки относиться к некачественному.

Или другой вариант.
Учитывать только отклонение в 0С, и на эту температуру вычислять объем некачественной тепловой энергии. Тогда по какой формуле?

Может эти два варианта не верные. Подскажите, пожалуйста.
Вы откуда такое понятие взяли "объём некачественной тепловой энергии"? Это у осетрины бывают категории качества, аж две. А у тепловая энергия или есть, или её нет, т.е., т.н. "тепловая смерть".
По поводу +/-3% это отклонение от утверждённого графика, и тут рассматривается только лишь среднесуточная температура.
Гризли
Есть "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

Вот там прописаны параметры. И параметры эти учитывают совсем не качество тепловой энергии, а температуру воздуха и её отклонение в помещениях потребителя.
Ivan_one
Цитата(HeatServ @ 25.2.2015, 20:44) *
Вы откуда такое понятие взяли "объём некачественной тепловой энергии"? Это у осетрины бывают категории качества, аж две. А у тепловая энергия или есть, или её нет, т.е., т.н. "тепловая смерть".
По поводу +/-3% это отклонение от утверждённого графика, и тут рассматривается только лишь среднесуточная температура.


Пояснение об "объеме некачественной тепловой энергии" не совсем удачное.
Если отклонения температуры +-3% от температурного графика не произошло, то тепловую энергию получил соответствующую параметрам качества. И весь объем оплачиваю.
А если произошло отклонение температуры от температурного графика более, чем на +-3%, то за этот объем тепловой энергии оплачивать не буду, так как тепловая энергия не соответствует параметрам качества.
Тогда вопрос: как определить объем тепловой энергии полученной с отклонением от требований, предъявляемых к качеству тепловой энергии.



Цитата(Гризли @ 25.2.2015, 22:40) *
Есть "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"

Вот там прописаны параметры. И параметры эти учитывают совсем не качество тепловой энергии, а температуру воздуха и её отклонение в помещениях потребителя.


Спасибо!
анат
to Ivan_one Тут целая сага про некачественное тепло и как с ним бороться: bestbook.gif
http://shebekinsky.blg.sudrf.ru/modules.ph...ase_id=30453371
HeatServ
Цитата(Ivan_one @ 26.2.2015, 8:29) *
Пояснение об "объеме некачественной тепловой энергии" не совсем удачное.
Если отклонения температуры +-3% от температурного графика не произошло, то тепловую энергию получил соответствующую параметрам качества. И весь объем оплачиваю.
А если произошло отклонение температуры от температурного графика более, чем на +-3%, то за этот объем тепловой энергии оплачивать не буду, так как тепловая энергия не соответствует параметрам качества.
Тогда вопрос: как определить объем тепловой энергии полученной с отклонением от требований, предъявляемых к качеству тепловой энергии.
Если есть узел учёта тепловой энергии и он принят в эксплуатацию в должном порядке, то придётся заплатить за фактически потреблённое тепло, высчитанное тепловычислителем, а претензии к качеству это уже из социальной оперы.
анат
Цитата(HeatServ @ 26.2.2015, 11:20) *
придётся заплатить за фактически потреблённое тепло, высчитанное тепловычислителем, а претензии к качеству это уже из социальной оперы.

+1
KARTS
Цитата(Ivan_one @ 25.2.2015, 18:18) *
Каким образом можно определить объем тепловой энергии поставляемой с отклонениями, предъявляемых к качеству тепловой энергии? То есть необходимо определить объем некачественной поставленной тепловой энергии из имеющихся показаний прибора учета.

Если Вы собственник(наниматель) жилого помещения, то бороться Вам надо за нормативную температуру в квартире. ПП РФ №354 от 06.05.201г. Правила предоставления коммунальных услуг, с п.104 и Приложение 1 п.15 Вам в помощь.
А в другом случае смотрите договор. Такие перерасчёты не предусмотрены.
Лыткин
Цитата(KARTS @ 26.2.2015, 10:39) *
Если Вы собственник(наниматель) жилого помещения, то бороться Вам надо за нормативную температуру в квартире. ПП РФ №354 от 06.05.201г. Правила предоставления коммунальных услуг, с п.104 и Приложение 1 п.15 Вам в помощь.
А в другом случае смотрите договор. Такие перерасчёты не предусмотрены.

И это правильно! Если параметры будут соответствовать проектным, а в помещении, при этом, будет +12 С, то что-то надо подправить "в консерватории".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.