Цитата(SuperPashkin @ 27.2.2015, 11:03)

Нормальные ТСО и пломбируют так, что
ни хрена совершенно никак не смухлюешь.

Хм... был один случай несколько лет назад :
У Логики есть проблема при подключении ротационных расходамеров с герконовым выходом на сверхмалых расходах (проблема пром.зданий с нестабильным потреблением), герконы у некоторых расходомеров "дребезжат" и Логика начинает считать по числоимпульсному...
Один человек решил сию проблему впайкой LCR фильтра прямо в кабель, почти хирургическая операция была - продольный разрез 1 см с последующей заклейкой оболочки, внешне определить место врезки практически невозможно...
5 лет схема работала, каждый год сдавалась, поверку ЦСМ -овскую узел проходил со сдачей информационных каналов - вопросов не было, пока расходомер не поменяли так всё и работало.
Потому про "никак" - не надо, просто грамотным людям такое делать с целью получения коммерческой выгоды совесть не позволяет.
Цитата(KYV86 @ 27.2.2015, 11:30)

Клеммник ТСО и в проекте не пропустит. А разница показаний температуры в сетях и на теплосчетчике (она может оказаться и отрицательной) как минимум приведет к внеплановой инспекции счетчика. И найти встроенный резистор или заставить поменять термопару - это уже дело техники.
Да куда же ТСО денется ? Прямого запрета нет ни в Правилах учёта ТЭ, ни в инструкциях изготовителей, ибо в ряде случаев это может быть необходимостью. Конечно будут брыкаться и отговорки всякие придумывать, если реальной нужды в нём нет, но и это можно победить.
Вот потребовать пломбируемый клеммник поставить - имеют полное право и потребуют полюбому.