Цитата(shvet @ 5.3.2015, 13:38)

Возврат конденсата это добровольное решение. при возврате конденсата сначительно удешевляется эксплуатация потребителей пара. Про расчет разницы в цене говорить не стоит.
Тем не менее на значительном количестве предприятий возврат конденсата не выполнен или когда-то был выполнен, но позднее исключен из системы общезаводского хозяйства и со временем вырезан. А причины простые и железобетонные, с которыми большинство советских (и аналогичных современных) предприятий справиться не в состоянии:
- при возврате конденсата централизованному потребителю, например местной ТЭЦ, необходимо поддерживать температурный баланс не выше +70 °С (температура возвращающегося конденсата) - иначе происходит нарушение режима работы узла водоподготовки
- для больших потребителей обычно допустимый воврат конденсата составляет около 70% в зависимости от конкретный схемы. Т.к. не > около 30% котловой воды должно быть из свежей подпиточной воды. В каждом случае цифра меняется.
- для серьезных промышленных предприятий (не пищевая промышленность, не прачечные) очень актуальна тема загрязнений конденсата в результате пропусков теплообменной аппаратуры. Причина одна - ненадежность теплообменной аппаратуры усугубленная большой разницей давлений между паром (теплоносителем) и продуктом. Часто специально подымают давление пара, т.е. например использую пар высокого давления вместо среднего, только по причине загрязнения
- необходимость строительства довольно сложной и дорогой системы утилизации низкотемпературного тепла. Чаще всего выполняется в виде градирен или аппараторв воздушного охлаждения. Поскольку это требует тщательного анализа существующей схемы пароснабжения и высокого профессионального уровня занимающихся этим специалистов, то на этот вопрос чаще всего забивают и снимают избыточное тепло чем попало, например теплофикационной водой. Как результат - фактически системы сбора конденсата не работают.
- не понимание большой части советских (и их наследников) специалистов принципов проектирования конденсатного хозяйства и как результат заниженные диаметры конденсатопроводов, отсутствие запасов по системам конденсации, насосам и конденсатоотводчикам.
- устоявшееся отношение на большинстве предприятий к паро-конденсатному хозяйству, как к вспомогательному (часто ОЗХ - общезаводскому хозяйству). Как результат - отсутствие инвестиций, хаотичное выполнение работ по принципу "есть проблема - ее и решаем", низкий уровень эксплуатационного инженерно-технического персонала, т.к. такие рабочие места на заводах воспринимаются как безперспективные.
Так что всегда проще (именно проще - это ключевой момент) сбросить конденсат в канализационный колодец и может быть охладить его хотя бы чтобы не сильно парил, а зачастую даже и без охлаждения. Для того, чтобы возвратить конденсат, необходимо решить не 1-2 вопроса, а целый комплекс вопросов, а вернее даже воплотить в жизнь целую инженерную политику. Большинству руководителей это не под силам или не до этого.
Вопрос возврата конденсата - это показательно общего профессионально-технического уровня предприятия. Если с коденсатным хозяйством все ОК, то инженеры грамотные и работа поставлена хорошо. Если конденсат льют в канализацию - добро пожаловать в СССР.
Есть такое предприятие.
1) Как можно оценить затраты на реализацию возврата конденсата от собственных потребителей? Возможно, сможете подсказать организации, кто сможет выставить реальное предложение? Ибо для предметного разговора нужны конкретные затраты
2) Из чего будет складываться экономия при реализации возврата конденсата?
а) хим.очищенная вода
б) снижение износа сетей канализации, поскольку на такую температуру они не рассчитаны (уместно ли?)
в) снижение штрафов водоканалу (в случае, если такие присутствуют в следствие превышения температуры сбросов)
г) ???
д) ???
ЗЫ: наиболее очевидная экономия с возвращаемой тепловой энергией с конденсатом в этом случае не подходит, поскольку пар - вторичный, бесплатный получаемый в котлах-утилизаторах энергоресурс и на предприятии наблюдается его избыток.
Буду благодарен за мнения и идеи