Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подключить Altivar312 к ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Юрон
В наличие есть частотник altivar312 и преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер. Установили программу SoMove Lite. Пытались по разному программировать частотник, чтобы он коннектился с ПК. Поставили на выходе ПИ резистор 120 ом. Связи нет. Кто нибудь связывался с частотником через обычный преобразователь RS-232 в RS-485/ Какие есть нюансы и как правильно запрограммировать сам частотник, чтобы он реагировал на внешнее воздействие по Modbus? Перемычку +24В и L1 ставили. Связи нет.
Юрон
преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер не справился с задачей. Программа SoMove Lite не рабочая.
Скачал с офф. сайта программу SoMove Standalone. Поставил самопальный преобразователь RS232/485.
Подключил на выходе преобразователя цепочку их резистора 120 ом и конденсатора 10 нф. Связался с частотником. Тема закрыта.
Stelsi83
Связывался с АТV31 с помощью PowerSuit через USB адаптер RS485/232. В ПЧ ничего не выставлял. Программа сама сканирует все сом-порты на разных скоростях передачи, но чтобы быстрее было выставлял одинаково настройки порта и настройки в программе.
Andrew_2610
Цитата(Stelsi83 @ 27.3.2015, 6:37) *
Связывался с АТV31 с помощью PowerSuit через USB адаптер RS485/232. В ПЧ ничего не выставлял. Программа сама сканирует все сом-порты на разных скоростях передачи, но чтобы быстрее было выставлял одинаково настройки порта и настройки в программе.

USB адаптер RS485/232 - это как?
SVKan
Цитата(Andrew_2610 @ 27.3.2015, 16:01) *
USB адаптер RS485/232 - это как?

Например так:
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Втыкаешь в USB и получаешь на выходе один из вариантов:
- RS232
- RS422
- RS485 двухпроводной
- RS485 четырехпроводной
poludenny
Уберите 120 Ом, попробуйте поменять местами А и В (D1 D0)
spectrum48k
обычный Somove версии 2 и преобразователь usb/rs485 на базе ft-232RL с 312м альтиваром дружат
Alex-orm
Цитата(SVKan @ 27.3.2015, 14:34) *
Например так:
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Втыкаешь в USB и получаешь на выходе один из вариантов:
- RS232
- RS422
- RS485 двухпроводной
- RS485 четырехпроводной

Подскажите пожалуйста, как подключить ПИ usb2.0/rs232 к altivar atv212 - провода по цветам - фото прикрепленное

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
pkl58
Если только RS-232 имеется, то никак. Нужен RS-485.
Pawel
Вы как то наверно плохо читали тему, там RS485.
Alex-orm
Ага, спасибо большое. Нашел 485.
Подскажите пожалуйста, на частотнике подключить А и В , только два провода без питания? А силовое питание подать?

А если отсоединить плату управления, то соответственно обязательно подавать питание на gnd и scr?
Pawel
Вы что то не туда роете, ничего отсоединять и отключать не надо. Подключить А и В и подать питание на ПЧ.
Alex-orm
Цитата(Pawel @ 28.8.2020, 12:24) *
Вы что то не туда роете, ничего отсоединять и отключать не надо. Подключить А и В и подать питание на ПЧ.

Спасибо Павел, ясно. Имел ввиду второй вариант - загрузить настройки на отсоединенную плату управления отдельно от силовой. Интересно, возможен ли такой вариант
Pawel
Попробуйте и узнаете. Я не пробовал.
DenSad
Добрый день.
Не стал открывать новую тему. Возникла проблема - не могу подключиться ПК к ПЧ Altivar71. Подключаюсь программой PowerSuite 2.6.0 с помощью преобразователя RS232/485. При подключении программа перебирает параметры ком порта, затем начинает перебирать привода и останавливается на моем Altivar71 и дальше выдает ошибку - The connected device has unknown option card. Дальше все. На приводе установлена профинет карта, предполагаю, что на нее программа и ругается. Может кто сталкивался с подобным? Как подключиться к приводу?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mr_Frodo64
А не секрет через какой интерфейс Вы подключаетесь?
DenSad
Через интерфейс съемной графической панели (снимали панель и подключались к разъему) и через интерфейс модбас. Результат везде одинаков (описан в посте выше).
mr_Frodo64
Вам же ничего не мешает скачать последнюю версию другой программы, которая знает это железо. Например SoMove. Имеется в свободном доступе на официальном сайте. Не забудьте докачать к ней библиотеки. И тогда все получится.
DenSad
Спасибо за подсказку. Скачал SoMove, о каких библиотеках вы говорите, не могли бы по подробней и если можно ссылочку.
DenSad
Благодарю за подсказки. Установил SoMove и библиотеки и подключился. Вопрос закрыт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.