Цитата(pan_stepan @ 24.3.2015, 23:41)

... говорит есть положительный опыт внедрения таких схем.
А где же истина...?
Истина где-то рядом...(с)
Положительный опыт внедрения не значит положительный опыт работы

Т.е. он не первый раз с успехом внедрял схему с дефектом.
Успех работы схемы по управлению от датчика давления зависит от стабильности давления в обратном трубопроводе. Стабильность давления зависит от выбора схемы подпитки и реальных условий работы.
Работать схема с датчиком давления как-то будет, но как-то зависит именно от стабильности давления в обратке (раз мы не контролируем перепад)
Возьмите график с рабочей линией насоса и положите перед собой. Допустим, вы задались рабочей точкой насоса, где насос работает на 100% производительности. В результате нагрева теплоносителя после запуска (простоя котла, резкой смены температурного режима при похолодании) давление в обратном трубопроводе у Вас изменится (насколько?). Какая выбрана схема подпитки, с подпиточными насосами или клапанами подпитки, какой выбран дифференциал работы подпиточных насосов или клапанов подпитки? На графики рабочей линии насоса Вы смещаете рабочую точку на величину изменения давления при тепловом расширении или разности давлений включения-выключения насосов (клапанов) подпитки. На сколько по графику при перемещении давления вверх изменился расход. Т.е. в реальности, если произошло изменение давления в результате нагрева (колебаний давления при подпитки) ПЧ насоса у Вас будет снижать производительность насоса, чтобы давление на выходе осталось прежнее (расход переместится в точку, что Вы получили на графике после изменения давления). Но потребители требуют большего тепла, они еще не прогрелись. Примерно так...
То есть как бы все и работает, но не так как надо. А вот если Вы контролируете перепад, то колебания давления в сети от тепловых или иных изменений не оказывают влияние на производительность насоса. На нее будет влиять только поведение потребителя тепла (например,перекрытия КЗР при нагреве)
Р.S. В схеме, где давление в обратке стабильно, регулировка по давлению будет почти нормальной. Относительно стабильное давление будет:
- если подпитка осуществляется через регулятор прямого действия (редуктор) и в сети есть утечки;
- подпитка осуществляется по динамической схеме поддержания давления (накопительно-расширительный бак, постоянно работающие насосы подпитки и регулятор давления "до себя", который стравливает избыток в бак)
Но и при этом следует использовать регулировку по перепаду,т.к. в экстренных случаях (запуск, ремонт) колебания давления все-же будут.