Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.3.2015, 18:51)

Ну, если проверено... Однако в исходном сообщении нет о том, где присоединен расширительный бак. Это "нейтральная точка", в которой давление постоянное. Для насосных систем лучшее место для нейтральной точки - всас сетевого насоса. Вот тогда там будет гарантированное давление для бескавитационной работы.
Но что-то сомнительна насосная система с высотой установки бака 2 м. Трудно такую представить, разве что в низком одноэтажном здании. А если бак присоединен не у насоса, а в верхней точке системы, то давление от нейтральной точки до всаса насоса в динамическом режиме будет снижаться на величину потерь. А куда уж еще снижаться с 2 метров? Тогда возможна кавитация.
Скорее всего, это частный одноэтажный дом.
Где присоединить расширительный бак - видимо, это должны посоветовать топикстартеру мы.
И в таких маленьких системах не столько страшна кавитация, сколько шум от насоса. (Возможно, и второе - это следствие первого, не знаю, так глубоко не изучал этот вопрос). А опять же говорю, для насосиков, используемых в частных домах, типа Вило Стар RS 25(32)/2(4,6) и 1,5 метра вполне нормальный подпор.