Мистер Х
Подскажите какая должна быть толщина стяжки при лучевой разводке с прокладкой петалопластиковых труб в конструкции пола?
yulki
100 мм до верха трубы, если бытовые помещения
Мистер Х
Цитата(yulki @ 23.3.2015, 17:22) *
100 мм до верха трубы, если бытовые помещения

Ого. А зачем так много?
yulki
Прыгали на стройке, меньше 100 треснет стяжка. Знать б что бетон хороший будет точно, то меньше можно. Придете потом сами попрыгаете - может у вас не треснет biggrin.gif По СП41-102 вообще можно 30 мм, но на нашей практике этого мало.
Мистер Х
Цитата(yulki @ 24.3.2015, 12:33) *
Прыгали на стройке, меньше 100 треснет стяжка. Знать б что бетон хороший будет точно, то меньше можно. Придете потом сами попрыгаете - может у вас не треснет biggrin.gif По СП41-102 вообще можно 30 мм, но на нашей практике этого мало.

Спасибо большое за подсказки. А для стальных труб не скажете?
yulki
Обычно стальные трубы в полу не прокладываем, поэтому не подскажу. Обратите внимание главное на температурное удлинение, наружную антикоррозийную изоляцию и отсутствие спрятанных разъёмных соединений
Мистер Х
Цитата(yulki @ 25.3.2015, 13:32) *
Обычно стальные трубы в полу не прокладываем, поэтому не подскажу. Обратите внимание главное на температурное удлинение, наружную антикоррозийную изоляцию и отсутствие спрятанных разъёмных соединений

Там такая ситуация что под кухней неотапливаемое помещение и что бы стояк на кухню вывести надо в полу трубу пустить. Там участок то 5 метров, но строители задание хотят какую стяжку им делать.
yulki
Цитата(Мистер Х @ 26.3.2015, 13:39) *
Там такая ситуация что под кухней неотапливаемое помещение и что бы стояк на кухню вывести надо в полу трубу пустить. Там участок то 5 метров, но строители задание хотят какую стяжку им делать.

Я бы конечно уходила от такого решения. Ни ремонта ни слива ни черта, одни проблемы. Под потолком может как-то?
Одну эту кухню обслуживать будет стояк? Тогда там небольшой диаметр, чтоб не резать плиту, под стяжку бы просто закатала этот участок, стяжка обычно 100 мм, вот прямо под неё. 60 мм сверху останется, и ничего.
Ну а если несколько разных квартир - тогда как-то вообще не стоит магистраль в чужую кухоньку в пол прятать, по-моему)
Мистер Х
Цитата(yulki @ 26.3.2015, 14:29) *
Я бы конечно уходила от такого решения. Ни ремонта ни слива ни черта, одни проблемы. Под потолком может как-то?
Одну эту кухню обслуживать будет стояк? Тогда там небольшой диаметр, чтоб не резать плиту, под стяжку бы просто закатала этот участок, стяжка обычно 100 мм, вот прямо под неё. 60 мм сверху останется, и ничего.
Ну а если несколько разных квартир - тогда как-то вообще не стоит магистраль в чужую кухоньку в пол прятать, по-моему)

Да там ещё 7 этажей таких же квартир. Под потолком такую соплю пускть не эстетично , заказчикуу непонравиться такой вариант. Диаметр 25 всего.
yulki
Цитата(Мистер Х @ 26.3.2015, 15:03) *
Да там ещё 7 этажей таких же квартир. Под потолком такую соплю пускть не эстетично , заказчикуу непонравиться такой вариант. Диаметр 25 всего.

Ужас какой!))Я-то думала, у вас коллекторная разводка в пределах одной квартиры
Не надо в пол. Уж лучше под потолок, а ремонтопригодность водопровода важнее желания какого-то там заказчика)
Цитата
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза

Как вариант решение из СНиПа. Хотя бы некий канал.
Вообще, практически уверена, что можно найти какую-то альтернативу, обсудить с архитекторами, тепловиков опять же спросить где они идут. Вряд ли в полу рядом с вами по квартире там чешет отопление на весь дом))

Не могу найти нормативного обоснования, но я бы не купила квартиру, где магистраль на весь дом мне в пол кухни замурована - проржавеет и потечет через год-два и что я буду делать?
Мистер Х
Цитата(yulki @ 26.3.2015, 16:25) *
Ужас какой!))Я-то думала, у вас коллекторная разводка в пределах одной квартиры
Не надо в пол. Уж лучше под потолок, а ремонтопригодность водопровода важнее желания какого-то там заказчика)

Как вариант решение из СНиПа. Хотя бы некий канал.
Вообще, практически уверена, что можно найти какую-то альтернативу, обсудить с архитекторами, тепловиков опять же спросить где они идут. Вряд ли в полу рядом с вами по квартире там чешет отопление на весь дом))

Не могу найти нормативного обоснования, но я бы не купила квартиру, где магистраль на весь дом мне в пол кухни замурована - проржавеет и потечет через год-два и что я буду делать?

У нас был заказчик который просил на весь дом разводку в полу сделать из металических труб и пункт снипа о том что если здание больше чем на 20 лет ставиться то не рекомендует стальную трубу отопления в полу укладывать его не смутил и уговорить не получилось.... . Делали. Так что всяких чудес бывает.
fishuk1979
сп 29.13330.2011 п. 8.2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.