Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос экспертам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
atsv
Стоит в транспортере.
В этом аккумулятор (виден на плате) разрядился и софт весь пропал.
Есть такой же рабочий, с которого можно на неработающий перелить. Но никакого софта нет. Как побороть такого зверя?
Фирму Berthel, кто-то купил и ее уже нет на рынке. mad.gif
GYUR22
Это кстати очень похоже не на аккумулятор, а на ионистор=суперконденсатор, он обычно используется для поддержки при кратковременном пропаднии питания ~часы - неделя
atsv
Аккумулятор
См. фото крупное
Ashihara
VL2330 - Global home - Panasonic
Product information and news of VL2330, Coin type rechargeable lithium batteries (VL series), Panasonic

Литий-ионный аккум, всё же)
GYUR22
Даже если так смысл тот же, это не на годы
atsv
Проблема, как вы понимаете не в аккумуляторе. Его можно легко купить и перепаять.
Проблема в том, что встроенный софт из ПЗУ слетает, а не удается найти софт-приспособы, чтобы этот встроенный софт взять с другого такого же рабочего транспортера и записать на блок с перепаянным..
begem
Цитата(atsv @ 1.4.2015, 11:19) *
Проблема, как вы понимаете не в аккумуляторе. Его можно легко купить и перепаять.
Проблема в том, что встроенный софт из ПЗУ слетает, а не удается найти софт-приспособы, чтобы этот встроенный софт взять с другого такого же рабочего транспортера и записать на блок с перепаянным..

Была такая тема.... тоже старый контроллер на большом центральном кондиционере. Сервисник подумал, что контроллер подглючивает и решил вытащить акум))
Вопрос решился заменой контроллера на новый.