Цитата(immer @ 17.4.2015, 11:45)

Ka3ax
Можете написать марку кабеля, которая идет от частотника к мотору !?
Lapp Kabel "Ölflex classic 110 CY black ".
В России или на постсоветском пространстве, как бы его можно прикупать. Он не дорогой, для нас.
Дешевле не бывает, хотя и маслоустойчив и разрешен к прокладке в ex-Зонах. Рабочая лошадка, такая.
Но полагаю у вас аналоги имеются. Есть еще разновидность этого кабеля, вместо classic слово ROBUST,
применяем где кабель в легком движении, трясется так сказать.
Цитата
разносить коммутацию и частотники по разным шкафам нет никакой необходимости
мне не известно ваше задание на проект, но согласно нормам по EMV нужно разносить, данфосс с картинками
преподностит. Нужно вначале выяснить EMV-соответствие деталей, а затем заявлять, что нет необходимости.
Еще не забывать о температуре. В вариатне, который на картинке проблема с высокой температурой,летом более 50 °C.
Цитата
можно уточнить: частотники в одном шкафу, а коммутацию вынести в другой шкаф?
сам частотник со все трехомудией, тоесть все, что излучает отдельно в шкаф.
вместе так же работает, картинка сверху. но иногда невыносимые помехи на соседние цепи измерения и даже управления.
пример без частотника, Jumo dithron 308 регулятор в шкафу, он управляет воздушной заслонской сигналом curren Loop, привод
Schiescheck на заслонке.
Eсть поджигающий трансформатор, располагающийся на одной металлической раме в метрах 3.
сам tgi 7,5 120, 7, 5 киловольт, 120 mA, располагается в алюминевом боксе, к нему 230 V AC подходит. выходит
высоковольтный провод к электроду поджигания.
искра длиться по 10 секунд, 4 попытки. так вот во время искры, воздушная заслонка начинает резво двигаться
По моей картинке, так делаем редко, то есть через Ж.
Только тогда когда разнести нет возможности управление и частотник.
Этот проект переделывался триста раз, шкаф был пару раз по желанию клиента переделан, когда установка была сдана в работу.
места нет в шкафу. хотели вынести частотник, но как видно из второй картинки некуда.
можно под крышу, но там жарко совсем. солнце пропекает и компрессора очень греют пространство.