Имеется площадка логистического назначения - два склада, к одному пристроен АБК. Источников наружного пожаротушения нет (водопровода). Предусматривается три резервуара для запаса воды (на три часа тушения пожара) на наружное пожаротушение и внутреннее пожаротушение гидрантами. АСПТ в складах - порошкового типа (с учетом допущения по СП 5).
Вопрос: обязательно ли делать кольцевой водопровод по площадке для наружного водоснабжения. Я так полагаю его можно не предусматривать, поскольку:
1. Хоть в СП и указано, что наружные водопроводы должны быть КАК ПРАВИЛО кольцевыми, но есть допущение, что при длине тупика до 200 метров можно этот самый тупик устраивать.
2. Водоразбор из резервуаров только на нужды пожаротушения. Т.е. по сути вода будет стоять без водоразбора и движения, из-за чего при недолжном устройстве и учете теплотехнических составляющих может замерзнуть.
3. В связи с п .2. можно ли выполнить ее сухотрубом (и наружную часть и разводку внутри здания по гидрантам), а не водозаполненной?
4. площадка не такая большая и каждая часть любого из здания может быть обслужена не менее чем с двух гидрантов (хотя на схеме они пока расставлены ориентировочно).
Два варианта приложены в схеме, круги - радиус действия гидранта (правда без учета фактической трассы прокладки рукавной линии, но хорошо видно, что из этого проблемы можно не делать).