slobodinzz
На объекте стоит опоры освещения выяснилось что часть из их аказывается является молниеприёмниками .Но у их нет верху штыря .может ли такое быть ?
manjey73
Может, только непонятно, почему такой большой конус молниезащиты, расчет явно неверный.
slobodinzz
меня больше интересует отсутствие штыря так как в этом случае молния может попасть в светильник
и по проводам в электро щитовую .а когда есть штырь выше светильника то светильник оказывается защищеным .не могу найти нормативов.
manjey73
Провода изолированы, и молния пойдет по кратчайшему пути (заземлителю), столб должен быть заземлен.
Так что никуда в электрощитовую ничего не пойдет.
Штырь ставится, чтобы изменить параметры конуса защиты. Найдите в сети расчет молниеприемиков.
А чтобы получить такую зону защиты, как нарисовано в проекте, между столбами должен быть натянут молниеприемный трос.
Два конуса защиты не дадут такой зоны, как отображено у вас в проекте.

Вот вам инструкция (нашел у себя), почитайте, возможно найдете там ответы на свои вопросы и ткнете носом в нее проектировщика
slobodinzz
manjey73
спасибо за ответ
у меня вопрос в принципе наличия и отсутсвия штыря. раньше наличие штыря было обязательно .