Цитата
Так а вы бак зачем ставите???? Чтобы компенсировать нехватку расхода от насоса расходом воды с бака запаса воды!
Только компенсируем не нехватку расхода как такового, а неравномерность часового потребления в течение суток.
Цитата
Требование разработчиков системы водоподготовки. А иначе при работе насосов может создаться вакуум в системе и вымывать фильтры
Чтобы обеспечить только сохранность водоподготовки, в случае, если потребление = производительности водоподготовки, нужен бак по формуле (20) - это СП30.
Водоподготовка должна перекрыть как минимум среднесуточный расход 15,012 м3/ч. Это соблюдено - производительность 37,71 м3/ч.
Но есть часы, когда потребление (насосы) больше чем приход: 8,4*3,6 + 7,58*3,6 = 30,24+27,29 = 57,53 м3/ч.
То есть воды явно не хватает. Нужен буфер - бак-аккумулятор.
Если потребление (максимальное) больше, чем дает водоподготовка, считаем бак по формуле 21. Это наш случай. И эта формула = выражение, которое было в СНиП 2.04.02.-84. По форме, но не по сути, к сожалению.
Дальше все сложно. Считаем по ф. 25 Кhr sr (Кч) = 57,53 / 15,012 = 3,83 - это понятно.
Формула 26 очевидно неверна, т.к. содержит показатели для горячей воды, да еще кВт, отнесенные к м3/ч. Аналогией со СНиП понимаем, что в числитель нужен q(hr)sp либо q(sp) - с условными обозначениями в СП30 тоже не все гладко.
Считаем фи1=0,087 (предлагается еще по приложению Д). Умножаем на среднечасовой 15,012м3/ч и 24 ч получаем 31,3 м3.
Плюс запас по формуле 30 с коэффициентом 1,2-1,3. Получаем около 40 м3.
Это по формуле, которая почему-то перекочевала из СНипа по наружке во внутрянку (да еще с косяками), хотя там и тут средние и максимальные расходы вычисляются разно. И расчетный часовой (который у нас 15,012) не равен максимальному суточному. деленному на 24ч, а больше. Если он больше, коэффициенты Кч и Кн меньше, фи1 больше и емкость бака больше.
Представьте: насосы качают 53 м3/ч, в бак поступает 37 м3/ч, плюс в баке 40 м3. Через час в баке останется 37+40-53=24м3, через 2 часа 8м3. Будем надеяться, за это время все успеют помыться. Хотя. скорее всего, фактический расход даже в часы пик обычно меньше максимального часового.
Если бак 20м3, считайте сами: через час 20+37-53=4 м3. Тут, наверное, будет близок минимальный уровень в баке. И дальнейшая работа возможно только при расходе насосов меньше 37 м3/ч, пока бак не наберется. Если расход потребителей останется на высоком уровне, насосы отключатся вообще по сухому ходу на некоторое время. Потребителям, наверное, будет не айс.
Извините за многабуков, сама по ходу дела разбиралась с СП30. Последние резервуары мы считали как раз в 2020г. по СНиПу.
Кстати, если в баке уровень максимальный, просто закрывается затвор Дн100 перед баком? и водоподготовка стоит, пока уровень не упадет? например, ночью если расхода нет совсем. Такой рваный график, наверное, для фильтров не очень...
И еще: я бы поставила обратный клапан на трубе умягченной воды после установки водоподготовки, т.к. есть обводная линия свежей воды (может. ее хотя бы после сетчатого фильтра запустить, хоть крупную взвесь снимет).
И еще: вода, видимо, подземная, раз УФ обеззараживание стоит. Оно хоть и разрешено нормами, но по рассказам тех, кто такие установки эксплуатирует, вода может давать плохую микробиологию очень быстро. Если житель любит хранить воду, например, впрок на пару суток (я сама так делаю), неизвестно, как быстро вода испортится. У собаки/кошки в миске за пару часов точно. Мы для питьевого водоснабженя как-то привыкли гипохлорит ставить, выглядит надежнее (хотя, может, это и консерватизм)