Дело в том что при построении процесса смешения воздуха, очень часто точка смеси оказывается в зоне отрицательных температур.Что в этом случае реально происходит.Образуется ли снег или иней или камера обмерзает внутри.Хотелось бы услышать мнение специалистов эксплуатирующих установки?
jjj
Тема продолжается?

Ничего не будет если луч процесса не пересечет отн.вл 100%. В противном случае обмерзнет железо.
Kastet
Так понятно что луч должен пересеч линию 100 влажности.
Вопрос что будет снег или иней и как это повлияет на теплообменник?
jjj
Как раз то что он пересечет 100% не очевидно. Это зависит от параметров в-ха поступающего на смешение.
В малых кол. конденсата-иней, в ином случае-лед.
Что за теплообменник и где стоит?
Kastet
Поймите я рассматриваю конкретный случай когда точка смешения лежит ниже температуры замерзания воды(т.е я сделал расчет на диаграмме и увидел что реально точка лежит в районе -5 *С естественно на линии 100% влажности). Что в этом случае будет иней или снег.
Нужен ли запас для теплообменника если % рециркуляции постоянен. И какой в таком случае.
Я боюсь что снег или иней попадет на теплообменник и прихватит нижние калачи.
jjj
Сколько конденсата выпадет на пов-ти?
Сколько за сутки?
Смесительные клапана перестанут работать. Ломом ежедневно будут скалывать лед. Нельзя реализовывать процессы смешения, если луч процесса пересекает 100% и точка смеси при т-ре ниже 0.
Вот если сделаете большой запас калорифера по п-ти, тогда замерзнет и без снега в камере смешения. А сам по себе снег на этот процесс не повлияет. Если конечно вовремя его убрать.
1234
iii прав
I-D диаграмму изучайте
Отличная вещь
olg2004
небудет ни снега ни инея...
jjj
Цитата(olg2004 @ Dec 19 2006, 10:07 )
небудет ни снега ни инея...

Лично наблюдал это явление. Льда немного, в основном по углам камеры смешения, напоминал лед весной подтаявший на солнце. Но это при отсутствии влагоизбытков в помещении. Внутренний в-х зимой сухой. А что будет в противном случае? В сущности это легко считается. Пусть линия смешения пересечет 100% при d=8г/кг, тогда W=(8-4)=4г/кг. С одного куба в "осадок" выпадет 4*1,2=4,8г конденсата. С 1000м3/ч в сутки выпадет 115кг. Теоретически лед будет нарастать до тех пор пока не перекроет клапан наружного в-ха и тем самым не изменит соотношение смеси. Т.е должно образоваться некое равновесие.
olg2004
Цитата
Лично наблюдал это явление. Льда немного, в основном по углам камеры смешения, напоминал лед весной подтаявший на солнце.


чепуха - для образования льда или конденсата необходима охлажденная поверхность и контакт с более теплым воздухом. максимум что можно добится при смешении двух потоков - это туман. но при скоростях в приточных установках ничего такого не происходит ...

в прямых приточках ничего не образуется до теплообменника при условии хорошей герметизации и утеплении наружнего клапана, скорее всего проблемма таже - лед намерзает в стоянке ...
jjj
"чепуха - для образования льда или конденсата необходима охлажденная поверхность и контакт с более теплым воздухом"

Как раз это и происходит. Камера смешения как правило перед фильтром. На нем (местном сопротивлении) и происходит интенсивное смешение с точкой смеси ниже нуля. А следовательно и железо камеры смешения с т-рой ниже нуля. Скорость же только интенсифицирует процесс тепломассобмена(конденсатообразования).
В стояночном режиме, при соблюдении материального балланса здания, в камере смешения отрицательная т-ру, но ввиду отсутствия рециркуляции нет и льдообразования.
В практике обрастание льдом камеры обслуживания встречается редко, прежде всего потому что точка смеси выше 0 или влагоизбытки незначительны. Но представьте себе смесь с отрицательной температурой на автомойке.
Kastet
Нашел интересные выкладки в книге Стефанова Е.В. Вентиляция и кондиционирования воздуха выпущенная Арктикой. На странице 49.
Сейчас пока пытаюсь найти эту книгу в электронном виде.
Но вывод такой конденсат будет независимо от того где на луче процесса лежит точка смеси если этот луч пересекает линию 100% влажности. В случае низких температур возможно и обмерзание стенок камеры.

Если Lord-N не обидется книгу можно взять http://lord-n.narod.ru/klimat.html
olg2004
Цитата
Но представьте себе смесь с отрицательной температурой на автомойке.


на автомойке рециркуляция запрещена biggrin.gif

если в камере смешения отрицательная температура то процент теплого воздуха не значителен ... температура стенок камеры будет отрицательна и постоянна ... для образования льда необходимо наооборот значительное кол-во теплоговлажного воздуха

для опыта можете преоткрыть секцию фильтра на прямоточной системе и понаблюдать хоть с месяц - снег и иней будут образовываться в стоянке при значительном удалении наружней заслонки (без утепления) от источника тепла - калорифера...
jjj
Мы сейчас обсуждаем не нормы и правила, а суть процесса. Я намеренно утрировал пример для того что бы можно было не только просчитать но и прочувствовать.

"если в камере смешения отрицательная температура то процент теплого воздуха не значителен ... температура стенок камеры будет отрицательна и постоянна ... для образования льда необходимо наооборот значительное кол-во теплоговлажного воздуха..."

Отнюдь. Для получения смеси с 0гр. Объемы компонентов смеси, для расчетного периода года, сопоставимы.

"...для опыта можете преоткрыть секцию фильтра на прямоточной системе и понаблюдать хоть с месяц - снег и иней будут образовываться в стоянке при значительном удалении наружней заслонки (без утепления) от источника тепла - калорифера... "

Снега конечно не будет, только иней, и характерно это не только для прямоточных кондиционеров, а причиной является вымерзание влаги имеющейся в камере. Причем место расположения калорифера не имеет значения т. к. абсолютно плотных клапанов не бывает, а материальный баланс зачастую нарушен, именно это обстоятельство и является причиной(часто) низкой температуры в камере смешения.
Guest
Россияне! Ну вы даете, ведь Россия то большая! А есть еще и места, где расчетная температура и -50С. Там че хош замерзнет! Единственный в этом случае выход пир любых комбинациях конд-ра-ставить пред.калорифер сразу после фильтра, а потом все остальное.
jjj
С предподогревом и за полярным кругом как на экваторе.