Цитата
По какому принципу подбирать диаметр трубопровода?
По скорости и по потерям давления.
"В соответствии с п. 8.4 СНиП II-35-76 "Котельные установки", скорость пара регламентируется в следующих пределах:
Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:
для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с."