Здравствуйте. При осмотре строящегося объекта в блок-модуле физико-химической очистки эксплуатирующая организация нашла несколько недостатков, среди которых:
1) Не обеспечены нормативные проходы между стеновыми панелями и оборудованием.
2) Не обеспечено нормативное расстояние между трубопроводами и ограждающими конструкциями блок-модуля.
В каких нормативных источниках можно посмотреть эти расстояния?
nick2
когда вы их увидите, вам будет трудно собрать блок-модуль.

по ТБ - минимальная ширина прохода - 700 мм.

для обслуживания насоса - один метр вокруг, насоски не ближе 0,5 м друг к другу.

перд щитом электрическим - вынь да полож свободный метр.

для пожарных - чтобы человек в полной аммуниции проходил (1м х 2 м)

и т.д.

для блок-модуля надо делать паспорт как на одну единицу оборудования, единое целое, поставляется "В сборе". как трактор, где не нужен проход между двигателем и кабиной.

тут вам руки выкручивают, требуйте , чтобы предоставили ссылки на их замечания из нормативных документов, а потом читайте, для чего данные нормы предназначены. для капитального здания, или мобильного блок-бокса.

что за блок у вас? размеры?
poiskovikk
Цитата(nick2 @ 12.6.2015, 20:43) *
тут вам руки выкручивают, требуйте , чтобы предоставили ссылки на их замечания из нормативных документов

Вот я тоже об этом подумал, но так уж вышло, что суть моего задания свелась примерно к следующему: у них ничего не требовать, самому отыскать и предъявить им нормативы. По трубопроводам в итоге сослался на "руководство по эксплуатации технологических трубопроводов", Приказ 784 ФСЭТАН. Что касается расстояния между оборудованием и стеновыми панелями - обошелся общими фразами из ПБ "сосуды, работающие под давлением". Вот как-то так получилось smile.gif
Спасибо, что откликнулись!
Timur_BB
Цитата(nick2 @ 12.6.2015, 20:43) *
для блок-модуля надо делать паспорт как на одну единицу оборудования, единое целое, поставляется "В сборе". как трактор, где не нужен проход между двигателем и кабиной.

тут вам руки выкручивают, требуйте , чтобы предоставили ссылки на их замечания из нормативных документов, а потом читайте, для чего данные нормы предназначены. для капитального здания, или мобильного блок-бокса.

+1!:)
С нашими нормами можно всегда до чего-нибудь докопаться.
Уже давно руководствуюсь правилом - подойти и обслужить можно не убившись/не покалечившись? - Тогда ок.