Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резонанс котла ДЕВ-25-14
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Александр115
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой: после розжига котла ДЕВ-25-14(ДЕ-25-14 переведённый в водогрейный режим), с горелкой ГМ-16,в режиме прогрева на малом горении котёл работает стабильно. А после перехода в рабочий режим(среднее и большое горение) наблюдается его вибрация. Вибрация усиливается по мере повышения нагрузки. При проверке воздуховода, дымохода и топочного пространства дефектов не выявлено.
Поэтому хотелось бы узнать возможные причины такого поведения котла. Так как остальные, такие же два котла, работают без вибрации.
Заранее благодарен.
Галиев
Скорее воздуха много, режимку однако делать надо.
Лыткин
Цитата(Александр115 @ 11.6.2015, 12:22) *
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой: после розжига котла ДЕВ-25-14(ДЕ-25-14 переведённый в водогрейный режим), с горелкой ГМ-16,в режиме прогрева на малом горении котёл работает стабильно. А после перехода в рабочий режим(среднее и большое горение) наблюдается его вибрация. Вибрация усиливается по мере повышения нагрузки. При проверке воздуховода, дымохода и топочного пространства дефектов не выявлено.
Поэтому хотелось бы узнать возможные причины такого поведения котла. Так как остальные, такие же два котла, работают без вибрации.
Заранее благодарен.

Может быть 3-й котёл укомплектован горелкой ГМП-16 (с предварительной газификацией), тогда у неё другой принцип сжигания с малым избытком воздуха. При большом избытке происходит "отрыв" и вибрация.
Александр115
Извиняюсь за свою опечатку. Все горелки на трёх котлах ГМП-16.
Лыткин
Цитата(Александр115 @ 15.6.2015, 13:27) *
Извиняюсь за свою опечатку. Все горелки на трёх котлах ГМП-16.

Тогда как советуют спецы, пригласите наладчиков.
Александр115
После детального осмотра горелки котла выяснилось, что расстояние межу кольцевым газовым коллектором (поз. 1) и передней стенки короба подачи воздуха на горелку (поз. 2), меньше на 3 сантиметра (рис. 1), чем на других двух котлах (рис. 2). Получается что объём короба (проходное сечение) подачи воздуха на горелку меньше чем на других двух котлах, которые работают нормально. Отсюда у меня вопрос, может ли этот фактор влиять на горение и как? И не в этом ли причина входа котла в резонанс.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Уменьшение сечения воздуховода приводит к (либо/либо):
1) уменьшению кол-ва вторичного воздуха на горение (при том же давлении), соответственно к неполному горению;
2) увеличению скорости потока воздуха (при том же расходе), соответственно отрыву пламени от устья горелки (вибрация);
Александр115
То есть если на данном котле сделать расстояние межу кольцевым газовым коллектором (поз. 1) и передней стенки короба подачи воздуха на горелку (поз. 2) такое же, как и на других, это может помочь уйти от вибрации? Я правильно Вас понимаю?
Лыткин
Цитата(Александр115 @ 16.6.2015, 12:25) *
То есть если на данном котле сделать расстояние межу кольцевым газовым коллектором (поз. 1) и передней стенки короба подачи воздуха на горелку (поз. 2) такое же, как и на других, это может помочь уйти от вибрации? Я правильно Вас понимаю?

Точно утверждать не могу. Просто проанализировал описанную Вами ситуацию. Прежде чем что-то предпрнять поманипулируйте воздухом (I и II).
Александр115
Цитата(Лыткин @ 16.6.2015, 13:45) *
Точно утверждать не могу. Просто проанализировал описанную Вами ситуацию. Прежде чем что-то предпрнять поманипулируйте воздухом (I и II).

Так в том то и проблема что воздухом манипулировать не получится. Регулировка воздуха производится 8-ю заслонками внутри улитки дутьевого вентилятора и электрическим приводом на нём. В ручную его сдвинуть крайне тяжело, поэтому плавно менять количество воздуха неполучается. А автоматика настроена на определённые положения заслонок на разных режимах работы.
Лыткин
Цитата(Александр115 @ 16.6.2015, 13:42) *
Так в том то и проблема что воздухом манипулировать не получится. Регулировка воздуха производится 8-ю заслонками внутри улитки дутьевого вентилятора и электрическим приводом на нём. В ручную его сдвинуть крайне тяжело, поэтому плавно менять количество воздуха неполучается. А автоматика настроена на определённые положения заслонок на разных режимах работы.

Вот для этого и есть наладчики.
Александр115
Большое спасибо за советы! Будем пробовать.
Лыткин
Цитата(Александр115 @ 16.6.2015, 14:44) *
Большое спасибо за советы! Будем пробовать.

Не за что. Надеюсь при настройке горения будут пользоваться газоанализатором.
bikz
Скорей всего дело в горелке. Тема уже обсуждалась. Есть опыт устранения вибраций с рекомендациями от Заказчиков...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.