Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Панели оператора Magelis Hmi Gxo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MCROMAX7
Всем доброго времени суток.

Предстоит закупка оборудования Шнайдер (контроллер и панель оператора). Не пойму чем отличаются панели серии GXO, GTO, XBT GT - кроме разницы в цене и наличия Ethernet, вроде бы никаких "важных" отличий. Для проектируемого шкафа автоматики подходит самая дешевая HMI GXO 5502 (10 дюймов TFT, без Ethernet разъема).
В скудном описании указано, что эти панели программируюся в Vijeo Designer Limited Edition (Demo). Ради интереса поставил этот Vijeo версию 6.1 (потом 6.2) - в списке "Таргетов" нет панелей GXO. Звонил в техподдержку шнайдера - там тоже сказали, что нужен "бесплатный" Vijeo "Лимитэв Эдишн". В чем , как говорится, прикол??? Кто-нибудь сталкивался с этими панелями? Как программировали?
З.Ы. Серии GTO и XBT GT по ценам далеко выше и для них надо ещё и лицензионный Vijeo. Заказчик на это денег не даст. "Что делать?" © helpsmilie.gif
ViS
Поставить Weintek и не мучиться
vladun
Знаете, ставил Weintek 7 дюймовую очень ходовую модель 8070кажется с Ethernet на борту..
Ну вот как-то не то.... Ну понятно, что она не стоит как шнайдер и не олжна быть такой же лосковой и софт... Ну "с пинками" запустил, но осадок остался...
К чему это я ? К тому, что была у меня на тесте аналогичная Kinco - те же цены, чуть шире возможности. Но как она отличается по "исполнению" и софт просто замечательный.

PS: есть восстановленный Шнайдер 5,7" XBT GT2010... могу уступить по сходной цене..
Se_Sib
GXO для азиатского рынка, поэтому по умолчанию она заблокирована в VD.
Для возможности ее использовать, в Vijeo Designer Help->About->вкладка License-> кнопка Upgrade, введите код VJDHTGTGX

Разница между серией GXO и сериями GTO и GT, есть, в первую очередь в производительности.

На смену серии GT уже вышла новая серия панелей GTU.
MCROMAX7
Цитата(Se_Sib @ 27.6.2015, 17:28) *
GXO для азиатского рынка, поэтому по умолчанию она заблокирована в VD.
Для возможности ее использовать, в Vijeo Designer Help->About->вкладка License-> кнопка Upgrade, введите код VJDHTGTGX

Разница между серией GXO и сериями GTO и GT, есть, в первую очередь в производительности.

На смену серии GT уже вышла новая серия панелей GTU.


Благодарю за подробнейший ответ!
Только вот не понятно, почему об этом не сказали в техподдержке, почему серия GXO в таком случае присутствует на "русском" сайте шнайдера, если даже в программе по умолчанию заблокирована возможность работы с этими девайсами?... Какая-то сбивающая с толку "заморочка" со стороны шнайдера...
Se_Sib
Цитата(MCROMAX7 @ 28.6.2015, 22:41) *
Благодарю за подробнейший ответ!
Только вот не понятно, почему об этом не сказали в техподдержке, почему серия GXO в таком случае присутствует на "русском" сайте шнайдера, если даже в программе по умолчанию заблокирована возможность работы с этими девайсами?... Какая-то сбивающая с толку "заморочка" со стороны шнайдера...


Я неправильно выразился, изначально GXO ориентирована на азиатский рынок, но она так же официально представлена и продается на Российском рынке. Мы используем европейские пакеты установки ПО, наверное не хотели смущать европейцев наличием неизвестного Target в Vijeo Designer:)

Вы писали, что предстоит закупка панели + ПЛК Schneider Electric.
Какие ПЛК планируете использовать?

Я это к тому, что у Schneider есть серия ПЛК на платформе SoMachine, входящие в концепцию MachineStruxure, ориентированные на OEM производителей оборудования. Сам SoMachine создан на основе Codesys 3.5
Vijeo Designer интегрирован в SoMachine(входит в пакет установки) и можно использовать фирменный протокол обмена - SoMachine, переменные объявленные, как сетевые(добавленные в 'Символьную конфигурацию') в среде программирования, видны в режиме 'онлайн' в Vijeo Designer, т.е. в VD вы вытягиваете на поле элементы визуализации(кнопку, индикатор, поле ввода/вывода...) и из списка выбираете переменную которую нужно привязать к элементу.

Так вот для SoMachine, алгоритм добавления GXO, другой:

Пуск->Программы->Schneider Electric->SoMachine Software->SoMachine Configuration Manager->кнопка Customize Version
->кнопка Local Offer Code->ввести код DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3 -> там же в списке выбираемых к установки элементов, появится GXO, нужно на против поставить галку и нажать кнопку Apply Now.

MCROMAX7
Цитата(Se_Sib @ 29.6.2015, 10:39) *
Вы писали, что предстоит закупка панели + ПЛК Schneider Electric.
Какие ПЛК планируете использовать?

контроллер модикон м340 bmxp342000 (без Ethernet'а)
stan1986
Цитата(Se_Sib @ 29.6.2015, 8:39) *
Так вот для SoMachine, алгоритм добавления GXO, другой:
Пуск->Программы->Schneider Electric->SoMachine Software->SoMachine Configuration Manager->кнопка Customize Version
->кнопка Local Offer Code->ввести код DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3 -> там же в списке выбираемых к установки элементов, появится GXO, нужно на против поставить галку и нажать кнопку Apply Now.


Код ввел, панель добавилась, но активировать ее не получается - выдает ошибку (см. скрины)
Se_Sib
Обычно проблем не возникает, проверенно многократно на Windows 7.
На днях на Windows 10 ставил SoMachine и активировал GXO без проблем.
При активации, образ дистрибутива должен быть в виртуально приводе.

Попробуйте переустановить SoMachine.
stan1986
ОБРАЗ ДИСТРИБУТИВА ДОЛЖЕН БЫТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРИВОДЕ - это обязательное условие.
Его отсутствие и приводило к ошибкам.
Тот дистрибутив, что был сохранен у меня на жестком диске почему-то не использовался, хотя путь к нему был прописан в настройках Configuration Manager
scorpion4949
Кто-нибудь знает как программировать панель LINCON LC 070 SR ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.