Цитата(MCROMAX7 @ 28.6.2015, 22:41)

Благодарю за подробнейший ответ!
Только вот не понятно, почему об этом не сказали в техподдержке, почему серия GXO в таком случае присутствует на "русском" сайте шнайдера, если даже в программе по умолчанию заблокирована возможность работы с этими девайсами?... Какая-то сбивающая с толку "заморочка" со стороны шнайдера...
Я неправильно выразился, изначально GXO ориентирована на азиатский рынок, но она так же официально представлена и продается на Российском рынке. Мы используем европейские пакеты установки ПО, наверное не хотели смущать европейцев наличием неизвестного Target в Vijeo Designer:)
Вы писали, что предстоит закупка панели + ПЛК Schneider Electric.
Какие ПЛК планируете использовать?
Я это к тому, что у Schneider есть серия ПЛК на платформе SoMachine, входящие в концепцию MachineStruxure, ориентированные на OEM производителей оборудования. Сам SoMachine создан на основе Codesys 3.5
Vijeo Designer интегрирован в SoMachine(входит в пакет установки) и можно использовать фирменный протокол обмена - SoMachine, переменные объявленные, как сетевые(добавленные в 'Символьную конфигурацию') в среде программирования, видны в режиме 'онлайн' в Vijeo Designer, т.е. в VD вы вытягиваете на поле элементы визуализации(кнопку, индикатор, поле ввода/вывода...) и из списка выбираете переменную которую нужно привязать к элементу.
Так вот для SoMachine, алгоритм добавления GXO, другой:
Пуск->Программы->Schneider Electric->SoMachine Software->SoMachine Configuration Manager->кнопка Customize Version
->кнопка Local Offer Code->ввести код
DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3 -> там же в списке выбираемых к установки элементов, появится GXO, нужно на против поставить галку и нажать кнопку Apply Now.