Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опоры и расстояния
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
sashok121
Добрый день.
1. В каких случаях устанавливают подвижные опоры по серии 5.903-13 выпуск 8-95 длиной 170 мм, а в каких 340 мм?

2. СП 18.13330.2011 Таблица 6 - расстояния указаны от оси (ну например напорной канализации) или от стенки трубы? (тогда почему в пункте 5 заостряют внимание что от стенки канала или оболочки бесканальной прокладки).

Спасибо.
sashok121
и ещё, по высоте опор: где-то читал что высота опоры выбирается из условия что расстояние от покровного слоя до строительной конструкции должно быть не менее 50 мм - не помню где только, кто подскажет.

спасибо.
Барабан
По вопросу 2. В СП 18. ... в таблице 6 расстояния даны в свету (от края трубы (канала)).
sashok121
Цитата(Барабан @ 8.7.2015, 17:15) *
По вопросу 2. В СП 18. ... в таблице 6 расстояния даны в свету (от края трубы (канала)).

Спасибо. В принципе я так и думал.
Swift
Добрый день!
Цитата
и ещё, по высоте опор: где-то читал что высота опоры выбирается из условия что расстояние от покровного слоя до строительной конструкции должно быть не менее 50 мм - не помню где только, кто подскажет.

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", приложение В таблица В1, столбик "до дна канала"

Цитата
1. В каких случаях устанавливают подвижные опоры по серии 5.903-13 выпуск 8-95 длиной 170 мм, а в каких 340 мм?

В зависимости от величин тепловых перемещений трубопровода, скользящие опоры представлены в 3-х исполнениях: длиной 170мм, 340мм и 680мм. Выдержна из серии 4.903-10, выпуск 5 - пояснительная записка для скользящих опор.
sashok121
Sweft- за ссылку на серию огромное спасибо!
По высоте опор - у меня надземная прокладка.
sashok121
Цитата(sashok121 @ 9.7.2015, 9:17) *
Sweft- за ссылку на серию огромное спасибо!
По высоте опор - у меня надземная прокладка.

сорри - Swift
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.