Пермяков Николай
Клиенту в комнату 9 кв.м был установленн настенный кондиционер Ballu олимпик 2 кВт охл. Дренаж уходил сразу за стенку, а трубки до наружника по балкону около 10 метров.
Черерез какое-то время клиент прислал сообщение:
Николай, я купил гигрометр, чтобы убедиться, что мне не кажется.
Результаты такие - влажность растёт. Сегодня - влажность 72% в 21.00. Температура в комнате 24.5. Включаю кондиционер на охлаждение до 23 градусов. В 22.30 зашёл в комнату - влажность 85% и запах влажных тряпок. Температура 23. Выключил. К 0.30 влажность падает до 72%.Запах исчезает.
А сперва воздух сушился вполне ок.
Осмотр кондиционера показал, что дренаж уходит нормально. Воздух охлаждается и нагревается. Кондиционер чистый, т.к. проработал около месяца. Что делать не знаем.
ssn
I-d диаграмма говорит о том, что быть такого не может.
влагосодержание в первой точке 13,76 гр на кг воздуха, а во второй 14,87.
т.е. откуда то взялась лишняя влага. не бывает такого.
может имеет место быть погрешность измерений? для сохранения уровня влагосодержания при температуре 23С влажность будет 79%.

остаётся только момент, что потоком воздуха от кондиционера какую то дрянь разносит по квартире. может аквариум открытый обдувается.
Пермяков Николай
Аквариума нет.
Skaramush
Чудеса, может быть, бывают. Но навряд ли. Если кондиционер работает на охлаждение, то при точке росы +19 конденсат есть и много. То есть, прирост влажности (учитывая её удаление) серьёзно поболе 1.1 г/кг.сух.возд.
В точности замеров и постоянной работе кондиционера в режиме охлаждения уверены?
Пермяков Николай
Уверенности не было когда по ощущениям это было при заходе в комнату (что влажность увеличивается), а потом прибором начали мерить. Кондиционер работает в режиме охлаждения.
Еще добавлю. В двух других комнатах установлены такие же кондиционеры, но там все хорошо.
Cryos
Из приведенных Вами цифр следует, что кондиционер охлаждает воздух, но скорее всего не доводит его до точки конденсации влвги, либо такая конденсация неинтенсивна. В этих условиях полученные Вами данные примерно соответствуют I-d диаграмме, посмотрите сами. Вы дренаж, видимо, проливкой проверяли?
Чтобы понизить влажность надо попробовать задать более низкую температуру. Кондиционер-то несколько переразмеренный по всей видимости для такой комнаты, работает короткими циклами. толком охладить даже испаритель не успевает.
А вообще я бы попробовал уменьшить заправку фреона. При относительно длинных фреонопроводах давление в испарителе повышенное, более высока температура кипения. При уменьшении заправки количество жидкости в конденсаторе не изменится, значит упадет давление всасывания. Несколько снизится холодопроизводительность, но и температура поверхностей испарителя упадет. Начнется конденсация влаги.
Практического опыта работы с кондиционерами у меня нет.
Skaramush
Точка росы +19. Охладите воздух до +23 с +24,5 имея температуру поверхности испарителя выше точки росы. Любопытно посмотреть.

Чтобы убедиться - вопрос ТС - какая температура на выходе внутреннего блока?
Cryos
Вы как всегда правы. При малом температурном напоре в несколько градусов охаждение воздуха малоинтенсивно. Но пока конденсат, образовавшийся при +19 С не начнет стекать с ламелей испарителя его слой представляет собой ничего иного как дополнительное термическое сопротивление, уменьшающее эффективный температурный напор и препятствующее дальнейшей конденсации.
Может можно отключить дренажный трубопровод и установить технологический дренаж "в бутылочку". Станет ясно есть ли неучтенный источник влаги (влажные тряпки) или нет конденсации.
Skaramush
Тут проблема в том, что влажность растёт. Причём, растёт не относительная, а именно влагосодержание. То есть, воды реально становится больше. Есть источник. Причём, взяв комнату 9 м2 при высоте 2,7 получим почти 30 грамм воды (не считая "компенсации" конденсата) за полтора часа. 20 грамм в час.
С другой стороны, это выделения человека. Если он там есть, живой и шевелится.


Вопрос о температуре на выходе из блока в силе. Для начала.

Ещё вопрос. В режим осушения включать пробовали? И проверить, снижается ли содержание влаги. "Запах тряпок", вообще-то, это запах влажного и тёплого радиатора. То есть, покрытого конденсатом и не охлаждаемого. Цветёт, так сказать и пахнет.
vsklokoch
Цитата(Пермяков Николай @ 13.7.2015, 13:13) *
Дренаж уходил сразу за стенку

За стенку на улицу или в канализацию?
Если в канализацию, можно предположить, что при забитом фильтре (раз не сразу появились проблемы) и отсутствующем гидрозатворе вентилятор подсасывает влажный воздух из канализации. Отсюда и запах и повышенная влажность.
Norb
А ремонт они давно делали? Может там стяжка какая просыхает или штукатурка?
Skaramush
Заявлена связь с работой кондиционера, ремонт получается не при делах. Точнее, не он основное. Пахнуть конденсат на испарителе может запросто (и пахнет). И именно "мокрыми тряпками". Но испаритель должен быть тёплым. Как вариант (перебрав все сообщения выше) в самом деле может быть переразмеренный кондиционер, срабатывание на охлаждение = мокрый испаритель и конденсат, быстрый сбив температуры (от 24,5 до 23) и после стопа компрессора пошло пахнуть. А возрастание влаги, как писал, это присутствие одного "не трупа".
aas3
Цитата(Пермяков Николай @ 13.7.2015, 12:13) *
...
Температура в комнате 24.5. Включаю кондиционер на охлаждение до 23 градусов.
...зашёл в комнату - влажность ... и запах влажных тряпок.
...

Для интереса попробовал воспроизвести ситуацию "в железе" при +20-21 на улице и при +24 в помещении. Установка температуры также до +23.
Режим работы - полный автомат.
Кондиционер - также сплит-система тепло-холод инверторный.
Установлен рядом с окном.
Мощность кондиционера, после перепланировки помещения, - избыточная (3,8 кВт на 20 м2 при высоте потолка 2,8 м - если грубо, для сравнения).

В итоге - если окно закрыто, всё работает по логике - достигли температуры, компрессор выключили или на самые малые обороты, работает только вентилятор внутреннего, запахов и прочего нет.
Если всё работает с открытым окном - то логика сбивается (с точки зрения пользователя) и кондиционер начинает работать то на тепло, то на холод переключаясь через промежуток в 5-10 минут с именно описанными последствиями (насчёт запаха - не наблюдал "влажных носков", но влажный тёплый воздух с испарителя шёл в избытке).

Цитата
Что делать не знаем.

1. При такой малой разнице температур (1,5 градуса) ставить режим "охлаждение", не "авто". Те. сказать кондиционеру чётко, чтобы "копал вот туда от забора и до обеда вот этим шанцевым инструментом".
2. Для удаления излишней влажности есть режим "осушение".
3. Какая температура была на улице в тот момент? У клиента точно окно не открывалось в процессе? Может есть клапаны в окнах? Иначе - уточняйте по погрешности измерения термостата кондиционера и текущих настроек пользователя, оттуда всё.
Пермяков Николай
Дренаж на улицу.
Ремонта не было.
Температура на улице не выше 20 градусов.
Дверь на балкон закрыта.
Пока тестируем кондиционер в режиме осушения-охлаждения и делаем разницу температур больше.
По результатам отпишусь.