Полная версия этой страницы:
ремонт ПЧ Micromaster 440
Ребята, посоветуйте специалиста или кто может помочь с ремонтом ПЧ Siemens Micromaster 440, 90кВт. Компрессор Атлас Копко GA90VSD. Неисправен IGBT транзистор и плата драйвера.
Заранее спасибо. Можно и в личку и сюда и на почту marat_ilchegulov собака майл ру.
Чем помочь то не понятно? Модуль ключей купить с платой драйвера?
Как вы определили неисправность? Не факт что неисправна плата драйверов или силовой модуль. Фотографии и измерения в студию. При отключенном питании (убедитесь что разряжены конденсаторы) отключите нагрузку и проверьте тестером модуль на пробой все фазы между собой и на +/- шины постоянного тока. Если понадобится помощь пишите на dr-al.popoff@yandex.ru Да и кстати модули силовые в вашем приводе идут не одним блоком, а раздельными - вопрос какой конкретно сдох?
Цитата(Pawel @ 26.7.2015, 17:32)

Чем помочь то не понятно? Модуль ключей купить с платой драйвера?
лучше полностью протестировать и заменить неисправные детали. Проверить работоспособность.
Цитата(agfl @ 27.7.2015, 0:11)

Как вы определили неисправность? Не факт что неисправна плата драйверов или силовой модуль. Фотографии и измерения в студию. При отключенном питании (убедитесь что разряжены конденсаторы) отключите нагрузку и проверьте тестером модуль на пробой все фазы между собой и на +/- шины постоянного тока. Если понадобится помощь пишите на dr-al.popoff@yandex.ru Да и кстати модули силовые в вашем приводе идут не одним блоком, а раздельными - вопрос какой конкретно сдох?
Вкладываю фото. В понедельник потестим глубже. В пятницу вечером ПЧ отключился с ошибкой F022, пока разобрались в чём дело, уже время 19.00
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
недавно возились с подобным частотником, тоже был огромнющий и старющий=))У него что то случилось с платой управления а именно не было стабильной передачи связи между драйверами и платой упр.Снимать и проверять плату управления и плату драйвера не было времени и закинули мы его в очень долгий ящик.
Такие здоровенные частотники лучше почаще чистить изнутри.А то из-за пылюки ломаются они частенько.Уход за ними нужен.Вы проделали операции которые вам выше посоветовали?
mr_Frodo64
1.9.2015, 22:51
Цитата(beloit @ 27.7.2015, 0:51)

Вкладываю фото. В понедельник потестим глубже. В пятницу вечером ПЧ отключился с ошибкой F022, пока разобрались в чём дело, уже время 19.00
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМеня терзают смутные сомнения....
Уж больно фото похоже на питающий модуль Sinamics S120.
Ну терзают, за это время уж отремонтировали наверно.
90 квт. можно и поремонтировать и отремонтировать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.