  29.7.2015, 11:46
  
 
  Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Имеется водяная тепловая сеть (95/70). Одновременно с тепловой сетью проложен водопровод холодной воды ("спутником"). Требуется рассчитать нормативные тепловые потери через изоляцию тепловой сети с учетом "спутника". В Приказе Минэнерго №325 от 30.12.2008 об этом ничего не упоминается. Очевидно, что нормируемые тепловые потери такой конструкции тепловой сети будут отличаться от норм, указанных в Приказе №325. Что посоветуете?
 
 
 
  EnergoMAX
  30.7.2015, 9:45
  
 
  Может быть есть какие-нибудь нормы теплового потока с поверхности изолированных труб тепловой сети со "спутником" холодной воды? Или это вынужденная мера для обеспечения холодного водоснабжения и затраты, которые несет энергоснабжающая организация на обогрев трубы холодного водоснабжения, не могут быть включены в нормативные тепловые потери? Подскажите, кто что думает?
 
 
 
  испытатель
  30.7.2015, 17:30
  
 
  Включены быть не могут. Мера вынужденная.
 
 
 
  Татьяна Удальцова
  30.7.2015, 19:26
  
 
  В этом случае труба ХВ является "абонентом", тепловая энергия на её нагрев должна оплачиваться. В нормативные потери это включать нельзя, в тариф это тепло как потери не пропустят. Ещё и заставят добавить к полезной нагрузке.
 
 
 
 
  Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2015, 0:26) 

В этом случае труба ХВ является "абонентом", тепловая энергия на её нагрев должна оплачиваться. В нормативные потери это включать нельзя, в тариф это тепло как потери не пропустят. Ещё и заставят добавить к полезной нагрузке.
Спасибо, Татьяна! Может еще подскажите, как все-таки рассчитать тепловую энергию, идущую на нагрев ХВ?
 
 
 
 
 
  Цитата(EnergoMAX @ 5.8.2015, 9:30) 

Спасибо, Татьяна! Может еще подскажите, как все-таки рассчитать тепловую энергию, идущую на нагрев ХВ?
Может это поможет?
 
 
 
 
  испытатель
  5.8.2015, 12:14
  
 
 
 
  EnergoMAX
  6.8.2015, 10:27
  
 
  Цитата(Лыткин @ 5.8.2015, 15:22) 

Может это поможет?
Спасибо!  

 Скажите, что за методика реализована в этом файлике? Может есть нормативный документ или книга, где она описана?
Цитата(испытатель @ 5.8.2015, 17:14) 

Спасибо! Интересная программка  

 *Ушел учить украинский  
 
  
 
 
 
  Цитата(EnergoMAX @ 6.8.2015, 10:27) 

Спасибо!  

 Скажите, что за методика реализована в этом файлике? Может есть нормативный документ или книга, где она описана?
Курс гидравлики и теплотехники. 
 
 Спасибо! Интересная программка  

 *Ушел учить украинский  

 
 
 
  испытатель
  6.8.2015, 15:14
  
 
  Там есть e-mail разработчика, коллеги по форуму. Корректнее - к нему в личку. Я проверял выборочно-корректно.
 
 
 
 
  Если водопровод идет на хозяйственно-бытовые нужды, то спутниковый обогрев должен быть исключен. Температура в системе ХВС в пределах 5..20 С.
 
 
   