Sergey_golden-boy
30.7.2015, 10:23
Добрый день! подскажите пожалуйста как определить объем теплоносителя в системе отопления (СО)? например: теплопотери составляют 15 кВт, для графика 90/70 объем составит ккал/(t1-t2)*1000. или 15 кВт*860=12900 ккал, далее 12900/20000=0,645м3/час, составит объем теплоносителя.
А вот при графике 80/60 ли 70/50, какой объем теплоносителя необходим чтобы компенсировать теплопотери в 15 кВт?
Заранее спасибо за ответ!
не объем, а расход
если пренебречь изменением плотности при изменении температуры расход будет приблизительно такой же.
Altelega
30.7.2015, 11:21
изменится ср.температура на отопительных приборах, теплоотдача.. и 15 кВт будет возможно компенсировать только большей площадью приборов...
если СО может при сниженном графике отдать 15кВт, нужен тот же расход.. если не может, то скорее всего в доме "похолодает", а dT какой будет непонятно.
не совсем понятен вопрос

такой и ответ
Цитата(Sergey_golden-boy @ 30.7.2015, 10:23)

Добрый день! подскажите пожалуйста как определить объем теплоносителя в системе отопления (СО)? например: теплопотери составляют 15 кВт, для графика 90/70 объем составит ккал/(t1-t2)*1000. или 15 кВт*860=12900 ккал, далее 12900/20000=0,645м3/час, составит объем теплоносителя.
Это не объём, а дебит теплоносителя. Объём системы это сумма ёмкостей приборов отопления, труб, теплогенератора и других ёмкостей системы в которых циркулирует теплоноситель.
Объем на единицу мощности можно посмотреть в СП тепловых сетей, в методике "Панфилова" (в приложениях) при разных температурных графиках и типах приборов. Расход - практически по закону сохранения энергии G=0,86Q/(T1-T2) (с размерностью аккуратнее)
galtjersey
10.8.2015, 15:50
Цитата(ssk @ 30.7.2015, 21:40)

Объем на единицу мощности можно посмотреть в СП тепловых сетей, в методике "Панфилова" (в приложениях) при разных температурных графиках и типах приборов. Расход - практически по закону сохранения энергии G=0,86Q/(T1-T2) (с размерностью аккуратнее)
А какие размерности в указанной Вами формуле?
Цитата(galtjersey @ 10.8.2015, 15:50)

А какие размерности в указанной Вами формуле?
СНиП "Тепловые сети". п.6.18 (стр. 4). 65 или 70 м3 на 1 МВт мощности системы теплоснабжения (т.е. СО в 1 МВт имеет водяной объём 65 или 70 м3, в зависимости от типа СО).
Цитата(galtjersey @ 10.8.2015, 15:50)

А какие размерности в указанной Вами формуле?
Т1, Т2 - в градусах Цельсия или Кельвина
Q - в Ваттах
G - в кг/час
Цитата(ssk @ 12.8.2015, 0:41)

Т1, Т2 - в градусах Цельсия или Кельвина
Q - в Ваттах
G - в кг/час
Температура Цельсия (кто же воду в Кельвинах измеряет)? Тепловая мощность в МВт (он же кВт, ккал/ч и т.д.). Объём сети в кубометрах.
Расчетная емкость воды в системе отопления в зависимости от используемого оборудования.
Рекомендации производителя расширительных баков фламко.
что-то никто не спрашивает где теплоемкость в той формулке.
Рекомендации баков Фламко не изучал подробно, но, по мнению их коллег под названием Рефлекс, объем воды в системе очень приблизительно совпадает с физическим объемом и с данными приложения 5 Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Цитата(ssk @ 12.8.2015, 22:33)

что-то никто не спрашивает где теплоемкость в той формулке.
Рекомендации баков Фламко не изучал подробно, но, по мнению их коллег под названием Рефлекс, объем воды в системе очень приблизительно совпадает с физическим объемом и с данными приложения 5 Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Теплоёмкость с ккал/кг*С это для расчёта количества теплоты, а здесь расчёт количества м3, кг и даже не в единицу времени (по "фене" это рамсы попутать).
Так сначала коллега пытался считать расход в м3/час, вот я и писал про расход. А то, что объем (количество) и расход разные вещи, так это он и попутал.
В картинке от Фламко написано л/кВт при температурном графике 90/70, в таблице 1 приложения 5 м3/МВт, да еще при разных температурных графиках в системе. Может, много температурных графиков сложновато для расчета количества в м3 для Фламко?
испытатель
14.8.2015, 0:36
Цитата(Sergey_golden-boy @ 30.7.2015, 8:23)

Добрый день! подскажите пожалуйста как определить объем теплоносителя в системе отопления (СО)? например: теплопотери составляют 15 кВт, для графика 90/70 объем составит ккал/(t1-t2)*1000. или 15 кВт*860=12900 ккал, далее 12900/20000=0,645м3/час, составит объем теплоносителя.
А вот при графике 80/60 ли 70/50, какой объем теплоносителя необходим чтобы компенсировать теплопотери в 15 кВт?
Заранее спасибо за ответ!
Просто на "птичьем языке" был вопрос - отсюда и непонятки. Жаль только времени потраченного коллегами на выяснение отношений. По карточной терминологии "рамсы попутал" действительно.
Sergey_golden-boy
14.8.2015, 6:56
Коллеги, подскажите луче, как правильно рассчитать низкотемпературную систему отопления здания? Например общие теплопотери составляют 15 кВт. Значит для восполнения теплопотерь необходимо прокрутить в 0,645 м3/час теплоносителя (конечно же с учетом заполенного объема сети) а мне нужно при графике 40/30 получить 15 кВт тепла??? Как рассчитать площадь конвективного нагрева для настенных приборов отопления и отдельно для напольного отопления??? И не нужно пожалуйста ругаться из-за неверной терминологии
Заранее спасибо!
испытатель
14.8.2015, 11:38
Вам сложно отвечать подробно из-за стиля.
Назовите - тип выбранного прибора и их предполагаемое количесство с температурой помещения, которые они должны обогревать. Проще посчитать и указать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,