Добрый день.
В справочной системе "Техэксперт" появилась консультация специалиста за 2015 год
к п.26 к) постановления №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
Возникли вопросы:
1. где граница проектирования систем ДУ и ПД раздела ОВ и раздела МПБ?
2. Должны ли разработчики МПБ выдавать задание ОВ-ку с перечнем всех решений по противодымной вентиляции объекта?
Текст консультации:
В каком разделе проектной документации отражаются мероприятия по дымоудалению?
Вопрос:
Рассмотрим две ситуации:
Ситуация N 1. Проектировщик по вентиляции выполняет раздел ОВ в соответствии с п.19 постановления Правительства РФ N 87. Согласно данному пункту в свой раздел он не включает проектные решения по противодымной защите. При этом проверяющий орган (экспертиза проектов в строительстве) не вправе истребовать предоставление проектных решений по противодымной защите в составе разделе ОВ, т.к. требования по противодымной защите содержатся в п.26 постановления Правительства РФ N 87.
Ситуация N 2. Проектировщик по противопожарным мероприятиям разрабатывает раздел ПБ в соответствии с п.26 постановления Правительства РФ N 87, и в соответствии с данным пунктом он обязан в своем разделе представить проектные решения по противодымной защите.
На основании вышесказанного получается, что проектировщик по вентиляции может (если захочет) взять на себя выполнение раздела "противодымная вентиляция", а вот проектировщик ПБ обязан в любом случае представить в своем разделе мероприятия по противодымной вентиляции. Так ли это?
Ответ:
Да.
Обоснование:
На разработку и вентиляции, и дымоудаления нужен один и тот же допуск (п.4.1 раздела 2 приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства").
С учетом состава проектной документации, в соответствии с теми пунктами, которые вы указали в запросе, противодымная защита входит в раздел ПБ. По этой причине по умолчанию эти мероприятия должны разрабатываться тем, кто разрабатывает раздел ПБ, хотя может и тот, кто разрабатывает мероприятия по вентиляции, главное, чтобы физически эти решения были отражены именно в разделе ПБ. Логика законодателя состоит в том, что взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритм работы технических систем (средств) противопожарной защиты разрабатывает тот, кто разрабатывает раздел ПБ (пп."к" п.26 постановления N 87).
Чеготова Е.В.,
Служба государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга