Цитата(Водяной @ 6.8.2015, 21:35)

1)СПЖ в топку
2)На пожар вода не после счетчика, а до счетчика должна забираться
3) Насосы пожаротушения - два всаса, две напорные линии должно быть
4) Нет жокей насоса (автоматического водопитателя)
5) Пожарных кранов более 12 - кольцо должно быть и два ввода в него
6) Вроде как в подземном гараже две струи должно быть на пожарку внутреннюю
7) Потом вообще не понятно, почему насосы на АПТ создают напор на 14 этажное здание? Т.е. пож краны запитаны от насосов АПТ. Явно будет завышена интенсивность и расход будет на АПТ завышен. Решение сомнительное.
8) Расстояние от спринлеров до стен (в некоторых местах) более половины расстояния между спринлерами.
9) Два ввода на таком расстоянии - спорное решение. Введите в насосную две трубы. Основные диаметры на пожар. Уже в насосной выведите ввод на питье с водомером, уже после пожаротушения.
1) СПЖ в топку))
2) исправлено
3) файл прикреплен. Правильно ли я поняла о двух всасывающих и напорных?
4) с жокеем много вопросов. Почитала: пишут, что жокей, как правило, идет в комплекте с мембранным баком и рамой-основанием. Где именно их устанавливают? Заменяет ли этот бак гидропневмобак? Расход и напор: из всех вычитанных мнений самое оптимальное решение - 3-4 м3/ч, напор +5-10 м к требуемому напору. Поправьте, пожалуйста, если неверно.
5) пож.стояки закольцованы под потолком верхнего этажа. Не совсем поняла, что значит два ввода в кольцо (из насосной же один трубопровод выходит).
6) исправлено
7) исправлено
8) исправлено
9) эти два ввода согласованы с заказчиком, поэтому вряд ли перенесут.
__________________________________
ответье, пожалуйста, и на эти вопросы. Первый проект подобного рода, поэтому много неясностей.
Цитата(timofeyprof @ 7.8.2015, 11:23)

были бы дренчерные завесы еще - еще бы больше вышло. так - норм
спасибо. честно, не знала. новая для меня тема.