Мне нужно настроить, что бы при нуле на аналоговом входе частотник набирал 25 герц, а при 10 вольтах 90 герц. И я не могу этого добиться. С частотой 90 герц проблем нет, а вот с 25 герцами при нулевом задании проблемы. Перепробовал все варианты параметров 01-07 и 01-11 и ничего не выходит. Помогите, кто знает. Сейчас остановился на параметрах 01-07=0 и 01-11=25, но имею неравномерное увеличение частоты. При увеличении аналогового задания от нуля вольт, выходная частота не возрастает, пока не начнет возрастать частота задания выше 25 герц, те он по-прежнему отсчитывает ее от нуля герц для нуля вольт аналогового задания.
dmitriy_s
4.8.2015, 17:40
Инструкцию или ссылку на нее прикрепите.
Цитата(ZPavel @ 4.8.2015, 11:56)

Мне нужно настроить, что бы при нуле на аналоговом входе частотник набирал 25 герц, а при 10 вольтах 90 герц. И я не могу этого добиться. С частотой 90 герц проблем нет, а вот с 25 герцами при нулевом задании проблемы. Перепробовал все варианты параметров 01-07 и 01-11 и ничего не выходит. Помогите, кто знает. Сейчас остановился на параметрах 01-07=0 и 01-11=25, но имею неравномерное увеличение частоты. При увеличении аналогового задания от нуля вольт, выходная частота не возрастает, пока не начнет возрастать частота задания выше 25 герц, те он по-прежнему отсчитывает ее от нуля герц для нуля вольт аналогового задания.
Скорее всего, Вы не там "копаете". Параметры, отвечающие за настройку аналоговых входов относятся к группе 3. Как я понял, надо Вам "поупражняться"с параметрами 03-03 и 03-10...03-14.
У меня выходит от 0 вольт до 2,8 вольта на задании получаю на выходе 25 герц, а свыше 2,8 вольта плавно увеличивается до 90 герц при 10 вольтах. Мне нужно задействовать все 0-10 вольт чтобы получить перестройку 25-90Гц.
Если я включу смещение, то он же мне все сместит, будет уже при 7,2 вольтах выходить на 90 герц, что для меня будет еще хуже.
Цитата(ZPavel @ 6.8.2015, 14:20)

У меня выходит от 0 вольт до 2,8 вольта на задании получаю на выходе 25 герц, а свыше 2,8 вольта плавно увеличивается до 90 герц при 10 вольтах. Мне нужно задействовать все 0-10 вольт чтобы получить перестройку 25-90Гц.
Это понятно. Согласно описанию, у них 0В соответствует частоте 0 гц, 10В- Fmax. В инструкции есть описания параметров группы 3 и описывается "смещение". Прямой привязки 0В к какой-то частоте нет, но есть график, где при увеличении напряжения от 0В до 5В частота сначала идет на падение, а с 5В до 10В на повышение. Параметр 03-03 влияет на смещение графика, если у Вас ПЧ под рукой, то проверти как его изменение сказывается на работе(ну и нам потом расскажите). Попробуйте обратиться в техподдержку. А что у Вас является задатчиком частоты, может стоит поработать с задатчиком напржения таким образом, чтобы он выдавал напряжение от 2,8В до 10В с соответствующей градуировкой/привязкой к требуемой частоте?
Alexander_I
6.8.2015, 15:36
Цитата(ZPavel @ 6.8.2015, 15:04)

Если я включу смещение, то он же мне все сместит, будет уже при 7,2 вольтах выходить на 90 герц, что для меня будет еще хуже.
Здесь именно, и конкретно нужно подбирать параметры Gain (усиление) и Bias (смещение), именно для этого они и посажоны. А если не нравится частота 90 Гц при 7.8 вольта - нет проблем, это определяется усилением. Есть еще и максимальная частота, которая именно соответствует максимальному напряжению на входе, т.е. 10 вольтам.
P.S. А попытки получить некий внятный диапазон без этих параметров группы 3 могут длится добесконечности, без нужного результата.
Спасибо, буду пробовать, когда будет остановка оборудования, потом напишу о результатах.
Попробовал разные варианты настройки, вот что получилось. Цель получить на выходе при 0 воль аналогового задания на выходе 25Гц, при 10 вольтах задания – 90Гц.
Общие настройки
01-00= 90Гц
01-01= 50Гц
01-07= 0Гц
01-10= 90Гц
01-11= 25Гц
Настройки аналогового входа.
03-07=0 Нет смещения
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 0,37 25
2 18,28 25
4 36,28 36,2
6 54 54,2
8 72 72,2
10 90 90
Настройки аналогового входа.
03-03=+28%
03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 0 0
2 0 0
4 11 25
6 29 29
8 47 47
10 65 65
Настройки аналогового входа.
03-03=+28%
03-07= 2: Выше, чем смещение = смещение
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 25 25
2 6,9 25
4 0 0
6 0 0
8 0 0
10 0 0
Настройки аналогового входа.
03-03=+28%
03-07= 3: Абсолютное значение смещение относительно центра
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 25 25
2 6,9 25
4 11 25
6 29 29
8 47 47
10 65 65
Настройки аналогового входа.
03-03=+28%
03-07= 4: Точка смещения принимается за центр
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 25 25
2 6,9 25
4 11 25
6 29 29
8 47 47
10 65 65
Из таблиц понятно, что нужно использовать 03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение, только выставить отрицательное смещение.
Пробую.
03-03=-28%
03-07=1: Ниже, чем смещение = смещение
Задание Вольт Задание частоты Гц Выходная частота Гц
0 25 25
2 43 43
4 61 61
6 79 79
8 90 90
10 90 90
Теперь получил начало от 0 вольт, такое как нужно, а вот максимум почему-то наступает раньше. Пришлось опять выключить смещение.
ПЛК стоит стороннего разработчика, изменить не могу, связи с разработчиком нет. Думаю писать свою программу, все равно ее нужно писать на случай поломки ПЛК. А раньше стоял частотник Lenze, где такой проблемы не было. Покупали Дельту когда я еще тут не работал, я бы купил опять Lenze.
Почемуто таблицы не вставляются в форум.
Alexander_I
10.8.2015, 12:09
А вот если бы пришлось не выключать смещение, а уменьшить значение Gain, то получилось бы аккурат то, о чем мечтали. Я-ж вам об этом писал не с потолка.
Спасибо за подсказку, еще не пробывал, но согласен, должно получится. У меня еще вопрос, почему при задании в 90 Гц, он самопроизвольно сбрасывает выходную частоту, хотя ток не достиг максимального значения? Частотник стоит в плохих условиях, горячий, может перегревается? Или он следит за двигателем, видит, что тот не успевает, и сбрасывает частоту?
Alexander_I
11.8.2015, 15:00
Во-первых, с какой стати ток должен вообще достигать максимального значения? Ток определяется нагрузкой двигателя, и только. А это с частотой никак не связано, хотя, в насосных нагрузках где-то так. И что значит: "самопроизвольно сбрасывает частоту"? У вас задействована функция ПИД, или нет? А то, что он "горячий", вряд ли он горячее, чем у нас в цеху на эстакадах

. Пока ни один частоту не снижал.
Заметил, только-что, что снижает частоту при достижении мощности 7,2-7,5 квт, выставил ему в настройках тяжелый режим работы, вроде перестал.