Здравствуйте уважаемые специалисты ОВиВК!
Начитавшись (естественно по верхам) про теплоснабжение домов,выбор различного оборудования, расчеты, и.т.д. решил спроектировать раздел своими силами.
Необходима Ваша помощь в консультации, критике, указаниях на ошибки в проекте теплоснабжения и водоснабжения частного коттеджа.
Дом с размерами 10,2х9,8 метров (2 полноценных этажа, перекрытие 200 мм ж/б, чердак неотапливаемый-вентилируемый), для семьи из 4 человек. Конструкция стен: Аэрок, толщ.400 мм; Мин. вата, толщ. 100 мм; штукатурка, толщ. 5 мм.
Обвязку котла и всей системы теплоснабжения взял из альбома типовых схем "VALTEC".
Обвязку системы водоснабжения срисовал с аналогов в интернете.
Общая мощность теплопотерь на дом согласно расчета + 20 процентов запаса - 24,9 кВт.
Мощности теплых полов, что бы покрыть теплопотерю не хватало, поэтому были добавлены радиаторы.
Расчеты на выбор мощности тепловой нагрузки на косвенный водонагреватель в интернете слишком размытые и неточные, поэтому было добавлено к мощности котла 20 кВт (по аналогу, что скорее всего неправильно).
Огромная просьба покритиковать данную работу, с указанием конкретных недочетов! Возможно ли данный проект отдавать в работу? Разберутся ли специалисты-монтажники с тем, что предлагается к стоительству?
Буду благодарен за любую помощь! Заранее спасибо!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Andrey7
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Повторно прошу Вашей помощи в вопросах проекта ОВиВК!
Конкретно интересуют ответы, по Вашей специальности, на следующие вопросы:
- По какой методике выбирается мощность тепловой нагрузки, идущая на обогрев косвенного водонагревателя?
- Как правильно выбрать диаметры труб магистралей отопления (от котла до распределительных коллекторов) ?
- Как подтвердить правильность выбора сетевых и циркуляционных насосов?
- Необходима ли установка второго (резервного) электрического котла, на время аварии на газопроводе?
Думаю, что на первое время данной информации мне будет достаточно, эти виды работ планируются на следующий год, ибо в этом году все финансовые лимиты уже выбраны, но как говорится: «Готовь сани летом!» - и хочется заранее знать с какими проблемами придется столкнуться!
Заранее спасибо!
dvortsov
Что-то уж слишком всего наворочено. Хаос в топологии. У котла что, 4 выхода? Как в него подключается и отопление и аккумулятор? Фиолетовая линия, это обратка ГВС? Чего она напрямую с ХВС соединена? Может обратник туда воткнуть? И что за обвязка там слева снизу от котла?

Цитата(Andrey7 @ 11.8.2015, 17:43) *
- По какой методике выбирается мощность тепловой нагрузки, идущая на обогрев косвенного водонагревателя?

Осмелюсь предположить что по остыванию воды в контуре ГВС.

Цитата(Andrey7 @ 11.8.2015, 17:43) *
- Как правильно выбрать диаметры труб магистралей отопления (от котла до распределительных коллекторов) ?

Так же как и всего остального - сделать гидравлический расчет.

Цитата(Andrey7 @ 11.8.2015, 17:43) *
- Как подтвердить правильность выбора сетевых и циркуляционных насосов?

...гидравлический расчет...

Цитата(Andrey7 @ 11.8.2015, 17:43) *
- Необходима ли установка второго (резервного) электрического котла, на время аварии на газопроводе?

Ну если вы очень предусмотрительный, то можно. А в жизни обычно аварии на ЛЭП происходят в сто раз чаще, чем аварии на газопроводе.
Inchin
Цитата(Andrey7 @ 11.8.2015, 10:43) *
Конкретно интересуют ответы, по Вашей специальности, на следующие вопросы:
1. По какой методике выбирается мощность тепловой нагрузки, идущая на обогрев косвенного водонагревателя?
2. Как правильно выбрать диаметры труб магистралей отопления (от котла до распределительных коллекторов) ?
3. Как подтвердить правильность выбора сетевых и циркуляционных насосов?
4. Необходима ли установка второго (резервного) электрического котла, на время аварии на газопроводе?
Думаю, что на первое время данной информации мне будет достаточно, эти виды работ планируются на следующий год, ибо в этом году все финансовые лимиты уже выбраны, но как говорится: «Готовь сани летом!» - и хочется заранее знать с какими проблемами придется столкнуться!
Заранее спасибо!

1. Исходя из максимального времени нагрева воды в БКН, во время холодной пятидневки. Например, по теплорасчету теплопотери дома составляют 20 кВт, а котел у Вас имеет мощность 24 кВт. Итого в холодную пятидневку, на ГВС у Вас должно расходоваться не более 4 кВт.
2. Лучше сделать расчет, но если рискнете делать без расчета, то на один-два диаметра больше, чем входные/выходные патрубки котла. Обвязку котла до БКН советую сделать медью или сталью. Это позволит без опаски подавать в эти трубы температуру теплоносителя какую может выдавать котел, вплоть до +80 (+84) градусов.
3. К сожалению, без расчета тут не обойтись.
4. Можно, но, как правило, аварии на электросети наблюдаются намного чаще, чем на газопроводах. Но, конечно, если позволяют деньги и выделенная электромощность, что поставить еще и электрокотел будет плюсом (к сожалению стоимость СО при этом может существенно увеличиться).
Andrey7
Цитата(dvortsov @ 15.8.2015, 13:45) *
Что-то уж слишком всего наворочено. Хаос в топологии. У котла что, 4 выхода?

Да, согласен, хаос присутствует! Приходится руководствоваться лозунгом: "Незная как правильно, делаю как могу!".
У котла, по данным производителя, на самом деле несколько входов/выходов:
1. подающая линия отопительного котла;
2. обратная линия отопительного котла;
3. подающая линия бака водонагревателя;
4. обратная линия бака водонагревателя;
Причем, 2 и 4 объединены в одну трубу. Отсюда сразу вопрос: Это должны быть два независимых контура с разными насосами или одного насоса достаточно? (отметил на схеме зеленым).
Цитата(dvortsov @ 15.8.2015, 13:45) *
Как в него подключается и отопление и аккумулятор? Фиолетовая линия, это обратка ГВС? Чего она напрямую с ХВС соединена? Может обратник туда воткнуть? И что за обвязка там слева снизу от котла?

Фиолетовую линию (обратка ГВС) соединил с бойлером напрямую (приложение).
На схеме снизу от котла расположен смесительный узел на теплые полы.
Цитата(dvortsov @ 15.8.2015, 13:45) *
Осмелюсь предположить что по остыванию воды в контуре ГВС.
Так же как и всего остального - сделать гидравлический расчет.
...гидравлический расчет...

Если Вам не трудно, скиньте пожалуйста примеры данных расчетов в редактируемом виде.
Цитата(dvortsov @ 15.8.2015, 13:45) *
Ну если вы очень предусмотрительный, то можно. А в жизни обычно аварии на ЛЭП происходят в сто раз чаще, чем аварии на газопроводе.

С Ваших слов, я так понял, что это просто бесполезно?

Спасибо за помощь!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Wiz
Цитата
Причем, 2 и 4 объединены в одну трубу. Отсюда сразу вопрос: Это должны быть два независимых контура с разными насосами или одного насоса достаточно? (отметил на схеме зеленым).

Вам нужно сделать коллекторную группу на 3 контура - отопление, теплый полы, ГВС. -в каждом контуре по своему насосу.
Посмотрите мануалы Будеруса, там есть рекомендации по обвязки котлов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.