Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проблема со скважиной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
AlexDs
Добрый день!

есть скважина - глубина 70м. насос 11кВт подключен от ЧП Delta VFD-F 22кВт. ПИД регулирование - ос по датчику давления. при включении станции ЧП набирает частоту 50Гц. далее насос гудит но вода не поступает в систему. при этом фазный ток нагрузки - 35А. Далее после работы ЧП ~30сек., он останавливается. на дисплее стоит индикация REV вместо FWD, она не переключается. в памяти 6.10-6.14 записана ошибка 06 -внешняя ошибка EF. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

благодарю за помощь,
nick2
написал модератору, переместят тему к автоматчикам по приводам.
mr_Frodo64
Выведите насос из регулировки по ОС. Запустите в ручном управлении по скорости с панели управления. Меняйте направление вращения, выходную частоту. При этом прверьте сигнал с датчика ОС. Результаты эксперимента наведут на правильное решение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.