elexm
Есть два устройства Elex master и Elex slave, осуществляющие обмен по RS485.
Заказчик запрашивает возможность передачи данных по оптоволоконному каналу.

Теоретически проблем не должно быть, скорость распространения по оптоволокну
не должна сильно отличаться от скорости в проводах.
На скорости 9600 бод проблем не должно быть.
Преобразователи RS485 <-> оптоволокно в интернете представлены.

На практике кто нибудь подключал ?
RS485 <-> оптоволокно <-> RS485
Есть ли ограничения по дальности ?
Snu
Цитата(elexm @ 13.8.2015, 20:20) *
Есть два устройства Elex master и Elex slave, осуществляющие обмен по RS485.
Заказчик запрашивает возможность передачи данных по оптоволоконному каналу.

Теоретически проблем не должно быть, скорость распространения по оптоволокну
не должна сильно отличаться от скорости в проводах.
На скорости 9600 бод проблем не должно быть.
Преобразователи RS485 <-> оптоволокно в интернете представлены.

На практике кто нибудь подключал ?
RS485 <-> оптоволокно <-> RS485
Есть ли ограничения по дальности ?


Делали, проблем не было.
elexm
Возможно ли с одной стороны оптоволокна подключить RS485,
а на другом конце оптоволокна получить RS232 для подключения к ПК?

Или придется дополнительно ставить преобразователь RS485/RS232 ?
Snu
Цитата(elexm @ 20.8.2015, 18:43) *
Возможно ли с одной стороны оптоволокна подключить RS485,
а на другом конце оптоволокна получить RS232 для подключения к ПК?

Или придется дополнительно ставить преобразователь RS485/RS232 ?


Если у вас с другой стороны пк то почему вы не в езернет а в 2
32 хотите?
elexm
В езернете нет необходимости.

Устройства общаются по RS485.
Заказчик рассматривает возможность вместо прокладки витой пары,использовать
существующие оптоволоконные линии для передачи информации протокола RS485.

Для заказчика существует возможность использовать в качестве устройства Modbus мастер,
компьютерную программу, которая работает через порт компьютера RS232.

Оптимальный случай если блок в котельной работающий по RS485 подключить
через преобразователь к оптоволокну. На другом конце оптоволоконного канала
на преобразователе задействовать канал RS232 для подключению к ПК.
Если это возможно.
Dimmu
У моксы есть все: http://www.moxa.com/product/tcf-142.htm
Ashihara
Могут быть проблемы, если протокол критичен к межбайтовым задержкам.

Например, нативный Modbus точно работать не будет. Там всего 3.5 бита пауза допустима.
Snu
.
Demus
делали. но 485 перегоняли в Модбас ТСР. Тоже моховским оборудованием.
elexm
Цитата(Demus @ 27.8.2015, 13:15) *
делали. но 485 перегоняли в Модбас ТСР. Тоже моховским оборудованием.

Надежно работало ?
Классический Modbus не будет работать через преобразователи.

Дело в задержке при преобразовании RTU-> TCP и обратно.
Как писал камрад Ashihara:

Цитата(Ashihara @ 21.8.2015, 15:42) *
Могут быть проблемы, если протокол критичен к межбайтовым задержкам.

Например, нативный Modbus точно работать не будет. Там всего 3.5 бита пауза допустима.


Мы применяем Modbus совместимый "медленный" протокол.
Задержка на ответ slave могут достигать несколько секунд.
Так было сделано, чтобы добиться устойчивой передачи данных
между "Элексами" при использовании радиомодемов на 433 мГц.
У модемов данные забиваются в буфер, а потом с некоторой задержкой
передаются по эфиру на частоте 433 мГц.
То же самое происходит с ответом мастеру.
Demus
Извините наврал. У нас IP камера по оптике из кислородной станции выводилась. А параметры станции (давление уровень) все-таки по проводу пошло. Перепутал одно с другим.
CHANt
Цитата(elexm @ 13.8.2015, 20:20) *
На практике кто нибудь подключал ?
RS485 <-> оптоволокно <-> RS485
Есть ли ограничения по дальности ?

Конкретно по RS-485, подключали и эксплуатирую вариант для СКУД:
RS-485->Ehternet->оптика->Ehternet->RS-485.
Так вышло, что подрядчик вместо проектных МОХА TCF-142-S-SС (преобразователь RS-485 в одномодовое волокно) установил МОХА NPort 5150. И использовал нонейм медиаконвертеры. Это было дешевле чем TCF-142-S-SС. Расстояние небольшое, 300 метров между зданиями.
Есть у коллег (RS-232), в работе линия с TCF-142-S-SС по оптике на 12 км.
Также, "удлиняли" RS-232 (телемеханика на подстанции) на 400 верст через сети Ростелекома (и Транстелекома) Ehternet с использованием МОХА NPort 5150. Протокол МЭК 870-5-101. Работает пару лет без проблем.