Nikolll
Добрый день! Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена? Или надо делать?? Обязывает ли этот пункт СП делать регулирование во всех ИТП (я имею ввиду при зависимой независимой схеме. При независимых схемах я делаю, а вот при зависимых...)??
Лыткин
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19) *
Добрый день! Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена? Или надо делать?? Обязывает ли этот пункт СП делать регулирование во всех ИТП (я имею ввиду при зависимой независимой схеме. При независимых схемах я делаю, а вот при зависимых...)??

При зависимой схеме теплоноситель от источника подаётся в сеть потребителей. Регулирование по температурному графику осуществляется на теплоисточнике, НО регулирование температуры подачи делается (как правило) только для отопления. Вопрос видимо в том как регулируется т-ра теплоносителя на вентиляцию и ГВС. Вентиляция обычно напрямую от котлов, а ГВС от 60 до 75 гр.С.
Swift
Здравствуйте! Можно написать примерно следующее:
Схема подключения системы отопления зависимая, регулирование отпуска теплоты осуществляется централизованно на источнике теплоты по температурному графику а также с помощью ......(дальше - по выбору)
- если есть регуляторы перепада на вводе то описывате их;
- если есть терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, описываете их.
испытатель
Вы Т график регулирования от котельной сначала возьмите, потом только можно будет что-то однозначно писать.
Nikolll
Я просто думаю, что эксперт почему-то решил, что у меня независимая схема (еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС, хотя в общих данных и ВК указано что ГВС - централизованное) вот и написал или это дельное замечание?
ИОВ
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19) *
Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2". Правильно ли будет отписаться, что схема подключения -зависимая и регулирование подачи теплоты не предусмотрена?

У Вас в ИТП не установлен регулятор расхода теплоты? Тогда очень актуален совет

Цитата(испытатель @ 26.8.2015, 9:03) *
Вы Т график регулирования от котельной сначала возьмите, потом только можно будет что-то однозначно писать.

Если в проекте предусмотрены терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, то ситуация усугубляется - возможно превышение температуры обратки теплосети.
awlan
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 13:19) *
Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая. Замечание экспертизы: "Обосновать каким образом осуществляется регулирование подачи теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях СП 41-101-95 п. 8.2".

Если у Вас температурный график(ТГ) сети совпадает с ТГ отопления, то можно сослаться на центральное регулирование от котельной.
А если нет? Вы же не озвучили температуры.

"(еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС"
Тоже не известно, какая у вас система ГВС - открытая(из теплосети) или идет отдельная сеть от котельной.
Nikolll
Цитата(awlan @ 26.8.2015, 12:24) *
Если у Вас температурный график(ТГ) сети совпадает с ТГ отопления, то можно сослаться на центральное регулирование от котельной.
А если нет? Вы же не озвучили температуры.


"(еще потребовал узел подключения системы ГВС к ТС"
Тоже не известно, какая у вас система ГВС - открытая(из теплосети) или идет отдельная сеть от котельной.


Да, совпадает. Спасибо, так и ответила

Я писала что в проекте указано ГВС- централизованное, отдельная сеть от котельной
Просто энергетик
Даже если у вас графики совпадают, эксперт все равно повторно напишет вам о погодоведомом регулировании в ИТП и соответствующий пункт СП укажет. Допустим, график у вас от котельной 95/70, отопительный график такой же, но есть одна загвоздка: сколько раз в сутки на котельной темп-ра теплоносителя меняется в зависимости от темп-ры наружного воздуха? Думаю, если котельная на какую-то группу потребителей рассчитана, а не на одно здание, и это не электрокотельная, то не чаще двух раз в сутки. Так вот, темп-ра на улице вряд ли будет два раза в сутки резкие скачки делать, а значит может так получиться, что у вас на котельной в 12 ночи выставили температуру теплоносителя 90 градусов, а в следующий раз в 12 дня только её уменьшат согласно температуре наружного воздуха до 86 градусов, а в 10 утра, например, когда по температурному графику отопления темп-ра теплоносителя должна быть 88, у вас при отсутствии погодоведомого регулирования на потребителе будет наблюдаться перетоп. То же самое с вентиляцией.

и вот тоже совершенно правильное замечание:

Цитата
Если в проекте предусмотрены терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, то ситуация усугубляется - возможно превышение температуры обратки теплосети.


Мы же сейчас за энергоэффективность боремся, а вы злостным ренегатом хотите стать. Ай-я-яй!
Лыткин
При наличии расчётного гидравлического режима и погодозависимого регулирования т-ры прямой воды на котельной, "перетоп" или "недотоп" невозможен, т.к. регулятор т-ры отслеживает изменение т-ры наружного воздуха моментально и, при необходимости, вносит коррективы. При существовании "подрегулировки" на радиаторах "внутрянки" происходит более точное регулирование непосредственно у потребителя. При этом т-ра "обратки" от ОП (радиатор) не увеличивается, т.к. уменьшается расход воды через ОП. При правильной настройке на источнике теплоснабжения, т-ра внутри отапливаемых зданий const, независимо от изменения т-ры наружного воздуха.
Просто энергетик
Цитата
регулятор т-ры отслеживает изменение т-ры наружного воздуха моментально и, при необходимости, вносит коррективы.


И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев.
tiptop
Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09) *
Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки

Возможен вариант, когда утром диспетчер говорит операторам всех котельных: "Сегодня работаем по такой-то температуре наружного воздуха".
А дальше - как получится... smile.gif
ИОВ
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 9:56) *
При существовании "подрегулировки" на радиаторах "внутрянки" происходит более точное регулирование непосредственно у потребителя. При этом т-ра "обратки" от ОП (радиатор) не увеличивается, т.к. уменьшается расход воды через ОП.

Через ОП расход воды, действительно, уменьшается, но в СО то расход воды остаётся постоянным! Поэтому без регулятора расхода теплоты в ИТП обратка СО будет завышенной.
proff28
Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09) *
И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев.


Ага, 50%, а 90% в Выборгском районе не хотите sad.gif
Лыткин
Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 11:37) *
Через ОП расход воды, действительно, уменьшается, но в СО то расход воды остаётся постоянным! Поэтому без регулятора расхода теплоты в ИТП обратка СО будет завышенной.

Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось).

Цитата(Просто энергетик @ 27.8.2015, 11:09) *
И что, таки для любых масштабов генерации тепловой энергии? Очень интересно было бы взглянуть, как моментально меняется температура на какой-нибудь угольной котельной 80-го года постройки, например, мощностью этак Гиг 15 хотя бы, с общей протяженностью сетей километров 8-10. Это у вас, может, в маленькой Голландии так все здорово автоматизировано, а у нас тут в ойкумене процентов пятьдесят котельных до сих пор используют Викторов Цоев.

Жаль ВИКТОРОВ!
ИОВ
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 13:09) *
Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось).

Это приведёт к штрафам, т.к. у ТС не автономная котельная.
Цитата(Nikolll @ 26.8.2015, 8:19) *
Отопление многоквартирного дома с нежилыми помещениями. Источник теплоснабжения - существующие сети от котельной. Схема подключения - зависимая.
Altelega
Цитата
Но это приведёт только к снижению мощности котлов, за счёт уменьшения dt (что и требовалось).
И к снижению энергоэффективности использования топлива.
tiptop
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:12) *
И к снижению энергоэффективности использования топлива.

Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды.
Лыткин
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:12) *
И к снижению энергоэффективности использования топлива.

Уменьшение тепловой мощности котла всегда приводит к уменьшению КПД. Если расчётный температурный график выдерживается, то снижение tпр. приводит, соответственно, к снижению tобр. (по графику).

Цитата(tiptop @ 27.8.2015, 14:25) *
Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды.

Но рециркуляция никак не отражается на отпускаемой мощности котельной.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 27.8.2015, 14:30) *
Уменьшение тепловой мощности котла всегда приводит к уменьшению КПД.

Обычно у котлов, имеющих незначительные потери тепла в окр. среду и современные дутьевые горелки, бывает наоборот.
Вот, например, зависимость КПД котла "Турботерм ТТ" (2-ходового) от величины нагрузки:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Altelega
Цитата
Обычно в котельных с водогрейными котлами специально повышают температуру обратной сетевой воды.
Не понимаю зачем? Может не хватает мощности... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю. При зауженной дТ и высокой Т она невыгодна и автономно, и централизованной сети потерями в сетях.
Цитата
Но рециркуляция никак не отражается на отпускаемой мощности котельной
Не понимаю.. сжигаю 1 условную единицу топлива и получу 0,8 ее тепловой энергии.. хорошо. А вы сжигая 1 у.е. топлива получаете 0,5 ее энергии?
А вы не шпион случайно???
tiptop
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:52) *
Не понимаю зачем?

Это "азы" технологии.
Для того, чтобы "уйти вверх" от температуры поверхностей нагрева "обычных" котлов (неконденсационных), равной температуре точки росы продуктов горения.
Лыткин
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 14:52) *
Не понимаю зачем? Может не хватает мощности... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю. При зауженной дТ и высокой Т она невыгодна и автономно, и централизованной сети потерями в сетях.
Не понимаю.. сжигаю 1 условную единицу топлива и получу 0,8 ее тепловой энергии.. хорошо. А вы сжигая 1 у.е. топлива получаете 0,5 ее энергии?
А вы не шпион случайно???

Кол-во полезного тепла от котла (при Своды=1 ккал/кг*С) Qпол.=Gк (кг/ч)*dt (гр.С). Увеличение расхода воды через котёл (кг/ч) приводит к уменьшению dt, при этом Вг м3/ч = const. Шпионы тепловой баланс котла не знают.
Altelega
Цитата
Это - "азы" технологии:
.для того, чтобы "уйти вверх" от температуры точки росы у поверхностей нагрева "обычных" котлов (неконденсационных).
В моем понимании точка росы, это когда своя температура ниже окружающей.. что никогда не может быть в теплоэнергетике, за исключением отключений... каким образом законы сохранения энергий взаимодействуют с разными котлами...
Не понимаю вашу точку зрения!!! и слишком много "кавычек"...

Цитата
Qпол.=Gк кг/ч*dt ккал/ч. Увеличение расхода воды через котёл (кг/ч) приводит к уменьшению dt, при этом Вг м3/ч = const.
Это формула проходимости и только, она не отражает потребности. Аналогия, что пришло, то потребленно. Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления.
tiptop
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 15:28) *
Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления.

Нет баланса?
Ну, да. Если уже сработали предохранительные сбросные клапаны, то это значит, что котёл работает неэффективно. smile.gif
испытатель
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 12:52) *
... суть то в передачи энергии от топлива к потребителю.

bestbook.gif Это - как это? Это - что это?
proff28
Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140. Поэтому рециркуляцией поднимают температуру воды на входе в котел.
Altelega
Цитата
Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140. Поэтому рециркуляцией поднимают температуру воды на входе в котел.
В каком месте (регионе или помещении) температура может быть выше 60 градусов??? В трубах конденсат, это уже отдельно решать нужно.. не за счет эффективности ИМХО
Цитата
Нет баланса?
Ну, да. Если уже сработали предохранительные сбросные клапаны, то это значит, что котёл работает неэффективно.
Сарказм?? Меня сильно напрягает, что жильцам пишут оплатить столько в отоплении.. а источник делает так, чтобы больше оплатить, когда может меньше. Или в эксплуатации ИТП сделать перетоп всего дома, изза одной квартиры. Совесть???
tiptop
Цитата(proff28 @ 27.8.2015, 16:04) *
Точка росы - такая температура поверхностей нагрева котла при которой из дымовых газов выпадает конденсат + растворенные в нем разные бяки (типа оксидов серы). При сжигании природного газа 60-70 градусов Цельсия, мазута - до 140.

Хочется уточнить хотя бы в отношении природного газа.
Там - наверное, не более 57*С.

Есть тема 2009 года: "Чем отличается точка росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров"

Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 16:40) *
Меня сильно напрягает, что жильцам пишут оплатить столько в отоплении.. а источник делает так, чтобы больше оплатить, когда может меньше.

Меня не напрягает, возможно, потому что я знаю о технической стороне дела. Но давно задумывался о том, как это можно исправить:
kotelna.tk, Из моей дипломной работы (2003 год)
Altelega
Цитата
приводит к перерасходу или недодаче теплоты на 0,15% расчётной величины, то каждый градус отклонения температуры обратной сетевой воды от её расчётного значения свидетельствует об изменении расхода теплоты на 0,82% расчётной величины.
Если Вы владелец котельной, не напрягает. А собственников квартир напрягает в несколько раз...
proff28
[quote name='Altelega' date='27.8.2015, 16:40' post='1144355']
В каком месте (регионе или помещении) температура может быть выше 60 градусов??? В трубах конденсат, это уже отдельно решать нужно.. не за счет эффективности ИМХО

Поверхностей нагрева котлов. Рециркуляция - перекачивание части воды из выхода с котла на вход для поднятия температуры. Иначе из-за хим коррозии котел за 2 сезона угробите.
tiptop
Цитата(proff28 @ 27.8.2015, 17:04) *
Поверхностей нагрева котлов. Рециркуляция - перекачивание части воды из выхода с котла на вход для поднятия температуры. Иначе из-за хим коррозии котел за 2 сезона угробите.

Тема немного отклонилась в сторону котельных... unsure.gif
Поэтому я не удержался от того, чтобы привести ссылку на созвучное сообщение.
Andreiz : "выходить на требуемую 60-градусную обратку в котёл или гробить котлы и выжимать большее, если подавать более "холодную" воду на вход котла?"


Лыткин
Цитата(tiptop @ 27.8.2015, 19:45) *
Тема немного отклонилась в сторону котельных... unsure.gif
Поэтому я не удержался от того, чтобы привести ссылку на созвучное сообщение.
Andreiz : "выходить на требуемую 60-градусную обратку в котёл или гробить котлы и выжимать большее, если подавать более "холодную" воду на вход котла?"

А почему обязательно 60 гр.С, это "точка росы" на природном газе, на мазуте, например, 128 гр.С.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 28.8.2015, 8:54) *
на мазуте, например, 128 гр.С.

Лыткин , да откуда Вы всё это "выдёргиваете"?! newconfus.gif
В самом деле, как будто графиков никогда не видели...
Температура точки росы уходящих газов зависит и от нагрузки, и от коэффициента избытка воздуха, и от содержания серы в мазуте, от содержания горючих в уносе...
Лыткин
Цитата(tiptop @ 28.8.2015, 10:14) *
Лыткин , да откуда Вы всё это "выдёргиваете"?! newconfus.gif
В самом деле, как будто графиков никогда не видели...
Температура точки росы уходящих газов зависит и от нагрузки, и от коэффициента избытка воздуха, и от содержания серы в мазуте, от содержания горючих в уносе...

Вот это устроит?
Лыткин
Цитата(Altelega @ 27.8.2015, 15:28) *
В моем понимании точка росы, это когда своя температура ниже окружающей.. что никогда не может быть в теплоэнергетике, за исключением отключений... каким образом законы сохранения энергий взаимодействуют с разными котлами...
Не понимаю вашу точку зрения!!! и слишком много "кавычек"...

Это формула проходимости и только, она не отражает потребности. Аналогия, что пришло, то потребленно. Если потребитель не сможет забрать тепло по своей площади теплоотдачи, будет перегрев - котел работать будет нее эффективно - нет баланса производства и потребления.

"Перегрев" котла это как? При повышении т-ры обратки котёл перейдёт на меньшую нагрузку, ну, в крайнем случае, остановиться (не аварийно). При снижении т-ры воды на выходе из котла, он включиться в работу (позиционное регулирование тепловой мощности). Для сведения, бывает 2-х позиционное регулирование, 3-х позиционное и модулированное. "Точка росы" это т-ра уходящих газов при которой конденсируюся пары воды в уходящих газах. Это тепло учитывается ВЫСШЕЙ теплотой сгорания.