Даже если у вас графики совпадают, эксперт все равно повторно напишет вам о погодоведомом регулировании в ИТП и соответствующий пункт СП укажет. Допустим, график у вас от котельной 95/70, отопительный график такой же, но есть одна загвоздка: сколько раз в сутки на котельной темп-ра теплоносителя меняется в зависимости от темп-ры наружного воздуха? Думаю, если котельная на какую-то группу потребителей рассчитана, а не на одно здание, и это не электрокотельная, то не чаще двух раз в сутки. Так вот, темп-ра на улице вряд ли будет два раза в сутки резкие скачки делать, а значит может так получиться, что у вас на котельной в 12 ночи выставили температуру теплоносителя 90 градусов, а в следующий раз в 12 дня только её уменьшат согласно температуре наружного воздуха до 86 градусов, а в 10 утра, например, когда по температурному графику отопления темп-ра теплоносителя должна быть 88, у вас при отсутствии погодоведомого регулирования на потребителе будет наблюдаться перетоп. То же самое с вентиляцией.
и вот тоже совершенно правильное замечание:
Цитата
Если в проекте предусмотрены терморегулирующие клапаны у отопительных приборов, то ситуация усугубляется - возможно превышение температуры обратки теплосети.
Мы же сейчас за энергоэффективность боремся, а вы злостным ренегатом хотите стать. Ай-я-яй!