Цитата(Starscream1992 @ 28.8.2015, 17:38)

Ситуация такая есть секция жилого дома, в секции 4 квартиры на этаж, этажей 16. Система отопления представляет из себя четыре стояка от каждого горизонтальная разводка на одну квартиру и так на каждом этаже. Эксперт просит обосновать этот вариант предлагая в качестве альтернативы: "общий стояк на всю секцию с устройством поэтажных коллекторов по кол-ву квартир".
Честно говоря такую схему принял так как было несколько примеров аналогичных домов.
Экспертиза проводится на соответствие ПД действующим нормам. ПП РФ № 145
Цитата
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,
Эксперт не имеет права предлагать альтернативный вариант Вашего решения. Он имеет право только выдать
обоснованное замечание. Согласно Приказа Росстроя № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»:
Цитата
6.2. Подраздел «выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию:
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
Ваше решение нормам не противоречит, хотя вариант, предлагаемый экспертом применяется чаще всего.
Если это бюджетный объект, придётся расчётами доказывать экономическую выгоду принятого в ПД решения. Полагаю, это будет не просто!