Добрый день!
Ситуация такая есть секция жилого дома, в секции 4 квартиры на этаж, этажей 16. Система отопления представляет из себя четыре стояка от каждого горизонтальная разводка на одну квартиру и так на каждом этаже. Эксперт просит обосновать этот вариант предлагая в качестве альтернативы: "общий стояк на всю секцию с устройством поэтажных коллекторов по кол-ву квартир".
Честно говоря такую схему принял так как было несколько примеров аналогичных домов. Так как опыта в проектировании немного, просьба если кто знает или сталкивался с такими вопросами от экспертизы, подсобите пожалуйста.
Заранее спасибо!!!!
Барабан
Я бы, скорее всего, выбрал второй вариант - вариант экспертизы! Так чаще всего делается! Но Ваш вариант -рабочий! Делали и так! Можно попробовать обосновать экономически! А, что говорят разработчики предылушиз аналогичных проектов?
ИОВ
Цитата(Starscream1992 @ 28.8.2015, 17:38) *
Ситуация такая есть секция жилого дома, в секции 4 квартиры на этаж, этажей 16. Система отопления представляет из себя четыре стояка от каждого горизонтальная разводка на одну квартиру и так на каждом этаже. Эксперт просит обосновать этот вариант предлагая в качестве альтернативы: "общий стояк на всю секцию с устройством поэтажных коллекторов по кол-ву квартир".
Честно говоря такую схему принял так как было несколько примеров аналогичных домов.

Экспертиза проводится на соответствие ПД действующим нормам. ПП РФ № 145
Цитата
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,

Эксперт не имеет права предлагать альтернативный вариант Вашего решения. Он имеет право только выдать обоснованное замечание. Согласно Приказа Росстроя № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»:
Цитата
6.2. Подраздел «выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию:
б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.

Ваше решение нормам не противоречит, хотя вариант, предлагаемый экспертом применяется чаще всего.
Если это бюджетный объект, придётся расчётами доказывать экономическую выгоду принятого в ПД решения. Полагаю, это будет не просто!
Барабан
Ого! Вот это знание нормативнойддокументацим! Уважаю!
А.В.
Господа, ну это опять полнейшая ерунда, никакой эксперт ничего не предлагает, просто человек тупо боится принять решение какую систему сделать, в вариантах запутался - ну и типа - эксперт предлагает.
ИОВ
А какой смысл ему лукавить? Сам же пишет, что опыта немного. Тут на Форуме каждый 2-й вопрос начинается с "никогда не делал, но взялся! Помогите!". laugh.gif Так что впору переименовывать "Диалог специалистов" в "Банальный ликбез"
Starscream1992
Спасибо всем кто ответил и простите за опечатку в теме!!!!
Решение принимать я не боюсь, мне кажется что тема пошла немного в другое русло, просто лично я, кроме разной материалоемкости системы, разницы между двумя вариантами не вижу. Переформулирую вопрос: Если забыть про эксперта и и замечания, какая разница между этими двумя вариантами с тех. точки зрения (не принимая во внимание цену так как финансирование не гос.)
Почитав в нескольких источниках наткнулся на следующие вещи:
-большие температурные удлинения в связи с большей протяженностью горизонтальных участков.
-возможны сложности в балансировке при неравных размерах горизонтальных веток от коллектора.
Возможно есть ещё что-нибудь?
ИОВ
Цитата(Starscream1992 @ 30.8.2015, 13:38) *
... лично я, кроме разной материалоемкости системы, разницы между двумя вариантами не вижу. Переформулирую вопрос: Если забыть про эксперта и и замечания, какая разница между этими двумя вариантами с тех. точки зрения (не принимая во внимание цену так как финансирование не гос.)
Почитав в нескольких источниках наткнулся на следующие вещи:
-большие температурные удлинения в связи с большей протяженностью горизонтальных участков.
-возможны сложности в балансировке при неравных размерах горизонтальных веток от коллектора.
Возможно есть ещё что-нибудь?

1. Деньги частного Заказчика тоже счёт любят, так что не стОит необоснованно завышать расходы на реализацию Ваших нерациональных решений. Представьте, что Вам предлагают необоснованное удорожание каких-либо услуг. Какова будет Ваша реакция?
2. У Вас 4 квартиры разнесены на лестничной площадке на десятки метров?. Вероятно, нет, так что удлинение не критично.
3. Вам всё равно надо устанавливать балансировочники на каждую квартиру в каждом из вариантов прокладки, так что "возможные сложности" - просто блеф!
Астар
Из двух десятков домов у нас в эксплуатации всего один или два сделаны по первому типу, остальные - по второму. По первому типу больно много стояков и арматуры, и гимора в обслуживании больше, особенно если по квартирам стояки будут проходить. Промывать систему удобнее первую, чем вторую с другой стороны, все включения и отключения для промывки происходят в подвале, а не по этажам. Балансировать всё равно стояки между собой надо, хотя бы по нагрузкам, и квартиры поэтажно надо. Проще балансировать, когда всего два стояка и все квартиры от них. Открываешь коллекторный в коридоре, трогаешь все обратки и всё становится ясно. Все же я бы сказал удобнее система с одним стояком в обслуживании. Хорошо, если в квартирах на входе никакой арматуры кроме регуляторов перед радиаторами, а если это двухтрубка, то очень полезно сделать сноску с предварительной настройкой клапана на схеме у каждого радиатора и чтобы монтажники их выставили при монтаже. Но это совсем по хорошему) Спрошу еще коллег сегодня, какая им нравится больше система. Даже интересно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.