Всем доброго дня!
Проектируется производственное здание, площадью 11400м2, одноэтажное, высота этажа – 9,0м. Строительный объем 119000м3.
Внутренний противопожарный водопровод, следуя из табл.2 СП 10.13130.2009, 2х5,2л/с. Принимаю пожарные краны d=65мм, диаметр спрыска наконечника пож. ствола 19мм.
Так же имеется внутренняя вставка АБК (другой противопожарный отсек), площадью 1380м2 и объемом 5800 м3.
ВПВ для вставки АБК 1х2,6л/с. ПК d=50мм, диаметр спрыска наконечника пож. ствола 16мм.
АУПТ для произв-го здания:
Назначение: ремонт агрегатов и комплектующих спецтехники; производство электроники, электронных и электрических приборов; производства автомобильных комплектующих.
Следуя из СП 5.13130.2009 таблицы А.1 АПТ для производственных зданий не требуется.
А из таблицы А.2 п.9 «Категории В2-В3 по пожарной опасности при размещении произв-х помещений в надземных этажах АУПТ требуется от 1000м2 и более».
АУПТ для вставки АБК:
Следуя из табл. А3 п.38 «АУПТ не требуется в помещениях иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные».
Уважаемые специалисты,
1. Верно ли в данном случае подобраны характеристики ВПВ и АУПТ?
2. Требуется все-таки АУПТ в производственном противопожарном отсеке?
Разрез прикладываю.
Спасибо за уделенное время!