newrafael2015
У меня ТРК 231 топаз , а паспорта не могу на него найти . И не могу определить какой мощности там двигатели для насосов.
И их косинус ф , коэффициент спроса , коэффициент использования.Скачал кучу книг по проектированию промышленных предприятий , но там нигде не упоминается ТРК.
Также Электропривод электромагнитного клапана, по нему мощность есть, но там в форсированном режиме 200 Вт ,при открытие , а после открытия
8 вт. И коэффициенты где искать на них.
newrafael2015
Запитка по схеме идет через : - ВВод 380 в
-ВВод интерфейc RS-485

Так вот. Через 380 запитываются сразу :
- двигатели
-соленойдные клапаны
- электроника

Через RS-486 -связь с постом управления для подачи команд.
Т.е. получается что питание Происходит через 1 ввод в 380 всей нагрузки в 1,7 кВА.
А через RS-485 лишь связь с компьютором.
без ИБП
Верны мои суждения??
HasBolla
Цитата(newrafael2015 @ 6.9.2015, 20:19) *
Верны мои суждения??

если ТРК поставляется комплектно с шкафом управления и автоматикой, тогда верны.
Если там внутри только движки и пр. оборудование, тогда надо городить свой шкаф управления.
Схема или паспорт нужны.
newrafael2015
Спасибо большое!
HasBolla
Посмотрите личку, скинул паспорт. Может сгодится.