Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.
Взвейся пейс
9.9.2015, 15:54
Добрый день, обычное решение.
Для полноты картины я бы ещё переточную решетку в нижнюю часть двери поставил.
Вытяжка должна быть отдельная.
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел
Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному
Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)
Взвейся пейс
9.9.2015, 16:28
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26)

Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному
Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)
Схема рабочая, обычно притока немного больше на этаж подают, как раз на удавление из сан.узлов и других помещений, чтобы дисбаланса по вытяжке не было.
zaharov63
9.9.2015, 16:28
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10)

А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение?
А как это олределить? Встречал только площадь курительных от числа работающих.
Composter
9.9.2015, 16:40
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26)

Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному
Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)
где вы видели курильшиков , которые ходят по одному? когда идешь курить обязательно нужно взять с собой товарища ,что бы скрасить процесс разговором.
заложите 500 м3/час , а то будет как в курительных комнатах аэропортов.
чтобы общеобменка не перетягивала нужно чтобы вентиляция курительной работала постоянно
Цитата(Взвейся пейс @ 9.9.2015, 16:28)

Схема рабочая, обычно притока немного больше на этаж подают, как раз на удавление из сан.узлов и других помещений, чтобы дисбаланса по вытяжке не было.
Имел в виду вытяжку общеобменки 4000 кубов, хотя уже сам туплю, ибо сан.узловые же она не перетягивает. Тут допёр...
Цитата(zaharov63 @ 9.9.2015, 16:28)

А как это олределить? Встречал только площадь курительных от числа работающих.
Ну раз
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 15:42)

В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
При общем законе/запрете, то
он и должен прописать это в ТЗ, иначе проектировщик будет во всех последствиях виноват. А по одному, конечно, в курилку не ходят, это же не с/у, а клуб
Я делала курительную при ресторане, перебдела и взяла 40 крат, перекопав кучу литературы и статей в инете, и иностранных и отечественных, посмотрела курительные комнаты от Фолтер. Внизу переточные решетки поставила, 0,2 м от пола. Заказчик доволен, нареканий не было, чего и добивались.
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 16:40)

где вы видели курильшиков , которые ходят по одному? когда идешь курить обязательно нужно взять с собой товарища ,что бы скрасить процесс разговором.
заложите 500 м3/час , а то будет как в курительных комнатах аэропортов.
чтобы общеобменка не перетягивала нужно чтобы вентиляция курительной работала постоянно
Спасибо, ценное замечание.
Я не проектировщик, я эксплуатирую существующее, а тут добавляют новое, буду требовать, чтобы закладывали больше.
По СП 44 вытяжка 10 крат полагается.
Цитата(Wiz @ 9.9.2015, 17:00)

По СП 44 вытяжка 10 крат полагается.
Да, но в здании АБК, а не в бизнес-центре, как у ТС!
Ну если заниматься буквоедством тада да.
Но с другой стороны это такое же бытовое помещение, как впрочем и с/у, поэтому эти нормы вполне к нему применимы. Какая разница под каким названием зовется здание, в коробке которого оно находится.
Взвейся пейс
9.9.2015, 17:17
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10)

А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел
Данный стандарт носит рекомендательный характер. Ориентироваться на СП нужно, где сказано 10 крат.
Вроде все понял

Всем спасибо
Composter
9.9.2015, 17:38
нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.
Взвейся пейс
9.9.2015, 17:48
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 17:38)

нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.
В реальности за курение я бы отрубал губы
Цитата(Wiz @ 9.9.2015, 17:16)

Ну если заниматься буквоедством тада да.
Но с другой стороны это такое же бытовое помещение, как впрочем и с/у, поэтому эти нормы вполне к нему применимы. Какая разница под каким названием зовется здание, в коробке которого оно находится.
Никакого буквоедства, просто в АБК менее притязательная публика, чем в бизнес-центре. У ТС стоит задача
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26)

Главное, чтобы ... на остальные 12 этажей не разносился запах
И платить за все ужесточённые мероприятия (имею в виду 100 м3/чел/ч) будет арендатор, пожелавший устроить курилку. А вот при предлагаемых Вами 10 кратах все остальные арендаторы будут впоследствии предъявлять претензии управляющей компании и службе эксплуатации, вплоть до требований уменьшения арендной платы или ликвидации курилки. Так что, по-моему, для этого здания правы
ast и
Composter, а не СП 44
Мне тоже как-то приходилось касаться темы вентиляции в курилке. Офис был весьма крутой и хотели чтобы у них было "как в лучших домах Парижа и Ландона"... Кто-то из руководства видел сие толи в японии, толи в европе... В итоге остановились на таком варианте: в центре курилки монтируется в пол пепельница в виде цилиндрической урны из нержавейки, под ней подходит вытяжной воздуховод вытяжки. Вокруг ставятся кресла. Дым втягивается прям внутрь пепельницы-урны. Очень эффектно и эффективно. Чтобы окурки и пепел не летели в крутилятор, сверху урны делается съёмный мешочек из трудногорючего брезента (для задержки пепла), а в него ещё вставляется садок из металл. сетки (для отлавливания окурков). Вот так то...
Сергей А. Ефремов
11.9.2015, 7:37
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 18:38)

нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.
Делал vip-курилку в ночном клубе, меньше 20 крат не советую. Применил следующее решение: приток-вытяжка по коаксиальному воздуховоду и датчик VOC (siemens) в канал на ПЧ приточки (для зимней экономии электричества на нагрев). При полном отключении приточки кратность обмена падает в 2 раза, даже с полностью открытой дверью (проверяли дым.машиной).
Добрый день!
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10)

А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел
Плюсуюсь к этому.
В своё время делали в казино ПВВ без кондиционеров. С заказчика требовали ТЗ с кол-м курящих, на каждого курящего брали 100 м3/ч как раз опираясь на этот АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Поэтому отталкивались именно от количества людей (курящих).
Знаете как сдавали? Блин, до сих пор вспоминаю, сами понимаете, люди (владельцы) были специфического склада ума. Ни на одни замеры и т. д. внимание не обратили, при сдаче. Обычная сигарета - вот был кто приёмщик работ.
Четверо человек одновременно выкурили по сигарете возле одного стола, включив предварительно ПВВ (не устроило Клиентов, что дым от сигареты не затягивался в решётки (вытяжные) визуально было не заметно), затем все вышли в другую комнату на 30-ть минут. Вернулись ни дыма, ни запаха табака не было - УРА!!!! У нас приняли работы, всё сдали. В дальнейшем встречался с ними, вопросов и нареканий не возникало.
P. S. 100 м3/ч на человека, я бы советовал этих норм придерживаться.
С Уважением,
Сергей А. Ефремов
11.9.2015, 11:30
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 9:38)

P. S. 100 м3/ч на человека, я бы советовал этих норм придерживаться.
С Уважением,
При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.
Много тоже не хорошо, курильщики начинают жаловаться, что сигарета тлеет быстрее обычного и запах дыма не успевает доходить от рта до носа - кайф пропадает. Ну и перерасход энергии соответственно тоже мало кого радует. ))
Добрый день!
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 11:30)

При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.
Много тоже не хорошо, курильщики начинают жаловаться, что сигарета тлеет быстрее обычного и запах дыма не успевает доходить от рта до носа - кайф пропадает. Ну и перерасход энергии соответственно тоже мало кого радует. ))
При чём здесь 20 крат? 100 куб.м./ч. на 1 (Одного) курильщика. Получить у Клиента ТЗ, где кол-во (максимальное) курильщиков будет единовременно нах. в помещении. От этого и отталкиваться. И наверное понятно, что производительность вентилятора брать с учётом потерь по сети, а не тупо из каталога.
P. S. В одном офисе мы (заранее обсудив с Клиентом) сделали таким образом: обычный канальный вент-р под потолок (на вытяжку), от него на стене плавный регулятор оборотов вращения вентилятором, а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
1. Запах из курилки даже в коридор не распространялся.
2. Да и люди покурить пытались побыстрей, соответственно и работе время больше посвящали.
С Уважением,
zaharov63
11.9.2015, 13:30
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 13:20)

... а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
1. Запах из курилки даже в коридор не распространялся.
Вот это гарантировать трудно. При открытии дверей возможные сквозняки могут легко "справиться" с мехвытяжкой. Как-то сгладить может тамбур.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 11:30)

При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 13:20)

При чём здесь 20 крат? 100 куб.м./ч. на 1 (Одного) курильщика. Получить у Клиента ТЗ, где кол-во (максимальное) курильщиков будет единовременно нах. в помещении. От этого и отталкиваться.
Кратность фактическая, действительно, ни при чём - помещения имеют разную высоту, поэтому у кого то получилось, что 20 крат примерно соответствует 100 м3/чел, а у
ast - 40 крат.
А практика всё-таки подтверждает эффективность рекомендаций АВОК - 100м3/чел/ч
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 13:30)

Вот это гарантировать трудно. При открытии дверей возможные сквозняки могут легко "справиться" с мехвытяжкой. Как-то сгладить может тамбур.
НаписАл этот случай из практики, но ни в коем случае не образец для подражания. Хотя, ситуации разные бывают, поэтому делая так же, надо иметь в в иду, что прохладно будет в этом помещении зимой, зато запах не распространяется за пределы курительной комнаты - проверено. Клиент сам решил так сделать. Я только констатирую факт.
С Уважением,
zaharov63
11.9.2015, 14:20
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:07)

Добрый день!
НаписАл этот случай из практики, но ни в коем случае не образец для подражания. Хотя, ситуации разные бывают, поэтому делая так же, надо иметь в в иду, что прохладно будет в этом помещении зимой, зато запах не распространяется за пределы курительной комнаты - проверено. Клиент сам решил так сделать. Я только констатирую факт.
С Уважением,
Ну так я из практики...))
Вы почему-то увязываете открытую форточку и нераспространение дыма в коридор. Я лишь о том, что логики в этом нет. Ну, разве что когда в последнем постоянный (гарантированный) подпор.
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:20)

Ну так я из практики...))
Вы почему-то увязываете открытую форточку и нераспространение дыма в коридор. Я лишь о том, что логики в этом нет. Ну, разве что когда в последнем постоянный (гарантированный) подпор.
Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, только для местного воздухообмена. Извиняюсь, как то на это - открытая форточка, не думал сильно обращать внимания. Конечно же главную роль играет правильно подобранный вытяжной вентилятор.
С Уважением,
zaharov63
11.9.2015, 14:55
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:42)

Добрый день!
Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, [только для местного воздухообмена.
Вот опять прицеплюсь к фразе. Влиять может сильно, особенно когда для подсоса воздуха из коридора достаточно большое сопротивление (двери с порогом, например и т.п.). Очень наглядно, когда жалюзи на инерционной решетке приподымаются, когда кто-то заходит/выходит в курилку. То есть открытая форточка
увеличивает воздухообмен.
Извините за занудство.))
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:55)

Вот опять прицеплюсь к фразе. Влиять может сильно, особенно когда для подсоса воздуха из коридора достаточно большое сопротивление (двери с порогом, например и т.п.). Очень наглядно, когда жалюзи на инерционной решетке приподымаются, когда кто-то заходит/выходит в курилку. То есть открытая форточка увеличивает воздухообмен.
Извините за занудство.))
Всё зависит от:
1. Производительности оборудования.
2. Плотности дверей.
3. Площади помещения, в данном случае - кол-во курящих + площадь помещения.
Поэтому, на мой взгляд, утверждать это можно только при достаточной информации по объекту.
Может там двери ещё со времён революции и щель от пола в 5 см., не считая остальных щелей по периметру. Плюс рамы в окнах (при наличии таковых) старые деревянные, через кот. дует. И форточки открывать не надо, воздухообмен и так будет нормальным.
С Уважением,
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 15:42)

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.
У меня дома в кабинете стоит рециркуляционный фильтр от БОРКа(есть в еще одной комнате Филипс). Площадь кабинета 15 метров- двоих курильщиков обрабатывает примерно минут 6, потом выключается (там автоматика). В каждом из фильтров по 4 ступени, производительность по воздуху под 240 кубов\час. Хватает. А приточка... а помножьте на градусы и увидите допнагрузку на вентиляцию тепловую- сравните с стоимостью фильтров(они честно не совсем дешевые,но в ваших условиях может будут и другие стоимостные соотношения- не всегда есть тепло на подогрев воздуха в достатке).
Сергей А. Ефремов
11.9.2015, 19:06
Цитата(ИОВ @ 11.9.2015, 14:42)

Кратность фактическая, действительно, ни при чём - помещения имеют разную высоту, поэтому у кого то получилось, что 20 крат примерно соответствует 100 м3/чел, а у ast - 40 крат.
А практика всё-таки подтверждает эффективность рекомендаций АВОК - 100м3/чел/ч
Понимание процесса приходит, когда заполняешь помещение дым.машиной до состояния плотного густого тумана, включаешь секундомер, видишь за какое время воздух в помещении становится снова прозрачным. При чем происходит это очень интересно: видишь как новый воздух закачивается приточкой, как дым струёй всасывается в вытяжку, где формируются застоявшиеся облака густого дыма, медленно плывущие в сторону вытяжки и затем проглатываемые ей. При отключенной приточке и полностью открытой двери всё тоже самое происходило ровно в два раза медленнее, при чем по углам помещения можно было наблюдать застоявшийся густой дым и по истечении 5 минут.
Далеко за примером ходить не надо, установил другу в дачном домике канальный вентилятор, он любитель покурить не вставая с дивана. Вентилятор как раз качает около 100м3\ч, помещение 4х4xh2,4 - запах выкуренной сигареты можно ощущать и по прошествии 20 минут.
Kagamine Len
11.9.2015, 19:32
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:42)

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.
Я такое встречал, 315 вентилятор. + датчик движения + таймер. работает удовлетворительно.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 19:06)

... установил другу в дачном домике канальный вентилятор, он любитель покурить не вставая с дивана. Вентилятор как раз качает около 100м3\ч, помещение 4х4xh2,4 - запах выкуренной сигареты можно ощущать и по прошествии 20 минут.
Вытяжка только из верхней зоны? В курилке рекомендуется для эффективности поровну из верхней и нижней зон
Цитата(Kagamine Len @ 11.9.2015, 19:32)

Я такое встречал, 315 вентилятор. + датчик движения + таймер. работает удовлетворительно.
Мы вообще-то здесь о расходах,
315 вентилятор без указания расхода и объёма помещения это ни о чём!
Kagamine Len
11.9.2015, 20:13
небольшой балкон
Сергей А. Ефремов
12.9.2015, 8:23
Цитата(ИОВ @ 11.9.2015, 20:37)

Вытяжка только из верхней зоны? В курилке рекомендуется для эффективности поровну из верхней и нижней зон
Это да, но даже при этом условии, просто математика: 60минут\(100\(4х4х2,4))=24 минуты, вывод напрашивается сам...
Skaramush
12.9.2015, 10:19
Не напрашивается никоим образом. СмОтрите на ситуацию в "идеальной статике", а имеет место реальное движение воздуха в помещении.
Довелось обследовать зал, в котором "воздухообмен составлял аж 10 000 м3/час". Вот только ввиду расположения приточных и вытяжных устройств всё движение воздуха происходило выше РЗ. И людям было банально нечем дышать. А 10 000 кубов честно прокачивались сверху-вверх.
Сергей А. Ефремов
12.9.2015, 12:19
Цитата(Skaramush @ 12.9.2015, 11:19)

Не напрашивается никоим образом. СмОтрите на ситуацию в "идеальной статике", а имеет место реальное движение воздуха в помещении.
Довелось обследовать зал, в котором "воздухообмен составлял аж 10 000 м3/час". Вот только ввиду расположения приточных и вытяжных устройств всё движение воздуха происходило выше РЗ. И людям было банально нечем дышать. А 10 000 кубов честно прокачивались сверху-вверх.
Соглашусь, что если курить прямо в диффузор, то это совсем другой расклад. Просто я к тому, что во всём наверно необходима доля здравости. Если считать из норматива 100м3\чел\час, то получается 100м3\ч и воздух в комнате полностью обновляется только за 24 минуты, а если считать по кратности обмена хотя бы 10, то это уже 4х4х2,4х10=400м3\ч - 6 минут, и 3 минуты в случае 20 кратного обмена.
Когда при сдаче заполняли курилку густым, плотным, осязаемым туманом, при помощи дым.машины, и затем пускали вентиляцию, эти 3 минуты мне показались весьма долгими, а 6 минут (при выключенной приточке и открытой двери) просто бесконечными.
Но не в коем случае ничего не навязываю, просто делюсь опытом... всё сказанное - всего лишь скромное личное мнение.
Kagamine Len
12.9.2015, 12:23
А зачем заполняли ? Заходит курильшик, автоматически включается вентиляция. Плотному дыму неоткуда взяться.
Skaramush
12.9.2015, 12:24
...А когда грамотно расположены подача и удаление, проветривание РЗ происходит существенно быстрее "смены крат во всём объёме".
Да, конечно, что нам стоит влепить 50* и вышвырнуть на ветер деньги на подогрев. Для чего все эти "схемы воздухообмена в зависимости от проблемы".
Сергей А. Ефремов
12.9.2015, 12:43
Цитата(Kagamine Len @ 12.9.2015, 13:23)

А зачем заполняли ?
Для визуализации движения воздушных масс.
Вообще это была не моя идея применить сценическую дым.машину. Просто запах никотина только чувствуешь, но не видишь, а тут наглядная картинка от а до я: траектория движения приточного воздуха (его хорошо видно - он прозрачный в отличии от дыма), затем как он постепенно перемешивается с дымом, разбавляя его, где воздух обновляется в первую очередь, а где только по истечении расчетного времени.
После этого врезали дополнительную решетку на вытяжке и процесс стал протекать несколько иначе. Вот так вот... ))
Очень удобно на самом деле: включаешь секундомер и просто смотришь что происходит. Я бы вообще рекомендовал проверять вентиляцию таким образом на любых объектах, когда необходимо наглядно видеть суть происходящего.
Kagamine Len
12.9.2015, 13:04
Я бы моделировал в программе, до строительства, если была бы такая возможность
Skaramush
12.9.2015, 14:30
Сценический дым и сигаретный дым ведут себя по разному. Ещё бы паром распространение углекислоты проверяли. Для наглядности.