maks2504
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.
Взвейся пейс
Добрый день, обычное решение.
Для полноты картины я бы ещё переточную решетку в нижнюю часть двери поставил.
Вытяжка должна быть отдельная.
ИОВ
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел
maks2504
Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному smile.gif

Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)
Взвейся пейс
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26) *
Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному smile.gif

Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)

Схема рабочая, обычно притока немного больше на этаж подают, как раз на удавление из сан.узлов и других помещений, чтобы дисбаланса по вытяжке не было.
zaharov63
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10) *
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение?

А как это олределить? Встречал только площадь курительных от числа работающих.
Composter
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26) *
Вытяжку и будут ставить свою.
Значит будут ходить курить по одному smile.gif

Главное, чтобы схема работала, общеобменная вентиляция не перетягивала местную (4000м3/ч на этаж) и на остальные 12 этажей не разносился запах)

где вы видели курильшиков , которые ходят по одному? когда идешь курить обязательно нужно взять с собой товарища ,что бы скрасить процесс разговором.
заложите 500 м3/час , а то будет как в курительных комнатах аэропортов.

чтобы общеобменка не перетягивала нужно чтобы вентиляция курительной работала постоянно
maks2504
Цитата(Взвейся пейс @ 9.9.2015, 16:28) *
Схема рабочая, обычно притока немного больше на этаж подают, как раз на удавление из сан.узлов и других помещений, чтобы дисбаланса по вытяжке не было.

Имел в виду вытяжку общеобменки 4000 кубов, хотя уже сам туплю, ибо сан.узловые же она не перетягивает. Тут допёр...
ИОВ
Цитата(zaharov63 @ 9.9.2015, 16:28) *
А как это олределить? Встречал только площадь курительных от числа работающих.

Ну раз
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 15:42) *
В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.

При общем законе/запрете, то он и должен прописать это в ТЗ, иначе проектировщик будет во всех последствиях виноват. А по одному, конечно, в курилку не ходят, это же не с/у, а клуб biggrin.gif
ast
Я делала курительную при ресторане, перебдела и взяла 40 крат, перекопав кучу литературы и статей в инете, и иностранных и отечественных, посмотрела курительные комнаты от Фолтер. Внизу переточные решетки поставила, 0,2 м от пола. Заказчик доволен, нареканий не было, чего и добивались.
maks2504
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 16:40) *
где вы видели курильшиков , которые ходят по одному? когда идешь курить обязательно нужно взять с собой товарища ,что бы скрасить процесс разговором.
заложите 500 м3/час , а то будет как в курительных комнатах аэропортов.

чтобы общеобменка не перетягивала нужно чтобы вентиляция курительной работала постоянно

Спасибо, ценное замечание.
Я не проектировщик, я эксплуатирую существующее, а тут добавляют новое, буду требовать, чтобы закладывали больше.
Wiz
По СП 44 вытяжка 10 крат полагается.
ИОВ
Цитата(Wiz @ 9.9.2015, 17:00) *
По СП 44 вытяжка 10 крат полагается.

Да, но в здании АБК, а не в бизнес-центре, как у ТС!
Wiz
Ну если заниматься буквоедством тада да.
Но с другой стороны это такое же бытовое помещение, как впрочем и с/у, поэтому эти нормы вполне к нему применимы. Какая разница под каким названием зовется здание, в коробке которого оно находится.
Взвейся пейс
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10) *
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел

Данный стандарт носит рекомендательный характер. Ориентироваться на СП нужно, где сказано 10 крат.
maks2504
Вроде все понял smile.gif Всем спасибо
Composter
нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.
Взвейся пейс
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 17:38) *
нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.

В реальности за курение я бы отрубал губы laugh.gif
ИОВ
Цитата(Wiz @ 9.9.2015, 17:16) *
Ну если заниматься буквоедством тада да.
Но с другой стороны это такое же бытовое помещение, как впрочем и с/у, поэтому эти нормы вполне к нему применимы. Какая разница под каким названием зовется здание, в коробке которого оно находится.

Никакого буквоедства, просто в АБК менее притязательная публика, чем в бизнес-центре. У ТС стоит задача
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:26) *
Главное, чтобы ... на остальные 12 этажей не разносился запах

И платить за все ужесточённые мероприятия (имею в виду 100 м3/чел/ч) будет арендатор, пожелавший устроить курилку. А вот при предлагаемых Вами 10 кратах все остальные арендаторы будут впоследствии предъявлять претензии управляющей компании и службе эксплуатации, вплоть до требований уменьшения арендной платы или ликвидации курилки. Так что, по-моему, для этого здания правы ast и Composter, а не СП 44
kdu
Мне тоже как-то приходилось касаться темы вентиляции в курилке. Офис был весьма крутой и хотели чтобы у них было "как в лучших домах Парижа и Ландона"... Кто-то из руководства видел сие толи в японии, толи в европе... В итоге остановились на таком варианте: в центре курилки монтируется в пол пепельница в виде цилиндрической урны из нержавейки, под ней подходит вытяжной воздуховод вытяжки. Вокруг ставятся кресла. Дым втягивается прям внутрь пепельницы-урны. Очень эффектно и эффективно. Чтобы окурки и пепел не летели в крутилятор, сверху урны делается съёмный мешочек из трудногорючего брезента (для задержки пепла), а в него ещё вставляется садок из металл. сетки (для отлавливания окурков). Вот так то...
Сергей А. Ефремов
Цитата(Composter @ 9.9.2015, 18:38) *
нужно по мимо норм ориентироваться на реальность. Вы были в курительных комнатах аэропоров? могу сказать по сравнению сними тамбур поезда довольно комфортное помещение для курения.Думаю что там было сделано все по нормам.
лучше прикинуть сколько в курилке поместиться человек, и на каждого курящего не менее 100 м3/час. Особенно если туда будет ходить крупное начальство, то лучше заложить как я сказал ранее 500 кубов. Поставить вентилятор с частотником, и привести выключатель в курилку, чтобы постоянно вентилятор работал на 200-300 кубов а при нажатие на кнопочку выдавал 500 кубов.

Делал vip-курилку в ночном клубе, меньше 20 крат не советую. Применил следующее решение: приток-вытяжка по коаксиальному воздуховоду и датчик VOC (siemens) в канал на ПЧ приточки (для зимней экономии электричества на нагрев). При полном отключении приточки кратность обмена падает в 2 раза, даже с полностью открытой дверью (проверяли дым.машиной).
vnipi
Добрый день!
Цитата(ИОВ @ 9.9.2015, 16:10) *
А на сколько курильщиков одновременно планируется это помещение? Посмотрите ABOK СТАНДАРТ-1-2004, там при любом функционале рекомендуется 100 м3/ч/чел

Плюсуюсь к этому.

В своё время делали в казино ПВВ без кондиционеров. С заказчика требовали ТЗ с кол-м курящих, на каждого курящего брали 100 м3/ч как раз опираясь на этот АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Поэтому отталкивались именно от количества людей (курящих).
Знаете как сдавали? Блин, до сих пор вспоминаю, сами понимаете, люди (владельцы) были специфического склада ума. Ни на одни замеры и т. д. внимание не обратили, при сдаче. Обычная сигарета - вот был кто приёмщик работ.
Четверо человек одновременно выкурили по сигарете возле одного стола, включив предварительно ПВВ (не устроило Клиентов, что дым от сигареты не затягивался в решётки (вытяжные) визуально было не заметно), затем все вышли в другую комнату на 30-ть минут. Вернулись ни дыма, ни запаха табака не было - УРА!!!! У нас приняли работы, всё сдали. В дальнейшем встречался с ними, вопросов и нареканий не возникало.

P. S. 100 м3/ч на человека, я бы советовал этих норм придерживаться.

С Уважением,
Сергей А. Ефремов
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 9:38) *
P. S. 100 м3/ч на человека, я бы советовал этих норм придерживаться.

С Уважением,


При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.

Много тоже не хорошо, курильщики начинают жаловаться, что сигарета тлеет быстрее обычного и запах дыма не успевает доходить от рта до носа - кайф пропадает. Ну и перерасход энергии соответственно тоже мало кого радует. ))
vnipi
Добрый день!
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 11:30) *
При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.

Много тоже не хорошо, курильщики начинают жаловаться, что сигарета тлеет быстрее обычного и запах дыма не успевает доходить от рта до носа - кайф пропадает. Ну и перерасход энергии соответственно тоже мало кого радует. ))

При чём здесь 20 крат? 100 куб.м./ч. на 1 (Одного) курильщика. Получить у Клиента ТЗ, где кол-во (максимальное) курильщиков будет единовременно нах. в помещении. От этого и отталкиваться. И наверное понятно, что производительность вентилятора брать с учётом потерь по сети, а не тупо из каталога.

P. S. В одном офисе мы (заранее обсудив с Клиентом) сделали таким образом: обычный канальный вент-р под потолок (на вытяжку), от него на стене плавный регулятор оборотов вращения вентилятором, а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
1. Запах из курилки даже в коридор не распространялся.
2. Да и люди покурить пытались побыстрей, соответственно и работе время больше посвящали.

С Уважением,
zaharov63
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 13:20) *
... а для воздухообмена у него в любое время года форточка была приоткрыта. Зимой конечно же там было прохладно, но:
1. Запах из курилки даже в коридор не распространялся.

Вот это гарантировать трудно. При открытии дверей возможные сквозняки могут легко "справиться" с мехвытяжкой. Как-то сгладить может тамбур.
ИОВ
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 11:30) *
При 20 крат примерно так и получается, т.е. можно считать по количеству человек, но не менее 20 об\ч.

Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 13:20) *
При чём здесь 20 крат? 100 куб.м./ч. на 1 (Одного) курильщика. Получить у Клиента ТЗ, где кол-во (максимальное) курильщиков будет единовременно нах. в помещении. От этого и отталкиваться.

Кратность фактическая, действительно, ни при чём - помещения имеют разную высоту, поэтому у кого то получилось, что 20 крат примерно соответствует 100 м3/чел, а у ast - 40 крат.
А практика всё-таки подтверждает эффективность рекомендаций АВОК - 100м3/чел/ч
vnipi
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 13:30) *
Вот это гарантировать трудно. При открытии дверей возможные сквозняки могут легко "справиться" с мехвытяжкой. Как-то сгладить может тамбур.

НаписАл этот случай из практики, но ни в коем случае не образец для подражания. Хотя, ситуации разные бывают, поэтому делая так же, надо иметь в в иду, что прохладно будет в этом помещении зимой, зато запах не распространяется за пределы курительной комнаты - проверено. Клиент сам решил так сделать. Я только констатирую факт.

С Уважением,
zaharov63
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:07) *
Добрый день!

НаписАл этот случай из практики, но ни в коем случае не образец для подражания. Хотя, ситуации разные бывают, поэтому делая так же, надо иметь в в иду, что прохладно будет в этом помещении зимой, зато запах не распространяется за пределы курительной комнаты - проверено. Клиент сам решил так сделать. Я только констатирую факт.

С Уважением,

Ну так я из практики...))
Вы почему-то увязываете открытую форточку и нераспространение дыма в коридор. Я лишь о том, что логики в этом нет. Ну, разве что когда в последнем постоянный (гарантированный) подпор.
vnipi
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:20) *
Ну так я из практики...))
Вы почему-то увязываете открытую форточку и нераспространение дыма в коридор. Я лишь о том, что логики в этом нет. Ну, разве что когда в последнем постоянный (гарантированный) подпор.

Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, только для местного воздухообмена. Извиняюсь, как то на это - открытая форточка, не думал сильно обращать внимания. Конечно же главную роль играет правильно подобранный вытяжной вентилятор.

С Уважением,
zaharov63
Цитата(vnipi @ 11.9.2015, 14:42) *
Добрый день!

Нет конечно, значит коряво написАл. Открытая форточка конечно же в удалении запаха сильной роли не играет, так, [только для местного воздухообмена.

Вот опять прицеплюсь к фразе. Влиять может сильно, особенно когда для подсоса воздуха из коридора достаточно большое сопротивление (двери с порогом, например и т.п.). Очень наглядно, когда жалюзи на инерционной решетке приподымаются, когда кто-то заходит/выходит в курилку. То есть открытая форточка увеличивает воздухообмен.
Извините за занудство.))
vnipi
Добрый день!
Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:55) *
Вот опять прицеплюсь к фразе. Влиять может сильно, особенно когда для подсоса воздуха из коридора достаточно большое сопротивление (двери с порогом, например и т.п.). Очень наглядно, когда жалюзи на инерционной решетке приподымаются, когда кто-то заходит/выходит в курилку. То есть открытая форточка увеличивает воздухообмен.
Извините за занудство.))

Всё зависит от:
1. Производительности оборудования.
2. Плотности дверей.
3. Площади помещения, в данном случае - кол-во курящих + площадь помещения.

Поэтому, на мой взгляд, утверждать это можно только при достаточной информации по объекту.
Может там двери ещё со времён революции и щель от пола в 5 см., не считая остальных щелей по периметру. Плюс рамы в окнах (при наличии таковых) старые деревянные, через кот. дует. И форточки открывать не надо, воздухообмен и так будет нормальным.

С Уважением,
инж323
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 15:42) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.

У меня дома в кабинете стоит рециркуляционный фильтр от БОРКа(есть в еще одной комнате Филипс). Площадь кабинета 15 метров- двоих курильщиков обрабатывает примерно минут 6, потом выключается (там автоматика). В каждом из фильтров по 4 ступени, производительность по воздуху под 240 кубов\час. Хватает. А приточка... а помножьте на градусы и увидите допнагрузку на вентиляцию тепловую- сравните с стоимостью фильтров(они честно не совсем дешевые,но в ваших условиях может будут и другие стоимостные соотношения- не всегда есть тепло на подогрев воздуха в достатке).
Сергей А. Ефремов
Цитата(ИОВ @ 11.9.2015, 14:42) *
Кратность фактическая, действительно, ни при чём - помещения имеют разную высоту, поэтому у кого то получилось, что 20 крат примерно соответствует 100 м3/чел, а у ast - 40 крат.
А практика всё-таки подтверждает эффективность рекомендаций АВОК - 100м3/чел/ч

Понимание процесса приходит, когда заполняешь помещение дым.машиной до состояния плотного густого тумана, включаешь секундомер, видишь за какое время воздух в помещении становится снова прозрачным. При чем происходит это очень интересно: видишь как новый воздух закачивается приточкой, как дым струёй всасывается в вытяжку, где формируются застоявшиеся облака густого дыма, медленно плывущие в сторону вытяжки и затем проглатываемые ей. При отключенной приточке и полностью открытой двери всё тоже самое происходило ровно в два раза медленнее, при чем по углам помещения можно было наблюдать застоявшийся густой дым и по истечении 5 минут.

Далеко за примером ходить не надо, установил другу в дачном домике канальный вентилятор, он любитель покурить не вставая с дивана. Вентилятор как раз качает около 100м3\ч, помещение 4х4xh2,4 - запах выкуренной сигареты можно ощущать и по прошествии 20 минут.
Kagamine Len
Цитата(maks2504 @ 9.9.2015, 16:42) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

В бизнес-центре арендатор пожелал сделать в своем офисе курительную комнату.
Объем помещения 11м3. Планирует установить вытяжку с расходом 110м3/ч, приток через неплотности в дверном проеме.
Будет ли работать такая схема? Подскажите пожалуйста, пока на стадии проекта проще исправить.

Я такое встречал, 315 вентилятор. + датчик движения + таймер. работает удовлетворительно.
ИОВ
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.9.2015, 19:06) *
... установил другу в дачном домике канальный вентилятор, он любитель покурить не вставая с дивана. Вентилятор как раз качает около 100м3\ч, помещение 4х4xh2,4 - запах выкуренной сигареты можно ощущать и по прошествии 20 минут.

Вытяжка только из верхней зоны? В курилке рекомендуется для эффективности поровну из верхней и нижней зон

Цитата(Kagamine Len @ 11.9.2015, 19:32) *
Я такое встречал, 315 вентилятор. + датчик движения + таймер. работает удовлетворительно.

Мы вообще-то здесь о расходах, 315 вентилятор без указания расхода и объёма помещения это ни о чём!
Kagamine Len
небольшой балкон
Сергей А. Ефремов
Цитата(ИОВ @ 11.9.2015, 20:37) *
Вытяжка только из верхней зоны? В курилке рекомендуется для эффективности поровну из верхней и нижней зон

Это да, но даже при этом условии, просто математика: 60минут\(100\(4х4х2,4))=24 минуты, вывод напрашивается сам...
Skaramush
Не напрашивается никоим образом. СмОтрите на ситуацию в "идеальной статике", а имеет место реальное движение воздуха в помещении.
Довелось обследовать зал, в котором "воздухообмен составлял аж 10 000 м3/час". Вот только ввиду расположения приточных и вытяжных устройств всё движение воздуха происходило выше РЗ. И людям было банально нечем дышать. А 10 000 кубов честно прокачивались сверху-вверх.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Skaramush @ 12.9.2015, 11:19) *
Не напрашивается никоим образом. СмОтрите на ситуацию в "идеальной статике", а имеет место реальное движение воздуха в помещении.
Довелось обследовать зал, в котором "воздухообмен составлял аж 10 000 м3/час". Вот только ввиду расположения приточных и вытяжных устройств всё движение воздуха происходило выше РЗ. И людям было банально нечем дышать. А 10 000 кубов честно прокачивались сверху-вверх.

Соглашусь, что если курить прямо в диффузор, то это совсем другой расклад. Просто я к тому, что во всём наверно необходима доля здравости. Если считать из норматива 100м3\чел\час, то получается 100м3\ч и воздух в комнате полностью обновляется только за 24 минуты, а если считать по кратности обмена хотя бы 10, то это уже 4х4х2,4х10=400м3\ч - 6 минут, и 3 минуты в случае 20 кратного обмена.

Когда при сдаче заполняли курилку густым, плотным, осязаемым туманом, при помощи дым.машины, и затем пускали вентиляцию, эти 3 минуты мне показались весьма долгими, а 6 минут (при выключенной приточке и открытой двери) просто бесконечными.

Но не в коем случае ничего не навязываю, просто делюсь опытом... всё сказанное - всего лишь скромное личное мнение.
Kagamine Len
А зачем заполняли ? Заходит курильшик, автоматически включается вентиляция. Плотному дыму неоткуда взяться.
Skaramush
...А когда грамотно расположены подача и удаление, проветривание РЗ происходит существенно быстрее "смены крат во всём объёме".

Да, конечно, что нам стоит влепить 50* и вышвырнуть на ветер деньги на подогрев. Для чего все эти "схемы воздухообмена в зависимости от проблемы".
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kagamine Len @ 12.9.2015, 13:23) *
А зачем заполняли ?

Для визуализации движения воздушных масс.

Вообще это была не моя идея применить сценическую дым.машину. Просто запах никотина только чувствуешь, но не видишь, а тут наглядная картинка от а до я: траектория движения приточного воздуха (его хорошо видно - он прозрачный в отличии от дыма), затем как он постепенно перемешивается с дымом, разбавляя его, где воздух обновляется в первую очередь, а где только по истечении расчетного времени.

После этого врезали дополнительную решетку на вытяжке и процесс стал протекать несколько иначе. Вот так вот... ))

Очень удобно на самом деле: включаешь секундомер и просто смотришь что происходит. Я бы вообще рекомендовал проверять вентиляцию таким образом на любых объектах, когда необходимо наглядно видеть суть происходящего.
Kagamine Len
Я бы моделировал в программе, до строительства, если была бы такая возможность
Skaramush
Сценический дым и сигаретный дым ведут себя по разному. Ещё бы паром распространение углекислоты проверяли. Для наглядности.