Цитата(drew80 @ 16.9.2015, 10:10)

... есть ли какие нормированные ограничения на количество залов, которые можно "повесить" на один вентилятор? И можно ли вообще отказаться от механической противодымной вентиляции в пользу естественной. Данный вариант описан в статье, выложенной на сайте (
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2116 ). Насколько это будет соответствовать нормам СП 7.13330.2013 раздел 7, в котором указано ограничение по этажности при естественном ДУ?
1. Ограничения по кол-ву помещений нет, т.к. по п. 7.1 СП 7 рассматриваются условия пожара
Цитата
в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
2. Похоже, в статье Садовская "забыла" упомянуть об СТУ для этого здания. У Вас здание многоэтажное
Цитата
свыше 2-ух этажей
Согласно СП 7
Цитата
7.10 ...
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Так что естественное ДУ возможно только по СТУ.