Уважаемые специалисты! Вопрос по организации дымоудаления в многозальном кинотеатре в составе ТРЦ (высота здания свыше 2-ух этажей). Есть вариант с удалением из каждого зала отдельной системой с собственным вентилятором, либо объединение всех систем от залов воздуховодами в один (2,3 ?) канал с установкой на каждый зал клапана ду и соответственно одним (2-мя, 3-мя ?) вентилятором на кровле. Прошу совета в разрезе действующих норм и опыта проектирования подобных объектов.
ИОВ
Оба варианта соответствуют нормам. Выбор решения зависит от конкретных объёмно-планировочных решений с учётом (для 2-го вар.) п. 5.28 ВСН 45-86. Не забывайте про подачу компенсирующего притока.
Igoryan
Киношники будут против транзитов воздуховодов из соседних залов (звук распространяется во время фильма), поэтому самостоятельные системы на каждый зал.
drew80
В продолжении темы, по второму варианту есть ли какие нормированные ограничения на количество залов, которые можно "повесить" на один вентилятор? И можно ли вообще отказаться от механической противодымной вентиляции в пользу естественной. Данный вариант описан в статье, выложенной на сайте ( http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2116 ). Насколько это будет соответствовать нормам СП 7.13330.2013 раздел 7, в котором указано ограничение по этажности при естественном ДУ?
sub4cus
Хотел бы уточнить, чтоб объединить залы в одну систему с одним вентилятором залы должны быть одинаковыми? Или просто берется по большому расчету из залов?
ИОВ
Цитата(drew80 @ 16.9.2015, 10:10) *
... есть ли какие нормированные ограничения на количество залов, которые можно "повесить" на один вентилятор? И можно ли вообще отказаться от механической противодымной вентиляции в пользу естественной. Данный вариант описан в статье, выложенной на сайте ( http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2116 ). Насколько это будет соответствовать нормам СП 7.13330.2013 раздел 7, в котором указано ограничение по этажности при естественном ДУ?

1. Ограничения по кол-ву помещений нет, т.к. по п. 7.1 СП 7 рассматриваются условия пожара
Цитата
в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

2. Похоже, в статье Садовская "забыла" упомянуть об СТУ для этого здания. У Вас здание многоэтажное
Цитата
свыше 2-ух этажей

Согласно СП 7
Цитата
7.10 ...
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.

Так что естественное ДУ возможно только по СТУ.
sub4cus
Объясните принцип объединения несколько залов в одну систему с одним вентилятором.
ИОВ
Цитата(sub4cus @ 17.9.2015, 10:07) *
Объясните принцип объединения несколько залов в одну систему с одним вентилятором.

Теоретически принцип как для коридоров в многоэтажном здании. Практически я для кинозалов такой варианта рассматривать не считаю нужным.
sub4cus
Цитата(ИОВ @ 17.9.2015, 10:33) *
Теоретически принцип как для коридоров в многоэтажном здании. Практически я для кинозалов такой варианта рассматривать не считаю нужным.


Коридоры в многоэтажных зданиях одинаковы, а залы разные (площади,кол-во мест)! Объясните, прошу!
ИОВ
Цитата(sub4cus @ 17.9.2015, 10:36) *
Коридоры в многоэтажных зданиях одинаковы, а залы разные (площади,кол-во мест)! Объясните, прошу!

Почему Вы так решили? Это справедливо только для зданий с типовыми этажами. Большинство общественных многофункциональных зданий и всем хорошо знакомые АБК имеют разные коридоры на разных этажах.
Практически надо делать расчёт для самого нижнего этажа и помещения с макс. пож. нагрузкой на любом этаже. Или для нескольких разных помещений в пределах одного этажа. Принимается бОльшее значение (для всех помещений одинаковое)
sub4cus
Цитата(sub4cus @ 16.9.2015, 16:42) *
Или просто берется по большому расчету из залов?



Цитата(ИОВ @ 17.9.2015, 10:59) *
Почему Вы так решили? Это справедливо только для зданий с типовыми этажами. Большинство общественных многофункциональных зданий и всем хорошо знакомые АБК имеют разные коридоры на разных этажах.
Практически надо делать расчёт для самого нижнего этажа и помещения с макс. пож. нагрузкой на любом этаже. Или для нескольких разных помещений в пределах одного этажа. Принимается бОльшее значение (для всех помещений одинаковое)


Как я думал,Спасибо!