Цитата(Rayzih @ 17.9.2015, 13:43)

Планирую использовать вспененный полиэтилен в качестве теплоизоляции для приточных и вытяжных воздуховодов на неотапливаемом чердаке.
Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 8:49)

Как альтернативу можно рассмотреть воздуховоды из ПИР-панелей
Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 9:27)

Имеется в виду не утеплять ими,а делать из них собственно воздуховод, соответственно утепление не требуется.
Согласно СП 60:
Цитата
7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов (группа горючести не ниже Г1) согласно СП 7.13130 допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.5.
Группа горючести ПИР-панелей Г1 -
на чердаке для воздуховодов не допускается!