Rayzih
Здравствуйте!
Планирую использовать вспененный полиэтилен в качестве теплоизоляции для приточных и вытяжных воздуховодов на неотапливаемом чердаке.
Кто сталкивался с ним? Подскажите плюсы и минусы или альтернативные варианты.
Заранее спасибо!
colius
вспененный полиэтилен
+ удобно
- в холодных помещениях плохо клеится; увеличивает пожарную нагрузку

На неотапливаемом лучше мин. вата.
Skaramush
Ещё. Требует обезжиривания воздуховодов. К примеру, пропавший из обращения Trocellen (закрылся завод, а жаль) вообще рекомендовал огневую обработку воздуховодов.
Rayzih
Мда, обезжиривать никто не будет unsure.gif
Может посоветуете что-нибудь, умеренное по цене helpsmilie.gif
Злой
Такие используем (и экспертизу проходим): "Огневент-базальт":
Злой
Огневент-базальт (EI 60) 1Ф тепло - огнезащитный материал: стоимость - 195-215 руб./кв.м.
http://www.croz.ru/ - к сведению.
Тут: http://www.rockwool.ru/ - дороже.
Горючие, не бери - неоправданный риск.
Kasper
И про требуемую толщину утеплителя не забудьте. 5 мм полиэтилена это далеко не 50 мм ваты.
Skaramush
Скорее, наоборот. И полиэтилен имеет одно отличие, которое продавцы выдают за "5 мм пенофола аналогичны 30 мм ваты". Полиэтилен воздухонепроницаем. Пористость закрытая. Поэтому для предотвращения отпотевания - да, может хватать меньшей толщины. И потери тепла имеют чуть иной механизм. Но лямбда будет очень близкой.
Rayzih
Спасибо огромное за советы и рекомендации!
Seemann
Цитата(Rayzih @ 17.9.2015, 13:43) *
Подскажите плюсы и минусы или альтернативные варианты.

Как альтернативу можно рассмотреть воздуховоды из ПИР-панелей, на форуме было несколько тем, можете почитать.
Сейчас в России есть производство, по цене весьма интересно, пишите, дам контакты.
Skaramush
На чердаке? Пробиваемые пальцем? Альтернатива?
Ну-ну....
Seemann
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 9:01) *
На чердаке? Пробиваемые пальцем? Альтернатива?
Ну-ну....

Скорее вы палец сломаете. Если конечно вы не чемпион мира по пробиванию воздуховодов пальцами)
Злой
Пир- панели не удобны в монтаже - как теплоизоляция для малых поверхностей (воздуховодов).
Seemann
Цитата(Злой @ 21.9.2015, 9:23) *
Пир- панели не удобны в монтаже - как теплоизоляция для малых поверхностей (воздуховодов).

Имеется в виду не утеплять ими,а делать из них собственно воздуховод, соответственно утепление не требуется.
Skaramush
Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 10:20) *
Скорее вы палец сломаете. Если конечно вы не чемпион мира по пробиванию воздуховодов пальцами)

Это рассказывайте тем, кто с P3I дела не имел.
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 17.9.2015, 13:43) *
Планирую использовать вспененный полиэтилен в качестве теплоизоляции для приточных и вытяжных воздуховодов на неотапливаемом чердаке.

Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 8:49) *
Как альтернативу можно рассмотреть воздуховоды из ПИР-панелей

Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 9:27) *
Имеется в виду не утеплять ими,а делать из них собственно воздуховод, соответственно утепление не требуется.

Согласно СП 60:
Цитата
7.11.5 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать:
в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляций жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;

7.11.6 Воздуховоды из горючих материалов (группа горючести не ниже Г1) согласно СП 7.13130 допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 7.11.5.

Группа горючести ПИР-панелей Г1 - на чердаке для воздуховодов не допускается!

Skaramush
Ув. ИОВ, не всех. Это у типовых без обозначенных требований. Есть панели и для систем дымоудаления.
ИОВ
Если не затруднит, дайте ссылку, пожалуйста. Инет выдаёт только для сэндвич-панелей PIRPANEL. А для рекомендуемых для воздуховодов панелей указывается Г1
Skaramush
Поищу. 2012 год в Риге был объект, где прямым условием конкурса были именно сэндвичи для дымоудаления. Запомнилась серьёзная цена и вес этого "удовольствия".
Seemann
Цитата(ИОВ @ 21.9.2015, 10:16) *
Группа горючести ПИР-панелей Г1 - на чердаке для воздуховодов не допускается!

Топикстартер не уточнил что за объект. Может быть он в своем коттедже вентиляцию мастерит.
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 10:18) *
Ув. ИОВ, не всех. Это у типовых без обозначенных требований. Есть панели и для систем дымоудаления.

Присоединяюсь к ув.ИОВу, интересно, если там и правда НГ, что там за обкладка.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 10:44) *
Поищу. 2012 год в Риге был объект, где прямым условием конкурса были именно сэндвичи для дымоудаления. Запомнилась серьёзная цена и вес этого "удовольствия".

По сэндвичам вопросов нет, там оцинкованная сталь в обкладке и RE 15... RE 45 (т.е., конечно, НГ)

Если ТС для своего коттеджа интересуется, то что угодно может ставить, даже из картона (если есть) biggrin.gif
Skaramush
Так и PIR ALU сэндвич. Кстати да, недосмотрел. PIR это сразу тип наполнителя и НГ быть не может по определению.

Цитата(Seemann @ 21.9.2015, 12:01) *
Топикстартер не уточнил что за объект. Может быть он в своем коттедже вентиляцию мастерит.

Присоединяюсь к ув.ИОВу, интересно, если там и правда НГ, что там за обкладка.

Обкладка была алюминий, но наполнитель на основе каменной ваты. Получались едва ли не тяжелее обычного варианта металл+изоляция.
ИОВ
Так по каменной вате тоже вопросов бы не было. Вопрос был именно по PIR
Skaramush
Я и написал - проглядел, что под "пир" и имелось в виду "Polyisocyanurate" как таковой.