Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Ольгаа
Здравствуйте. Рассчитывали приточную систему и получилось, что при подаче 3600м3/ч воздуха необходимо давление 6300Па (8 воздухораспределителей с Нера-фильтром + фильтры грубой и тонкой очистки + местные сопротивления). Теперь не можем подобрать прит.установку, производители говорят, что воздуховоды не выдержат такого давления...Как же быть? Может посоветуете установку, которая обеспечит данный расход воздуха при высоком давлении?
Skaramush
Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.
Ольгаа
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 9:59) *
Это как вы умудрились рассчитать сеть под вентилятор высокого давления? Можно посмотреть на расчёты, что-то закрадывается подозрение, что вы умудрились суммировать сопротивления параллельных ответвлений.



Считали по образцу руководства А3-804 от самого дальнего уч-ка магистрали, а затем по ответвлениям, конечно суммируя все rolleyes.gif Знаний, честно говоря, в данной области немного
Skaramush
Интересующая Вас цифра это сопротивление самого дальнего ответвления (с наибольшим сопротивлением) + потери по магистрали. Остальные ответвления добавлять к сумме не надо. А теперь посмотрите на результат.

Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
Ольгаа
Чтобы два раза не пересчитывать. Под дальним участком имеется в виду ОДИН фильтр. Самый последний. Следующий на том же ответвлении прибавлять также не надо.
[/quote]

Вопрос конечно может глупый, но почему? helpsmilie.gif
Skaramush
Потому, что в месте его подключения (получается предпоследнее ответвление) УЖЕ есть достаточное давление для преодоления сопротивления.

Оп, понял что сейчас будет у вас в голове твориться. Дополнение.
- Расходы по ответвлениям суммируются. То есть, производительность вентилятора = сумме расходов.
- Сопротивления суммируются как указал выше = самый дальний и с самым высоким сопротивлениям участок + сопротивления по магистрали.

... И вместо вентилятора высокого давления (свыше 3000 Ра), у Вас сейчас и среднего-то (от 1000 до 3000) может не потребоваться.
Ольгаа
Большое Вам спасибо! smile.gif
Skaramush
Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.
Ольгаа
И еще один вопрос. При выборе фильтров тонкой и грубой очистки расход воздуха через фильтр должен быть равен расходу всей системы?
Skaramush
Фильтры в установке? Тогда конечно.
Ольгаа
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 11:53) *
Пожалуйста.
Просто сделайте себе заметочку. Как вариант - если в результате расчёта достаточно типовой системы получилась необходимость эксклюзива, ищите ошибку.



rolleyes.gif Я приточку делаю впервые, да еще и с 3хступенчатой очисткой...Откуда же мне было знать каким должен получиться итог))) Теперь вот благодаря Вам запомню rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.