Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора
serge197a
Цитата(Putbull @ 24.9.2015, 14:52) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Прошу помощи в реализации небольшой задачи: в наличие имеется панель оператора weintek mt6070iH и преобразователь частоты Danfoss FC-301. Необходимо реализовать элементарную функцию пуска и останова указанного привода через панель оператора. Сложность в том, что не могу понять, каким образом организовать адресацию кнопки пуск и кнопки стоп панели оператора на соответствующий регистр привода. Изучал как собственный мануал Danfoss так и мануал якобы схожего с ним ПЧВ фирмы Овен. Образования и знаний соответствующих не имею. Важность для меня заключается в том, что в своей повседневной деятельности сталкиваюсь с приводом, управляемым от панелей оператора


Овен не якобы схож, а это на 100% тот же данфос, только с наклейкой Овна.

Слово управления 4-х битное.
нет под рукой расшифровки, писал когдато примерно так.
Бит пуск и стоп можете сами посчитать или в крайнем случае методом подбора.
Можете в макросе использовать

Hhz1:=(Hhz*kf); (*частота: Hhz=0-50Hz*)

Hhz2:=LIMIT(6600,Hhz1,16650); (*Огр частоты Min20Hz-Max50Hz*)

Hhz_p:=SHL(Hhz2,16); (*сдвиг на 16 бит*)

upr1:=SEL(Pusk_Stop,16#04A0,16#047C); (*пуск-стоп с выбегом*)

Upr_out:=Hhz_p+upr1;

Putbull
всем спасибо за ответы! решил попробовать совместить более простой привод - корейский iG5A - с панелью. Посмотрим что из этого получится
serge197a
во вложении слово управления.
для пуска и останова нужно менять состояние бита 7(или 6, если нумерация бит с нуля).
преобразователь поддерживает команду записи модбас 4.
нужно менять бит и записывать слово упр целиком.
т.е регистр с адресом ноль перезаписывать.

ну и незабудьте настроить пч для управления по сети.
drozdik500
Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek vk.com/euroecby?w=wall-153438171_19
drozdik500
Здесь подробная статья по настройке ПЧ Danfoss и панели Weintek euroec.by/article/61
mr_Frodo64
А вообще задача такого недешевого симбиоз какова? Просто , чтоб было? Или использовать панель в качестве дорогих кнопок управления?