ViktorOVK163
Добрый день Всем! Возник такой вопрос. На объекте смонтировали канализацию и в итоге когда в писсуаре смывается вода - она полностью заполняет трубу, образуемый вакуум высасывает из сифона воду и сифон в итоге оказывается сухой. Из-за этого неприятный запах стоит в туалете, так как писуар начинает работать как фановая труба. Кратко опишу систему. В туалете установлены 2 раковины, 2 писуара и 2 унитаза. Канализация от них уходит вертикально вниз через перекрытие и собирается на нижнем этаже под потолком. От писсуаров и раковин вниз уходит 50ка. Собираются они в горизонтальную трубу диаметром 110.

Вопрос хочу решить следующим образом - установить на проблемный писсуар канализационный аэратор (обратный клапан) %%С50. Имеется ввиду врезать его в сеть через тройник и отвод выше уровня писсуара. Пока что проблема возникает из-за одного писсуара.

Вопрос следующий - если поставлю только на один писуар аэратор - это решит проблему?
Водяной
накидайте схему разводки
срывает при один и тот же писсуар? когда его смывают? или комбинации возможны?