  Marsel84
  14.10.2015, 11:32
  
 
  Здравствуйте. Возможна ли такая схема подключеня зданий к ТС. Глубина приямка должна быть не менее 1,8 м ???
 
 
 
  Просто энергетик
  14.10.2015, 11:48
  
 
  Здравствуйте! Теоретически, у вас транзит получается. Сейсмики на площадке нет? Экспертизу объект проходит? Если есть сейсмика - транзит не допускается вообще и экспертиза, думаю, внимание обратит обязательно. Зачем 1,8? Вы там хотите в приямке ИТП сделать? Лучше вынести ИТП в само здание отпайкой в приямке только дренаж оставить, при необходимости и лесенку предусмотреть, если глубоко...
 
 
 
  Marsel84
  14.10.2015, 12:11
  
 
  Спасибо за отклик.Сейсмики нет. Экспертиза будет. Если транзит,  то согласно п.9.3  СНиП 41-02-2003 техподполья и тоннель высотой не менее 1,8 м, но этодля жилых и общественных зданий. А в моем случае здания производственные
 
 
 
  Marsel84
  14.10.2015, 14:03
  
 
  Как вариант можно ТС к зданиям проложить в канале, но громоздко, с бесканалкой и транзитом дешевле.
В случае транзитной прокладки какие требования к приямку (тоннели должны выходить за периметр здания).
 
 
 
  Anton_master
  15.10.2015, 20:54
  
 
  Советую так же дополнительно ознакомиться со СНиПом по тепловым сетям..
 
 
   