Mrspy
Коллеги,

делаю раздел АТМ. Там котлы автоматические от них идет теплоноситель на подготовку отопления.

Отопление по заданию делается на трехходовом клапане EBSE-3G путем подмешивания обратки отопления. И это все еще в зависимости от наружной температуры.

По заданию от ТМ на схеме уже стоит 3х ходовой клапан EBSE-3G с приводом ARA6 . Теплотехник утверждает что датчик температуры наружного воздуха подключается к приводу ARA6 напрямую, за счет чего достигается регулирование. Но должно же приходить напряжение откуда то! Как его подключить?

Гуглил схемы, так ничего и не нашел. Поделитесь схемой подключения пожалуйста.

HasBolla
Это не он?
http://www.ovm.ru/pdf/esbe/drive.pdf

http://www.air-ned.com/pdf/pass_64.pdf
на 2 странице
Mrspy
Цитата(HasBolla @ 19.10.2015, 17:15) *


Это он, но вопрос именно в подключении к приводу датчика температуры наружного воздуха, который по идее должен управлять как то приводом.
LUCHNICK
Сказки какие то рассказывает Ваш тепло техник. Нет таких умных приводов клапанов. Вам как минимум нужен регулятор температуры. Если привод еще не куплен посоветую ТРМ32 и привод с трехпозиционным управлением. Если же выбран привод с пропорциональным управлением и уже ничего не изменить, то ТРМ212
Kotlovoy
Кошмар какой-то. Возьмите самоотвод.
Ludvig
Цитата
Теплотехник утверждает что датчик температуры наружного воздуха подключается к приводу ARA6 напрямую, за счет чего достигается регулирование. Но должно же приходить напряжение откуда то! Как его подключить?
Теплотехник должен быть послан далеко и надолго. Это теплотехник, бывший манагер.
Mrspy
Производитель данного привода (или его поставщик) предложили следующую схему.

ТРМ12 (регулятор температуры) +ДТС125-100М.В2.60 (датчик температуры наруж воздух) + 3-х ходовой клапан ESBE с приводом ARA6

Остановлюсь на ней.
vovganmgk
фейспалм bang.gif жесть как она есть



LUCHNICK
Цитата(Mrspy @ 20.10.2015, 18:46) *
Производитель данного привода (или его поставщик) предложили следующую схему.

ТРМ12 (регулятор температуры) +ДТС125-100М.В2.60 (датчик температуры наруж воздух) + 3-х ходовой клапан ESBE с приводом ARA6

Остановлюсь на ней.

У Вас была задача с погодозависимым управлением. Здесь ТРМ12 не подходит (он для поддержание заранее заданной постоянной температуры). Как я Вам советовал в посте#4 есть два варианта (из продукции ОВЕН):
1) ТРМ32- недостатки: дороже, несколько избыточен (он по мимо отопления еще может управлять ГВС), предназначен дляя установки в щите достоинства: более "понятный"(в том числе, для потребителя), проще в наладке, лучше в работе (держит задание более точно). Если указанные недостатки не критичны (есть щит, куда его можно установить и бюджет не требует "ужаться" до копейки), то я бы советовал данное решение.
2) ТРМ212- достоинства- дешевле, есть различные варианты для монтажа (щитовой, настенный, DIN-реечный). Недостатки - более сложный в наладки и восприятии эксплуатирующим персоналом.
Кроме того, Вам нужны два датчика- 1 на уличную температуру; 2-й на трубопровод отопления. ТРМ (32 или 212) в зависимости от уличной температуры определяет требуемую температуру в сети отопления, и, управляя трехходовым клапаном, ее поддерживает (контролируя текущую температуру в сети)
Уличный у Вас выбран, для сети мы используем, как правило, ДТС-035:
http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazov...sp_tsm/87380592
ivangreeb
Контроллеров много, тот же овен или данфосс либо что-то еще, смотрите по бюджету.
Привод клапана может быть сразу с контролером, куда подключаются датчики ,но это много денег

к примеру тот же esbeза 40к переваливает
http://www.allb.ru/avtomatiz/esbe/esbe-1260-11-00

Данфосс 110 примерно 25 к стоит

Так что на овене, с трм-32 или трм-212, все же дешевле будет, мне кажется.