Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояния при размещении пожарного гидранта в водопроводном колодце
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dvinnn
Необходимо расположить ПГ в колодце и выбрать высоту пожарного гидранта. Для этого необходимо определиться с расстояниями: от гидранта до люка, от гидранта до стенки горловины колодца.
Нашел один документ - Технический регламент: http://xn----jtbilgibhgid.xn--p1ai/data/1/...t_pozh_gidr.pdf

Но ведь это только для ПГ фирмы "Краммер".. Есть ли подобный Тех. регламент, касающийся всех гидрантов, устанавливаемых в колодцах?
натэлла
Есть. Посмотрите в Типовые Проектные Решения 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные". Альбом 2. Там есть лист " Пример крепления гидранта и лестницы в колодце". - 240 мм минимум от верха крышки люка
dvinnn
Цитата(натэлла @ 20.10.2015, 16:15) *
...240 мм минимум от верха крышки люка

Действительно.. Но ведь про максимальное расстояние - ни слова. Также и про расстояние от гидранта до стенки горловины колодца - тишина..

Хотя, сколько помню, в голове сидит расстояние от 150 мм до 450 мм либо до 400 мм.
nagger
Курите сп по пожару.
dvinnn
Цитата(nagger @ 20.10.2015, 16:28) *
Курите сп по пожару.

??? blink.gif
nagger
Перефразирую: читайте сп 8 по пожарной безопасности.
dvinnn
Цитата(nagger @ 20.10.2015, 18:04) *
Перефразирую: читайте сп 8 по пожарной безопасности.

Спасибо! Сейчас понял!

Вот теперь-то и проявляется некое недопонимание требований...

Цитата
от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;


Что касается расстояния в свету между гидрантом и верхом обечайки - это как понимать - по вертикали или по горизонтали?
Spok_only
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 14:27) *
Хотя, сколько помню, в голове сидит расстояние от 150 мм до 450 мм либо до 400 мм.

лист АС-5 ТП 901-9-17.87
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39841
dvinnn
Цитата(Spok_only @ 20.10.2015, 18:48) *
лист АС-5 ТП 901-9-17.87
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39841


Вот оно и всплыло очередное противоречие: 400 или 450?
Ответа, видимо, не дождаться...
Тогда вопрос следующий.. Что важнее - ТП 901-9-17.87 либо СП 8.13130.2009?
Вроде как и то, и другое имеют право на существование, т.к. считаются действующими документами...
nagger
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:45) *
Вот теперь-то и проявляется некое недопонимание требований...
Что касается расстояния в свету между гидрантом и верхом обечайки - это как понимать - по вертикали или по горизонтали?

Вы еще не вдумались в "до крышки колодца". Если правда хочется правду - обратитесь за разъяснениями к авторам сп, а ответом поделитесь с публикой.
upd: c чего бы ТП считать нормативным документом?
Spok_only
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:59) *
Тогда вопрос следующий.. Что важнее - ТП 901-9-17.87 либо СП 8.13130.2009?
Вроде как и то, и другое имеют право на существование, т.к. считаются действующими документами...

Если оба действующие, то СП главнее. Я даже не знаю, действует ли он у нас [ UA], так перечни действующих ТП и серий на сегодня отсутствует.

Цитата(nagger @ 20.10.2015, 17:01) *
c чего бы ТП считать нормативным документом?

+1
olleg
Чисто логически, гляньте габариты пожарной колонки и посмотрите как она будет присоединяться к гидранту.
Serg Ivanov
Цитата(dvinnn @ 20.10.2015, 16:59) *
Вот оно и всплыло очередное противоречие: 400 или 450?

+/- 50мм там роли не играют.
nagger
Коллеги, в связи с введением СП 8.13130.2020 и упразднением предыдущего СП 2009 года возник вопрос: куда переехало требование по расстояниям между крышками гидранта и люка?
ViC
Цитата(nagger @ 24.11.2020, 11:12) *
Коллеги, в связи с введением СП 8.13130.2020 и упразднением предыдущего СП 2009 года возник вопрос: куда переехало требование по расстояниям между крышками гидранта и люка?

Ссылка появилась на СП 31.13330, но там в п.11.61 только "При размещении в колодце пожарного гидранта должна обеспечиваться возможность установки в нем пожарной колонки."

В типовых сериях на водопроводные колодцы есть разрез для гидранта, с указанием расстояния до крышки.
nagger
Да уж, в сп 8 уже отменили, а в сп 31 еще не добавили.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.