4kopalych
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Нужны нормативные расстояния от блока очистки хоз-бытовых вод до дренажного колодца(в каких нормах описано) - в него сбрасываем очищенную воду после УФ-обеззараживания. Суточный сток - 30 кубов; глубина сезонного промерзания 3,2 м; Грунт- галечник с песчаным заполнителем, сейсмичнось-9 баллов. Возможно ли такой объем сбрасывать? нахожу про фильтрационные колодцы-1 куб, но это совсем другое сооружение. Каково влияние дренажных вод на окружающую застройку?
andrey R
Цитата(4kopalych @ 30.10.2015, 11:28) *
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Нужны нормативные расстояния от блока очистки хоз-бытовых вод до дренажного колодца(в каких нормах описано) - в него сбрасываем очищенную воду после УФ-обеззараживания. Суточный сток - 30 кубов; глубина сезонного промерзания 3,2 м; Грунт- галечник с песчаным заполнителем, сейсмичнось-9 баллов. Возможно ли такой объем сбрасывать? нахожу про фильтрационные колодцы-1 куб, но это совсем другое сооружение. Каково влияние дренажных вод на окружающую застройку?

Это даже и не дренажный, и уж тем более не фильтрующий колодец в классическом его понимании. Это колодец-поглотитель. Но расход явно неадекватен размерам колодца и грунтам.
В любом случае надо знать коэффициент фильтрации грунта. УФ при сбросе в грунт не требуется а вот как защитить поглотитель от кольматажа активным илом...
Serg Ivanov
Цитата(4kopalych @ 30.10.2015, 11:28) *
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Нужны нормативные расстояния от блока очистки хоз-бытовых вод до дренажного колодца(в каких нормах описано) - в него сбрасываем очищенную воду после УФ-обеззараживания.

Хм.. А что пп.6.222. СНиП 2.04.03-85 у вас не действует?
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 11:53) *
Хм.. А что пп.6.222. СНиП 2.04.03-85

Хм...6.222 ?
timofeyprof
Цитата(4kopalych @ 30.10.2015, 11:28) *
глубина сезонного промерзания 3,2 м; Грунт- галечник с песчаным заполнителем, сейсмичнось-9 баллов.

интересное сочетание. п-ов Таймыр?
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 30.10.2015, 12:27) *
Хм...6.222 ?

Ну да: 6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоридом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.

Для сточных вод ультрафиолет - по каким нормам допускается?
Таблеточный дозатор гипохлорита обычно..
andrey R
Обеззараживание сточных вод хлором - безумие. Хлорорганика, это боевые отравляющие вещества. А которые не боевые, те являются или канцерогенами, или мутагенами, или токсичны в микродозах.
УФ применяют в Москве на крупнейших КОС
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92...nt=1446206865.1
И Мосводосток этим активно занимается по решению правительства города.
Это всё для поверхностного сброса, внутрипочвенный для канализации обеззараживания не требует. Но такой сброс возможен только для сверхмалых расходов. Хотя американцы и поселки так канализуют.

В СП 32.13330.2012 уже другая редакция:
Цитата
9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект.
http://docs.cntd.ru/document/1200094155
sonsumerek
... )
andrey R
smile.gif
Serg Ivanov

Цитата
Обеззараживание сточных вод хлором - безумие.



Вносите изменения в нормы. smile.gif
Цитата
9.2.11.4 Расчетную дозу активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л.
4kopalych
Цитата(andrey R @ 30.10.2015, 14:38) *
Это даже и не дренажный, и уж тем более не фильтрующий колодец в классическом его понимании. Это колодец-поглотитель. Но расход явно неадекватен размерам колодца и грунтам.
В любом случае надо знать коэффициент фильтрации грунта. УФ при сбросе в грунт не требуется а вот как защитить поглотитель от кольматажа активным илом...

На колодцы-поглотители есть какие-нибудь нормы, не могу найти. УФ-заказчик хочет.
Цитата(timofeyprof @ 30.10.2015, 16:00) *
интересное сочетание. п-ов Таймыр?

Республика Тыва
andrey R
Цитата(4kopalych @ 10.11.2015, 7:07) *
На колодцы-поглотители есть какие-нибудь нормы

Насколько я знаю, нет. Есть краткое описание у Гончарука в "Коммунальной гигиене"
miter
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 19:03) *
Вносите изменения в нормы. smile.gif


Уже. п. 9.2.11.2 rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.