Добрый день!
Подскажите нормативные документы для проектирования склада лакокрасочной продукции.
Форум облазил и гугл, ничего толком не нашел,может кто делал подобное?
Задания от технологов нет и не будет

Склад S=1128 м2, высота 3 метра
Хранится растворитель,уайт-спирит в коробках, упакованный
aas3
Цитата(magerr @ 3.11.2015, 14:06) *
Добрый день!
Подскажите нормативные документы для проектирования склада лакокрасочной продукции.
Форум облазил и гугл, ничего толком не нашел,может кто делал подобное?
Задания от технологов нет и не будет

Склад S=1128 м2, высота 3 метра
Хранится растворитель,уайт-спирит в коробках, упакованный

СП 60.13330.2012.
СП 7.13130.2013.
Можно посмотреть СНиП 31-04-2001 (уже не действует, но глянуть можно).
Категория помещения у вас - "А", пожаровзрывоопасное, т.е. отопление скорее всего воздушное.
Без раздела ТХ проектировать такое крайне опасно, в первую очередь для себя.
Костян
Склад ЛВЖ 3672 м2, воздухообмен 22100 м3/ч !
magerr
Цитата(aas3 @ 3.11.2015, 14:32) *
СП
СП 7.13130.2013.
Можно посмотреть СНиП 31-04-2001 (уже не действует, но глянуть можно).
Категория помещения у вас - "А", пожаровзрывоопасное, т.е. отопление скорее всего воздушное.
Без раздела ТХ проектировать такое крайне опасно, в первую очередь для себя.

по СП 60.13330.2012. воздухообмен до h=6 м ,принимать по кратности 1
Я сомневаюсь что этого хватит, но и сам с потолка не могу взять цифру
aas3
Зачем же с потолка.

Вот вам малый перечень вопросов, ответы на которые обычно есть в разделе ТХ:

Какая категория помещений склада по пожаровзрывоопасности?
Есть ли на складе отопление? Если да, то какое?
Насколько оно соответствует данным приложения Д11 СП 60.13330.2012?
Какая вообще температура должна быть внутри склада для хранения данных жидкостей в зимний период? В летний? В переходные? С какой точностью её необходимо поддерживать?

Если всё с отоплением нормально, то сколько в складе постоянных и непостоянных рабочих мест? Хватит ли воздуха по людям?
Есть ли информация по расположению и типу стеллажей (нужна для понимания организации воздухообмена), способам погрузки/разгрузки?
Какие скорости воздуха необходимо поддерживать в рабочей зоне? В зоне хранения?
Что и в каком кол-ве выделяется при хранении продукции и с каких зон по высоте и в каких пропорциях из этих зон необходимо удалять воздух?
Если предполагается использовать электрический погрузчик, то где и как на территории склада он(и) заряжае(ю)тся? - тут тоже свои требования к вентиляции.

Если здесь тоже всё в порядке, то как в складе организовано дымоудаление? Есть ли оно там вообще? Если нет, то надо предусмотреть.
Нужна ли на складе аварийная вентиляция? Если да, то какой расход воздуха необходим для неё?
И т.д.

В итоге раздел ТХ всё равно придётся так или иначе сделать (скорее всего вам, попутно, в процессе разработки раздела ОВ), т.к. без ответов хотя бы на всё вышесказанное вентиляцию, которая устроит все надзорные органы и будет безопасна в эксплуатации, выполнить невозможно.
ИОВ
Цитата(magerr @ 6.11.2015, 8:51) *
по СП 60.13330.2012. воздухообмен до h=6 м ,принимать по кратности 1

Дайте ссылку на пункт, пожалуйста newconfus.gif
До сих пор воздухообмен в таких складах определялся по вредностям (по заданию от ТХ) или технологи указывали кратность. Плюс ещё часто требуется аварийная вентиляция, опять-таки с кратностью по заданию от ТХ
Барабан
Согласен с коллегами! Обязательно - задание от технологов: категорийность, количество вредностей, необходимость аварийной вентиляции и ее кратность. Если есть постоянные рабочие места - дымоудаление согласно п.7.2 е) СП.7.13130.

Серьезные вопросы - это не шутки. У нас недавно в Питере склад горел на Парнасе - три дня тушили...
magerr
Цитата(ИОВ @ 6.11.2015, 9:42) *
Дайте ссылку на пункт, пожалуйста newconfus.gif
До сих пор воздухообмен в таких складах определялся по вредностям (по заданию от ТХ) или технологи указывали кратность. Плюс ещё часто требуется аварийная вентиляция, опять-таки с кратностью по заданию от ТХ

п 7.5.10 Сп 60.13330.2012
заказчик передумал и хочет просто аварийную вентиляцию, но данных опять не дает sad.gif
ИОВ
В указанном пункте вовсе не предлагается
Цитата(magerr @ 6.11.2015, 8:51) *
по СП 60.13330.2012. воздухообмен до h=6 м ,принимать по кратности 1

Цитата
7.5.10 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей в помещениях без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.

В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м /ч на 1 м в помещениях высотой более 6 м.

Т.е. пункт не отменяет расчётов по вредностям и не диктует кратность в размере 1.
Поясняю: если это помещение с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров, то обязательно необходима вытяжка из верхней зоны не менее 1 крата, даже если по расчёту требуется меньшее кол-во вытяжного воздуха.



Цитата(magerr @ 16.11.2015, 11:36) *
заказчик передумал и хочет просто аварийную вентиляцию, но данных опять не дает sad.gif

Это из сказки, пойди туда, не знаю куда. Разработчик ОВ принимает аварийную вентиляцию по заданию от раздела ТХ или, опять-таки по заданию ТХ, рассчитывает воздухообмен по выделяющимся при аварии вредностям и указанному в задании интервалу времени работы аварийной вентиляции
В переводе на русский язык - нет данных, нет и проекта. Проектировщик и гадалка - это совершенно разные люди
magerr
Цитата(ИОВ @ 16.11.2015, 12:00) *
В указанном пункте вовсе не предлагается


Т.е. пункт не отменяет расчётов по вредностям и не диктует кратность в размере 1.
Поясняю: если это помещение с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров, то обязательно необходима вытяжка из верхней зоны не менее 1 крата, даже если по расчёту требуется меньшее кол-во вытяжного воздуха.




Это из сказки, пойди туда, не знаю куда. Разработчик ОВ принимает аварийную вентиляцию по заданию от раздела ТХ или, опять-таки по заданию ТХ, рассчитывает воздухообмен по выделяющимся при аварии вредностям и указанному в задании интервалу времени работы аварийной вентиляции
В переводе на русский язык - нет данных, нет и проекта. Проектировщик и гадалка - это совершенно разные люди

прекрасно Вас понимаю, но таковы реалии нашей организации, постораюсь выбить раздел ТХ
спасибо за комментарии