Цитата(Andreich @ 3.11.2015, 18:00)

Добрый день! Прошу помощи с настройкой vat2000. Установлен ПЧ на ход моста кран-балки. При резком переключении на реверс продолжает движение в том же направлении, причем постепенно превышая установленный предел частоты. Возможно ли это устранить, если да - то как?
Значит у вас очень короткая рампа торможения и мотор опрокидывается.
Если это так, то увеличьте время торможения, а если это невозможно, то придётся увеличивать мощность всей приводной системы.
И вообще: что значит при резком реверсе?